Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

20.04.2010 в 17:08:33

ПPOPAБ написал : Совершенно верно! Поэтому необходимо знать предполагаемый режим эксплуатации.
Возможно придется прерывать цикл работы компрессоров во избежание порчи содержимого других камер...

Прерывать не надо, а если критерий не выполняется, то прийдется ограничиваться двумя холодильниками (там условия мягче - уже половина времени, а не треть как с тремя).

cimon написал : Попробуйте дополнить схему.

Попробовал. Немного не так, как говорил вначале, но зато не такие жесткие требования к выбору времен реле задержки на включение

0
Вложение
Аватар пользователя
cimon

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

21.04.2010 в 16:54:07

РаботничкиНТ написал : Попробовал. Немного не так, как говорил вначале, но зато не такие жесткие требования к выбору времен реле задержки на включение

КМ3 никогда не включится, если температура первого холодильника успеет снизиться, за время работы второго, нужна еще доработка схемы.

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

22.04.2010 в 13:05:13

cimon написал : КМ3 никогда не включится, если температура первого холодильника успеет снизиться, за время работы второго

Может, Вы имели ввиду: температура первого холодильника успеет ПОВЫСИТЬСЯ за время работы второго. Ну и что?

По поводу третьего холодильника: если условие поста 27 выполняется, то когда нибудь он включится.

По поводу работы схемы. Смотрим:

  1. Второй холодильник отрабатывает свой цикл.
  2. При этом обмотка КМ2 запитана, К2 замкнуто (ведь компрессор у второго включен и протекает ток)
  3. При этом обмотки КМ1, КМ3 обесточены.
  4. Следовательно и К1, К3 обесточены.
  5. На реле задержки КТ2 подано напряжение и контакты его замкнуты (выдержка времени уже завершилась).
  6. И тут вдруг, во время работы второго холодильника срабатывает термореле в первом холодильнике.
  7. Но ведь КМ1 обесточен (напряжение на первый холодильник не полдается), поэтому ничего не происходит, второй холодильник спокойно дорабатывает свой цикл до конца.
  8. Второй холодильник доработал свой цикл, компрессор его отключается штатным термореле, потребляемй ток падает и токовое реле К2 отпускает.
  9. Работа первого холодильника разрешается, т.к. на него подается напряжение, ведь КМ1 запитан через последовательно соединенные нормально закрытые контакты К2 и К3.
  10. Согласно п.6 включается первый холодильник, работа холодильников 2 и 3 запрещается на время его работы.

Т.е. логика такая, если после отработки цикла вторым холодильником захочет включиться третий холодильник, то он может это сделать, если только не захочет включиться первый.
Приоритет.

0
Аватар пользователя
cimon

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

22.04.2010 в 23:17:07

РаботничкиНТ написал : Т.е. логика такая, если после отработки цикла вторым холодильником захочет включиться третий холодильник, то он может это сделать, если только не захочет включиться первый.
Приоритет.

Правильнее, мне кажется, будет так. При подаче питания на схему управления, через нормально замкнутый контакт П1, включится контактор К1, по окончанию охлаждения 1 холодильника, термореле отработает, и разорвет цепь питания К1. Второй, нормально разомкнутый контакт, термореле Т1, зашунтирует сопротивление R1, и промежуточное реле, П1 втянется, разомкнет цепь питания К1, и замкнет контакт дающий разрешение на работу К2, через нормально закрытый контакт П2, и т.д. Когда закончится цикл работы третьего холодильника, отработает реле П3 и разорвет цепь питания реле П1,К2,П2,К3,П3, и если термореле Т1 разрешает включение 1 холодильника, то включится К1 и цикл повторится.

0
Вложение
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

23.04.2010 в 12:42:27

cimon написал : Правильнее, мне кажется, будет так.

У обоих схем (#31 #34) есть и преимущества и недостатки. Решать надо в каждом конкретном случае.

Вашу схему можно применить, если есть доступ к штатным пускателям и термореле (холодильники не на гарантии), однако ваша схема не дает холодильнику доработать цикл до конца (читай: не дает достичь установленной низкой температуры). И если во время цикла у холодильника с более высоким приоритетом возникнет потребность включиться, то он это сделает, отключив низкоприоритетный холодильник.

Мою схему можно применить, если нет доступа к штатным термореле, но для нее требуются токовые реле и реле времени. Моя схема не прерывает цикл уже включившегося холодильника (т.е. температура в камере у любого холодильника будет достигать установленной, а также сократится общее количество переключений). Эксплуатационное преемущество: для обслуживания любого из холодильников достаточно просто вынуть его вилку из розетки - и он полностью обесточен.

0
Аватар пользователя
cimon

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

23.04.2010 в 13:38:16

РаботничкиНТ написал : Вашу схему можно применить, если есть доступ к штатным пускателям и термореле (холодильники не на гарантии)

При мощности компрессора в 11кВт, это промышленный холодильник, схема управления у него собрана в отдельном шкафу, и доступ к ней, для обслуживания, свободный.

РаботничкиНТ написал : однако ваша схема не дает холодильнику доработать цикл до конца (читай: не дает достичь установленной низкой температуры). И если во время цикла у холодильника с более высоким приоритетом возникнет потребность включиться, то он это сделает, отключив низкоприоритетный холодильник.

Ни в коем случае цикл прерваться не может, пока не охладятся все холодильники до заданной температуры, по заданной программе (первый второй третий). Вы видимо не правильно истолковали назначения R1, R2, R3 в схеме, они не позволяют промежуточным реле П1, П2, П3 включиться до того, пока не отработают термореле, соответствующих холодильников, и не позволяют отключиться, пока не закончится цикл 3го холодильника.

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

25.04.2010 в 20:08:11

cimon написал : При мощности компрессора в 11кВт, это промышленный холодильник, схема управления у него собрана в отдельном шкафу, и доступ к ней, для обслуживания, свободный.

Все же, не плохо бы продумать, как отключать (обесточивать полностью одним щелчком) любой из холодильников не нарушая работу остальных.

cimon написал : Вы видимо не правильно истолковали назначения R1, R2, R3 в схеме, они не позволяют промежуточным реле П1, П2, П3 включиться до того

Теперь понял. Я поначалу думал, что это не резисторы, а варисторы (ну чтобы контакты не искрили).

Может вместо резисторов лучше контактами ставить промежуточные реле на самопитание, а то будут жужжать (особенно если они на переменное напряжение и в сети бывает пониженное напряжение).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу