Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

20.04.2010 в 20:33:05

2Dima007 В Дражице обычно есть возможность подключения фланцевого дополнительного тена. Вот такой поставьте и все будет нормально. Не надо второй бойлер покупать. http://termoline.com.ua/products/firma/drazice/dopolnitelnoe-oborudovanie/flanec-nagrevatelnyjj-s-keramicheskimi-termoehlementami-tipa-tpk.html

пардон. не заметил, что бойлер уже 6 кВт.

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

21.04.2010 в 00:16:47

Уважаемые коллеги,

Искреннее спасибо за интерес к теме и ваши бесценные советы!

Smulev написал : Если не пугает такая мощность, может лучше проточный нагреватель поставить?

Я вот надумал себе в новую квартиру ставить проточный нагреватель на 27Квт(!!!). Так вот у него производительность составляет 12л/мин (это один полностью открытый кран рукомойника, в душе все 20 будет) холодной воды +25 градусов. Тоесть если у меня холодная вода +10 градусов то после проточника будет как раз +35, даже немного холоднее чем нужно для нормального душа.

guron написал : От кипятка поставьте термостатический смеситель на выходе бойлера, чтобы разбавлял градусов до 55-60.

О, про это еще не слышал. Спасибо! Вещь действительно полезная.

GVK написал : Этож сколько у Вас народу? Человек 100??? Может, газовая колонка проще получится?

Да народу не много, но есть один прибор куда за 5 минут уходит 200 литров горячей воды, а потом все сидят ждут когда 100л воды +70гр и 200л воды +10гр нагреются хотя бы до 40 градусов. :) К сожалению, газом пользоваться нельзя. Запретили. Я местные органы в этом поддерживаю. Безопасность прежде всего.

Conix написал : Да не так и много, чтобы более-менее нормально помыться нужно 25л на человека, т.е. всего человек 30..

Однажды работал в одном навороченном парикмахерском салоне, у них были бойлеры 200, 300, 300 - т.е. 800литров и им хватало воды лишь до 17-00 (там 10-15 мастеров мыли клиентов практически без перерывов).

Прям экстрасенс. :) Девушки в душе могут и целых 100 литров горячей воды за раз использовать. А объяснить, что нет горячей воды так как кончилась - это невозможно.

Basil79 написал : 2Dima007 В Дражице обычно есть возможность подключения фланцевого дополнительного тена. Вот такой поставьте и все будет нормально. Не надо второй бойлер покупать. http://termoline.com.ua/products/fir...-tipa-tpk.html

пардон. не заметил, что бойлер уже 6 кВт.

Блин. Вот досада... А я уже весь Ваш прайс перелопатил, все уже подсчитал и даже телефон записал чтоб завтра позвонить... :) За линк спасибо. Очень аккуратный сайт. Спасибо!

Еще раз огромное спасибо всем!!!

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

21.04.2010 в 00:26:14

Еще вот прочитал, что оптимальная температура для бойлера 60-65 градусов. Это с точки зрения экономии электричества и не будет оседать накипь на стенках бойлера - что безусловно очень очень важно.

0
Linata
Linata
Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 310

20.05.2010 в 15:36:25

Conix написал : Только если ставить параллельно, то придется вручную выключать/включать их поочередно, т.к. никогда не будет полной ясности по какому же пути вода течет Я бы прикупил второй и поставил последовательно.

У нас именно так и происходит! Попросила сантехника подключить последовательно - он сомневается. Подскажите, пожалуйста, какие есть тонкости в последовательном подключении? Мне в Штибеле сказали - просто выход горячей воды одного на вход холодной другого.

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

20.05.2010 в 15:47:44

Не страдайте фигней , определите расход и купите недостающий. Литров на писят...

0
troynik
troynik
Новичок

Регистрация: 05.01.2006

Петрозаводск

Сообщений: 19

20.05.2010 в 16:07:08

Ставьте второй параллельно, и спите спокойно. При условии примерно одинаковых объемов, диаметров подачи, мощности и близком расположении - будут нормально равномерно работать, на практике видел 3 запараллеленых бойлера по 150 литров - при расходе воды, включаются и отключаются практически синхронно.

ЗЫ. Хотя можно и последовательно, что-то в этом есть: запас горячей воды Вы точно удвоите - но бойлер ближний к подаче будет трудится гораздо больше.

0
Linata
Linata
Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 310

20.05.2010 в 19:44:16

troynik написал : Ставьте второй параллельно, и спите спокойно.

Подробно: есть два бойлера по 80л, подключены параллельно. При попытке набрать ванну объемом 150 л. один бойлер выливается полностью (ванна набирается примерно на 3/4) и дальше идет холодная вода (то есть как я поняла она продолжает поступать из того же нагревателя, но уже холодная). Опытным путем разобрались, что горячая вода из второго нагревателя начинает поступать только если перекрыть первый.
Последовательное подключение должно решить проблему - тогда ведь горячей воды фактически 160л. И вроде так делают... Но конкретный сантехник сомневается, т.к. так никогда не делал - поэтому и справшиваю - есть чего бояться? Или можно подключить выход горячей одного на вход холодной другого и не париться?

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

20.05.2010 в 23:54:10

Linata написал : Подробно: есть два бойлера по 80л, подключены параллельно. При попытке набрать ванну объемом 150 л. один бойлер выливается полностью (ванна набирается примерно на 3/4) и дальше идет холодная вода (то есть как я поняла она продолжает поступать из того же нагревателя, но уже холодная). Опытным путем разобрались, что горячая вода из второго нагревателя начинает поступать только если перекрыть первый. Последовательное подключение должно решить проблему - тогда ведь горячей воды фактически 160л. И вроде так делают... Но конкретный сантехник сомневается, т.к. так никогда не делал - поэтому и справшиваю - есть чего бояться? Или можно подключить выход горячей одного на вход холодной другого и не париться?

Для себя я уже купил бойлер на 1000л и подключил. Старый на 300л отдал в добрые руки. Для Вас выход только в последовательном подключении. Так у Вас будет гарантированно 80л воды с температурой 60 градусов и дальше уже 80л постепенным понижением к температуре холодной воды. Бояться нечего.

0
Linata
Linata
Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 310

21.05.2010 в 09:04:32

Dima007 написал : Бояться нечего.

Спасибо!!! Значит командую сантехнику ничего не бояться (отвественный товарищ попался)))) ) и делать!!! Как лучше настроить температуру на них? На первом (из которого вода идет непосредственно к потребителю) лучше 60 град, а на втором максимум (кажется 80)? Или это не важно? Еще есть один вопрос, не вполне по теме... Там есть клапан давления, который немного подтекает, как мне объяснили он и должен течь, сейчас на него прицепили пластиковую трубочку и опустили в ведро. Можно ли решить проблему без ведра? Неужели так и должно быть? Еще раз спасибо!

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

21.05.2010 в 23:11:05

Так и должно быть. Это от расширения воды давление повышается в бойлере и при достижении 6 атм стравливается, чтобы бак не порвало.

0
guron
guron
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Зеленоград

Сообщений: 741

22.05.2010 в 00:44:08

Linata написал : Можно ли решить проблему без ведра?

заведите эту трубочку в сливной бачок

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.