techies написал : на самом деле все это очень печально ,мне придется ломать плитку чтобы демонтировать все это .....

Если пожертвовать пломбой на водомере, то ломать ни чего не придётся. Надо только поменять РДВ15-2А-М на магистральный филтр. Габаритные размеры у них почти одинаковые, да и honeywell свой зашитите.

Если пломбы не срывать, то можно вместо головок РДВ вкрутить головки простого вентиля. Корпуса у них одинаковые.

0
GVK
GVK
Резидент

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

16.04.2010 в 06:14:02

masters написал : порядок установки арматуры

на картинке не подписан обратный клапан :)

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.04.2010 в 18:41:44

GVK написал : на картинке не подписан обратный клапан

Он расположен между счётчиком и фильтром 100 ММКР.

0
techies
techies
Новичок

Регистрация: 12.04.2010

Одинцово

Сообщений: 12

17.04.2010 в 15:12:22

мастер удалил редуктор ,но теперь возникла проблема - в месте соединения моего редуктора и трубы собираются капельки

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

17.04.2010 в 18:35:10

2techies Капёж на соединении - не Ваша проблема,а того кто делал,работа была оплачена и она должна быть сделана добросовестно. Изменения по давлению после демонтажа РДВ15-2А-М произошли?

0
techies
techies
Новичок

Регистрация: 12.04.2010

Одинцово

Сообщений: 12

17.04.2010 в 18:40:11

Да давление очень возросло ,теперь даже если одновременно открыть два крана то оно не падает .Мастер ничего не трогал в соединении моего редуктора.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

17.04.2010 в 19:25:47

techies написал : Мастер ничего не трогал в соединении моего редуктора.

При демонтаже редуктора пошевелил трубы, из за этого и течь появилась.

0
techies
techies
Новичок

Регистрация: 12.04.2010

Одинцово

Сообщений: 12

17.04.2010 в 19:39:41

ну там ваще понты еле еле набирается капля

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

17.04.2010 в 21:30:54

techies написал : еле еле набирается капля

Для успокоения - через пару дней всё само пройдёт, а через пару месяцев и забудите про это. Для совести - переделать этот косячёк и спать спокойно.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

17.04.2010 в 22:52:50

ty-lev написал : Для успокоения - через пару дней всё само пройдёт, а через пару месяцев и забудите про это.

а потом когда воду отключат-потом опять включат все повторится как в первый раз) переделать надо, и вообще позвать другого мастера. потому что этот косячный, может еще чего сломал. а если мастер был нормальный-он по звонку должен сам приехать без уговоров.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

17.04.2010 в 23:01:55

masters написал : а если мастер был нормальный-он по звонку должен сам приехать без уговоров.