09.04.2010 в 13:07:57

Частный дом . делаю разводку ванной. в самой ванне Решили приметить полипропилен. Трубы надо пускать по капитальной стене.( в два кирпича) Вопрос -Целесообразно делать штробы для труб , или разводить их поверху..

На одной линиии стены ванна , умывальник . стиралка унитаз , в противополжном угле -душевая кабина. На растоянии 12 метров от ванны,- кухня Нужно тянуть воду горячую и холодную по полу. Что взять- металопластик или ППН, все буду бетонировать Советуют цельний металопластик , концы вывести непосредствено к кранам . если ППН гнадо будет бетонировать 4-5 стыков в жилых комнатах , помимо самой линии разводки ванной Нагреватеь газовая колонка , котельня по соседству с ванной.

Центральный ввод 25мм.Разводка последовательная. Очень нужен совет . Зарание спасибо

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.04.2010 в 19:31:07

На самом деле, все варианты равно приемлемы.

Я бы в ванной делал максимально аккуратную открытую разводку, а на кухню - протянул бы МП в теплоизоляционных трубках (и оставив свободные выпуски хорошей длины на случай замены фитингов с подрезанием конца труб).

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.04.2010 в 21:31:06

ПК написал : Вопрос -Целесообразно делать штробы для труб , или разводить их поверху..

Это вопрос дизайна. Если не утопленные трубы вид портить не будут, то можно и не утапливать.

ПК написал : Что взять- металопластик или ППН, все буду бетонировать

ПК написал : Разводка последовательная.

Для последовательной разводки, всё же лучше использовать полипропилен. Металлопласт хорош для коллекторной разводки.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

09.04.2010 в 22:00:40

ПК написал : Вопрос -Целесообразно делать штробы для труб , или разводить их поверху..

смотря кто и что делает

ПК написал : Советуют цельний металопластик , концы вывести непосредствено к кранам .

цельныи металопластик ,не может быть при последовательнои разводке

0
ПК
ПК
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Хмельницкий

Сообщений: 130

26.04.2010 в 11:08:01

присоеденяюсь к evgenygrig. с ванны на кухню проклал по земле канализацию 50 и мелалопластиков. трубы ( горя. и холодная вода.) Труби мет. одел в утеплител. гофру.Засыпал все сеянным песком . потом немного щебня и бетон. На кухне и в ванной вывел куски труб по метру , ( думаю на 50 лет хватит) Пот поводу колектора . Приобрел колектор , на три выхода . Колектор поставлю только на хол.воду ( вместо тройников) Одна линия кухня , вторая умывальник и ванна , третья душ.кабина . стиралка . утитаз , газ.колонка. Наверное буду делать саму розводку в ванне полипропиленом . Склоняюсь к максимально отркытой. только к смесиьтелю на ванную и душ кабину наверное проштроблю стену. Стены пока без плитки, буду делать зазоры межну трубами на учет плитки . трубы пускаю 20см. от пола -почти не видно . Счпасибо за советы.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

26.04.2010 в 12:29:47

ПК написал : Наверное буду делать саму розводку в ванне полипропиленом .

тогда уж всё полипропиленом ,зачем мешать ,одно там .другое здесь;) водо разетки склоняюсь в штробу,аккуратно под плитку

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

26.04.2010 в 22:54:26

В частном секторе главный бич - возможность разморозки сантехники зимой. По крайней мере, у нас в Питере. Поэтому возможность аварийной разморозки труб и их частичной замены без серьезного ремонта предусматривать надо. И в этом открытая проводка предпочтительней. Обидно бывает ломать стену с кафелем из-за сорваного фитинга. Особенно это часто бывает на МП.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

26.04.2010 в 23:59:33

dmvt1 написал : В частном секторе главный бич - возможность разморозки сантехники зимой.

Если частный дом не отапливается постоянно, то следует придусмотреть места слива воды на время возможного её замерзания. Не стоит забывать про воду и в сифонах санприборов. Больше всего боится замерзания металлопласт, да же без воды. Самый морозоустойчивый ПНД, не боится замерзания да же с водой.

dmvt1 написал : Обидно бывает ломать стену с кафелем из-за сорваного фитинга.

Кроме сказанного выше, причиной этому может быть только две: Не качественный материал, или не качественный монтаж.

0
kuk
kuk
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

27.04.2010 в 00:19:40

думаю полипропилен однозначно практичней...если бетонировать...правда требует больше трудозатрат при монтаже.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

27.04.2010 в 00:33:09

kuk написал : думаю полипропилен однозначно практичней...

Встречал полипропиленовые фитинги, лопнувшие от мороза в местах, где в них осталаси вода, да же залитые в стяжку.

0