Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.04.2010 в 19:05:00

Купил и установил котел : Проблема с Westen Quasar 24 не пользуюсь еще и года возникают серьезные проблемы с пользованием Давление при выключенном котле один бар. при включении котла давление зашкаливает за 3 бар. Что делать? В чем причина не могу понять Кто Знает подскажите?

0
BRAVO3495
BRAVO3495
Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

17.04.2010 в 19:22:56

2Bit1978 Посмотри давление воздуха в экспанзомате (расширительном бочке) ,если отсутствует попробуй закачать через нипель до 1.5 Бар .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.