СтранникXXI написал:
Да ладно? Цитату можно?
Давайте для начала определимся, о какой проводке идёт речь.
ВЛИ в населённой местности?
"2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью – 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом – 0,5 м;
до земли – 2,5 м;"
Не оно. Ответвление от ВЛ?
"Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м."
Тоже не оно. Остаётся
"Наружные электропроводки"
"Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные."
СтранникXXI написал:
Фантазируете?
Стараюсь. :)
Защищать СИП на высоте ниже 2.75 м от земли будем?
"2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56)."
"2.1.77. ... Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм."
СтранникXXI написал:
С ВВГшкой вероятность накосячить гораздо больше.
Возможности человека безграничны.