24.05.2011 в 10:37:11
#2433917
BV написал : тысячи три рублей...
это ж какие затраты...:)
24.05.2011 в 10:53:49
#2433942
А вот кто сможет пояснить, почему вес фреона не зависит от длины трассы, или зависит, 1 м или 5 метров две трубы - разница, не говоря уже про 10-15м? И какой объем занимает стандартный кондиционер типа 9-ки, имею ввиду объем под газ?
24.05.2011 в 10:56:14
#2433946
Hius написал : А вот кто сможет пояснить, почему вес фреона не зависит от длины трассы, или зависит?
Зависит.
24.05.2011 в 13:31:00
#2434157
Himon написал : это ж какие затраты...
Специальные весы для баллонов стоят заметно дороже... с ними удобнее, но...
24.05.2011 в 13:38:03
#2434169
Himon написал : Цитата Сообщение от Hius А вот кто сможет пояснить, почему вес фреона не зависит от длины трассы, или зависит? Зависит.
Да уж то, что зависит, я догадываюсь. Почему никто это не учитывает при запуске кондея... Другими словами говоря, какой объем в процентах не критичен для работоспособности системы и что хуже недостаток или избыток?
24.05.2011 в 14:09:55
#2434198
Hius написал : и что хуже недостаток или избыток?
что при жаре избыток-то запросто может стать недостатком при снижении темп на улице.дилема;) поэтому очень часто наблюдаецца клоунада,когда любители заправлять по давлению прыгают по блокам весной доливая,а летом спуская фреон:)
24.05.2011 в 15:07:47
#2434294
baziliov Ну вот у меня написано на блоке 0.87 кг и в инструкции длина трассы может быть до 15 метров. Этот вес к чему относится - к объему внешнего и внутреннего блоков (по газу) и усредненной длинны трассы? Длина трассы до 15 метров означает, что компрессор способен такой контур прокачать, а про коррекцию веса для определенной длины трассы ничего не сказано.
24.05.2011 в 15:13:12
#2434308
Должны указывать. У меня заправка на 5 метров, плюс-минус 20 г/м.
24.05.2011 в 15:26:47
#2434339
Hius написал : Этот вес к чему относится
это количество фреона,на котором при длине трассы до 15 м и номинальных температурах кондиционер будет работать с номинальной холодопроизводительностью.бывает что указана предельная длина и перепад высоты трассы,но при привышении длины скажем 5м необходима дозаправка столько то грам на метр.у вас ничего подобного нет в инструкции по установке.бывает такую информацию пишут на шильдике наружнего блока.
24.05.2011 в 15:28:16
#2434342
ИС-X написал : У меня заправка на 5 метров, плюс-минус 20 г/м.
минус-неверно.плюс-20гр на каждый метр сверх 5
24.05.2011 в 16:20:35
#2434412
шланг слива конденсата направьте в ванну наружного блока С/с, предварительно загерметизировав поддон
Срочно поясните, что значит "С/с". Тож буду электричество экономить.
24.05.2011 в 16:39:56
#2434433
ИС-X написал :
И что. получается 30 гр на метр свше 5 метров на обе трубы? И что там за загиб?
24.05.2011 в 19:59:07
#2434652
baziliov написал : что при жаре избыток-то запросто может стать недостатком при снижении темп на улице.дилема поэтому очень часто наблюдаецца клоунада,когда любители заправлять по давлению прыгают по блокам весной доливая,а летом спуская фреон
Производитель заправляет кондер для работы в диапазоне от +15 до +35 и выше.Если зак говорит что кондер нужен в жару зачем в него вдувать усредненную норму-заправить поменьше и будет работать зашибись.И дельта будет 20град. и выше.А по норме дельта 10-15 град.Ток при меньшей заправке будет ниже,охлаждать будет быстрее,компрессор меньше греется.Выводы делаем сами-Человек с весами или просто хороший спец.А для работы во всем температурном диапазоне ставьте РД или нужен инвертор.
24.05.2011 в 20:26:49
#2434693
коп ***
Если хотите сэкономить летом на потреблении эл. энергии сплит ситсемы... шланг слива конденсата направьте в ванну наружного блока С/с, предварительно загерметизировав поддон. Экономия эл. энергии — от 15% Температурный диапазон расширяется, за счёт доп. охлаждения конденсатора.
Как бонус. Совет Юга РФ №2.
Протягивая гайки при установки сплита, подождите 10 мин. Вы удивитесь, но гайки подтянутся повторно, с той-же динамикой. (поправка на остаточные напряжения меди)
Я, не мог понять, что такое... Приезжаешь на плановую профилактику с/с, а гайки на блоках, как будто от руки закручены. Хотя отчётливо помню... протягивал — до «пучиков».
Двойная протяжка. «Двойная протяжка» вернула мне сон и нордическое спокойствие.
24.05.2011 в 20:45:38
#2434718
То, что медь плывет несколько дней, давно известно по затяжке могучих проводов.
24.05.2011 в 20:55:27
#2434735
коп написал : Производитель заправляет кондер для работы в диапазоне от +15 до +35 и выше.Если зак говорит что кондер нужен в жару зачем в него вдувать усредненную норму-заправить поменьше и будет работать зашибись.И дельта будет 20град. и выше.А по норме дельта 10-15 град.Ток при меньшей заправке будет ниже,охлаждать будет быстрее,компрессор меньше греется.Выводы делаем сами-Человек с весами или просто хороший спец.А для работы во всем температурном диапазоне ставьте РД или нужен инвертор.
А у меня, чёй-то производитель указывает рабочую температуру от -10 до +43 на охлаждение, а на обогрев так и вовсе от -20 до +21
Вопросом поинтересовался на уровне формул зависимости веса газа от температуры, плотности и объема.... Думаю у монтажника мозгов не хватит квалифицированно заправить по давлению с использованием таблиц пересчета и зависимостей...
Вообще не понимаю в чем проблема... Это нужно быть очень упрямым и тупым, чтобы не купить себе весы с классом точности 10-50 гр и совершенно обезгеморроиться при работе...
24.05.2011 в 21:08:26
#2434760
baziliov написал : зак-зверек загадочный.сегодня говорит одно,завтра другое.и накуа бы я экономил заку деньги ценой собственного гемороя
Если чел адекватный он понимает что при+20 на улице тупо включать кондиционер-проще и дешевле открыть окно(если возможно).Смотри на чела,обьясни толком что будет и как.Любой каприз за ваши деньги.Данный случай относится к частникам-зак сам оплачивает вращение счетчика.В конторах и т.д. такое не прокатит-не свое не жалко.
baziliov написал : хороший спец-зверек еще более редкий и загадочный.вон товарищ с ростова заправляет по старинным казахским рецептам.вапрос-он хороший спец?
Чищу карму,снимаю порчу,диагностирую на расстоянии-это не про меня.Совет про водичку в поддон толколвый,видно что чел в теме. Я делал по другому-дренаж прямо на конденсатор(чтоб вода на прохожих не капала)
24.05.2011 в 21:22:09
#2434794
Hius написал : А у меня, чёй-то производитель указывает рабочую температуру от -10 до +43 на охлаждение, а на обогрев так и вовсе от -20 до +21
Ну я же написал РД или инвертор.При таких температурах нужен подогрев дренажа и картера(холод)А на тепло-в-20 тепла как от простого обогревателя(у всех до -5 а у вас до -20 ха ха ха)Развод.
Hius написал : Вопросом поинтересовался на уровне формул зависимости веса газа от температуры, плотности и объема.... Думаю у монтажника мозгов не хватит квалифицированно заправить по давлению с использованием таблиц пересчета и зависимостей...
А кто сказал что монтажник-хотя монтажники всякие есть.
Hius написал : Вообще не понимаю в чем проблема... Это нужно быть очень упрямым и тупым, чтобы не купить себе весы с классом точности 10-50 гр и совершенно обезгеморроиться при работе...
Я не призываю заправлять без весов-речь шла о дозаправке.Я высказал свою позицию о заправке по шильдику,это не руководство к действию,каждый работает как умеет.А когда клиент говорит что новый так не холодил значит день прошел не зря.
24.05.2011 в 21:34:14
#2434821
коп написал : проще и дешевле открыть окно
Ну только когда пух не летает и торфянники не горят :)
Hius написал : чтобы не купить себе весы с классом точности 10-50 гр и совершенно обезгеморроиться при работе...
И даже точнее... цена деления 5г максимум 30кг и на батарейках
24.05.2011 в 21:54:14
#2434859
коп написал : Я делал по другому-дренаж прямо на конденсатор(чтоб вода на прохожих не капала)
и засрать радиатор в несколько раз быстрее и главное какчественнее;)
24.05.2011 в 21:58:11
#2434864
Его же почистить мона.А дождь отменили или там вода другая?
24.05.2011 в 22:04:48
#2434882
BV написал : Ну только когда пух не летает и торфянники не горят
Свежий воздух всеравно нужен-ставьте приточку с угольным фильтром.
24.05.2011 в 22:12:45
#2434901
коп Это понятно.... Думаю над этим....
24.05.2011 в 22:39:41
#2434950
коп написал : (у всех до -5 а у вас до -20 ха ха ха)Развод
Пока что жисть меня научила доверять производителю, а не сфере обслуживания - разница от 3 до 10 порядков ( в десятичной системе)
24.05.2011 в 23:11:03
#2435029
Hius написал : в момент перезаправки кондея по давлению...
Ой. Добавляем предметы
split-Rostov написал : С собою «Дуся» тянет...
- Инструменталку (ящик)
- Манометрическую станцию
- Початый балон с фреоном (10 кг) И... главное 4. — ВЕСА
Совет Юг РФ № 3
Определить неоднородность газа в сплит системе (воздух, попадание влаги) достаточно просто:
Вопрос к Hius
При продувке первым вылетает из штуцера газо-маслеообразное облако. При вакуумировании и дальнейшем повышением давления газа в «+», при нажатии на штуцер, — вылетает газо-маслеообразное облако. (такое-же)
Вопрос: Почему вакуумник не «сосёт» енто г-но? Что за фракталы вылетают при вакуумировании? Диверсия производителя с/с?
Надеюсь, что *** Hius (чел. не имеющий фотоаппарата) лишён такого качества как - НЕВЕЖЕСТВО.
25.05.2011 в 10:45:25
#2435502
Пока что речь заходила о физ лицах и кондиционерах в квартире с перепадом высот 2 метра.... А уж если речь заходит о перепадах свыше 7 метров, то это скорее юр лица, там и цены другие и оборудование другое, думаю машина с подъемником вам поможет. А если нет таковой, так может и не заниматься этим пагубным делом... В любом случае вопрос сводится к порче или не порче чужого имущества. Мне было бы западло халтурить на работе....
split-Rostov написал : Надеюсь, что *** Hius (чел. не имеющий фотоаппарата) лишён такого качества как - НЕВЕЖЕСТВО.
Я очень польщен.... Однако я не занимаюсь кондиционерами или вообще каким-либо холодильным оборудованием. И был бы весьма благодарен, если мой любезный оппонент сам бы ответил на эти безусловно интересные вопросы. На самом деле, у меня возникал такой вопрос: коли масло капало из под штуцера, то как люди будут вакуумировать мне систему, там же в трассе масло осталось?
25.05.2011 в 15:34:47
#2435869
А кто подскажет, как уровень масла на сплите проверить?
25.05.2011 в 15:49:21
#2435886
да никак
25.05.2011 в 16:02:30
#2435901
baziliov так вроде кто-то говорил, что на внешнем блоке пробник уровня есть или что....