Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

13.04.2010 в 01:29:42

По нормативам,для внутриквартирной безрасчётной канализации 110мм трубы уклон 2см на м/пог,для 50мм трубы 3см на м/пог и расстояние от стояка ограничивается только высотой вывода из ватерклозета- это180мм от оси трубы до верха плитки для приставного и 230мм для подвесного

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

13.04.2010 в 01:51:54

2Pena Здесь расстояние было гораздо больше ,около 4метров и каналью пришлось спрятать в швеллер и потом на этой конструкции построить стену http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1273800&postcount=264

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

13.04.2010 в 01:57:20

Pena написал : какие технические решения возможны?

Бачок побольше...

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

13.04.2010 в 08:29:06

squat написал : существуют насосы,с помощью которых все добро попадает куда надо

Они довольно шумные...

0
Аватар пользователя
Pena

Местный

Регистрация: 12.04.2010

Ноябрьск

Сообщений: 15

13.04.2010 в 11:44:18

Tehnik-san написал : Здесь расстояние было гораздо больше ,около 4метров и каналью пришлось спрятать в швеллер и потом на этой конструкции построить стену http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=264

Посмотрела, на мой взгляд, красивое решение. и трубы не видно в санузле и площадь сэкономили.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111475

13.04.2010 в 15:07:57

Chevron написал : Даже с учётом уклона - ваше "добро"(извините) будет застаиваться в лежаке.

Не позорьтесь... почитайте СНИП по канализации :)

0
Аватар пользователя
Chevron

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Алматы

Сообщений: 630

13.04.2010 в 18:59:41

BV написал : СНИП

Расшифруйте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11155

13.04.2010 в 19:15:44

Юстас-Алексу...расшифровываю )))

См.СНиП 2.04.01-85 с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г.

18.2. Расчет канализационных трубопроводов
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

0
Аватар пользователя
Chevron

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Алматы

Сообщений: 630

15.04.2010 в 15:57:29

Я имел ввиду как вообще расшифровывается аббревиатура "СНИП":)

0
Аватар пользователя
MOTR

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Внуково

Сообщений: 208

15.04.2010 в 16:02:10

СНиП Строительные Нормы и Правила

0
Аватар пользователя
Chevron

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Алматы

Сообщений: 630

16.04.2010 в 19:18:32

MOTR написал : СНиП Строительные Нормы и Правила

Спасибо,образумили - пригодится.

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

16.04.2010 в 23:58:09

Chevron написал : Вообще не советовал бы.Даже с учётом уклона - ваше "добро"(извините) будет застаиваться в лежаке.Не стоит ИМХО.Даже в индивидуальных планировках унитаз ставят рядом со стояком - чтоб "добро"как можно быстрее уходило в канализационный коллектор.

Вы это на личном опыте советуете или как?

Вот у меня в кваритире была сделана перепланировка в квартире в 1995году: унитаз был отнесен от стояка на 4 метра, первый метр от стояка под уклоном градусов 15 (на вид), последующие 3м с уклоном примерно 6см на метр... (Уклон такой зверский потому, что дом дореволюционной постройки и в результате всяких переделок отвод от стояка оказался на 30см под уровнем пола)

Так вот с месяц назад разбирал все это добро (только первый метр не трогал, т.к. под пол уходит) труба внутри ИДЕАЛЬНО чистая, никаких налипших говен и отложений! даже несмотря на значительное превышение нормативных уклонов. Выводы делайте сами.

З.Ы. На данной трубе висели: унитаз, ванна, раковина, СТМ. Кухонная мойка была на отдельном отводе.

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

17.04.2010 в 00:14:30

Какие-то детские 2-а метра обсуждаются. Уклон 110 фанины от 0.15 до 0.2 и всё будет хорошо. Главное не делать поворотов на прямой угол одним элементом. Уносил и дальше толчки (благо дизайнеры и не такое нарисовать могут). Подиумы строил, сололифты ставил (боятся визитных карточек и спичек).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу