Андрёй написал : и лечится это установкой фильтров на стояке ГВС.
Есть вещи, которые не лечатся....
Андрёй написал : это мало опыта у Вас.
Как Вы это определили?
18.04.2010 в 21:48:04
Андрёй написал : и лечится это установкой фильтров на стояке ГВС.
Есть вещи, которые не лечатся....
Андрёй написал : это мало опыта у Вас.
Как Вы это определили?
19.04.2010 в 07:18:44
NNN написал : Как Вы это определили?
Ну если Вы не видели "заросшей" нержавейки и тем более утверждаете, что такого не может быть.
19.04.2010 в 07:21:32
Tehnik-san написал : Фильтр на циркуляционную трассу ГВС посоветовать не смогу , ведь он там и не нужен
Кому как. У нас стоят механической очистки перед счетчиками. Правда только на подаче, на обрате нет. Счетчики считают тепло и расход горячей воды жильцами по разнице показаний. Возникла идея поставить фильтр покруче, там Ду50 - какой есть фильтр с мелкой сеткой для такого случая?
19.04.2010 в 23:00:48
Андрёй написал : Возникла идея поставить фильтр покруче, там Ду50 - какой есть фильтр с мелкой сеткой для такого случая?
То есть каждый раз для очистки фильтра вы будете останавливать весь стояк?
19.04.2010 в 23:13:17
BV может человек промывной хочит поставить...
20.04.2010 в 09:19:06
сансэй написал : может человек промывной хочит поставить...
Именно и с манометром.
20.04.2010 в 09:21:09
Вот фотки трубы - протертость почти 0.8мм труба 28. Уголки с дырками чуть позже сфотаю.
20.04.2010 в 09:46:04
Вот уголок на 28. Черные точки - это реальные дырки.
20.04.2010 в 11:32:18
2Андрёй Спасибо за фотки . Всё наглядно,высокая скорость неочищенной воды . Сколько времени это простояло ?
20.04.2010 в 11:59:03
Tehnik-san написал : Сколько времени это простояло ?
8 лет.
20.04.2010 в 12:03:38
2Андрёй Опишите плз точнее конструкцию соединения ПС от стояка - сам байпасс на стояке ГВС был смещённый или заужение на перемычке прямого уч-ка между врезками
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.