Вводная. Зимой потекла система отопления на даче (гребаный МП, правда изогнутый довольно сильно). В связи с эти опустили давление в СО до 1 атм (было 2). Котел одноконтурный, Протерм Пантера 24 КТО, на выходе их котла тройничек с моторчиком, греет то бойлер с водой, то отопление. Обвязка котла и первые 2 метра трубы СО - медная труба 22 диметра. Суть. Циркуляционник в котле (Wilo) стоял на 3 скорости. тут заметил, что при нагревании бойлера трубы уж очень сильно журчат. (ремарка - воздухоотводчики стоят и на ветке ГВ и на ветке СО). Когда давление было 2 атм - шум был существенно тише. Преключил насос на 1 скорость. И котел стал вести себя странно. Разжигается, горелка загорается, работает секунд 5, гаснет, ждет секунд 10, снова разгорается, работает секунд 5, гаснет. и так по кругу. Работал на нагрев бойлера. Выключил котел, поставил снова 3 скорость - все пришло в норму, греет бойлер до нужногй температуры, переключается на СО, греет, отдыхает. Почему получилось тактование на 1 скорости? По перегреву не останавливался.