westrec
westrec
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Чернигов

Сообщений: 52

20.04.2010 в 12:03:35

Котел Фурроли С24. Два этажа + отдельно баня в 20 м (трубы под землей). Стало падать давление в СО (за день 2-3-раза подитываю). Накачал 1,8 атм. перекрыл подачу, обратку, подпитку, утром давление на манометре - 0. Что это и как с ним бороться? Спасибо

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

20.04.2010 в 12:34:16

Во-первых воду "на горячую" на опрессовывают,ей следует остыть. При остывании давление,даже без утечек,падает.

0
westrec
westrec
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Чернигов

Сообщений: 52

20.04.2010 в 12:53:08

С опрессовкой все понятно. Почему падает давление, когда СО перекрыта от котла?

0
jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

20.04.2010 в 12:55:16

Расширители есть?

0
westrec
westrec
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Чернигов

Сообщений: 52

20.04.2010 в 12:56:37

Есть штатный в котле

0
jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

20.04.2010 в 15:39:12

Какой объем системы? Какой объем расширителя (мембранный?), какое в нем давление воздуха (если оно там еще есть). Не пробовали давление в системе поднять до 3 атм и утечку поискать?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

20.04.2010 в 16:06:04

westrec написал : Почему падает давление, когда СО перекрыта от котла?

Потому что остывает . Если же и в рабочем режиме идёт снижение давления ,тогда следует искать место протечки. Трубопроводы собраны каким материалом и каким методом,теплоноситель-вода или незамерзающая жидкость? Если это МП на обжимных фитингах (затягивали гаечным ключом)тогда проблемная ситуация будет именно в скрытых цанговых соединениях

0
Вложение
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

20.04.2010 в 18:55:23

westrec написал : Накачал 1,8 атм. перекрыл подачу, обратку, подпитку, утром давление на манометре - 0. Что это и как с ним бороться? Спасибо

похоже на утечку в системе,можно опресовать систему большим далением и искать возможные подтёки,для того что бы давление в вашеи системе упало за ночь до нуля ,достаточно не значительнои утечки теплоносителя

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

20.04.2010 в 19:24:06

Tehnik-san написал : При остывании давление,даже без утечек,падает.

Не до такой же степени.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.04.2010 в 22:04:33

Накачать давление.Перекрыть краны на подачу ,обратку,Холодной воды.Открыть кран на смесителе -если из него идет вода и давление падает-менять теплообменник котла.

0