ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.04.2010 в 23:03:57

haramamburu написал : Если б один - то да,.. а так ,.......... не в тему

Из десяти выжил? Тогда - ДА! А так.. Нагрузка не больше 1/3 номинала, срок службы 1-2 года максимум. Я вскрывал это чудо китайской промышленности, давненько правда.. И не один экземпляр. Этот электроприбор предназначен, для трансформации денюжки хозяина в металлом. Единственное достоинство: от них еще ничего не загорелось... Там- качественная, блестящая, стальная коробочка.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.04.2010 в 23:05:19

ПPOPAБ написал : для трансформации денюжки хозяина в

в карман инсталятора. юзайте 230В !!!

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.04.2010 в 23:05:51

2аматор1

haramamburu написал : Да коротит там на "что то"

При 220 выбило б , а так "горят" :(

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.04.2010 в 23:08:24

ПPOPAБ написал : Из десяти выжил?

Поэтому Выше и предложил "по/переменять" с Рабочим.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.04.2010 в 23:11:34

аматор1 написал : в карман инсталятора.

Не без этого батенька. Просто Tashibra у меня вызывает такой.. "Баттхерт" (термин из луркмора)! Круче, чем у Вас Ёк!

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

23.04.2010 в 23:13:44

haramamburu написал : 3 транса в "попу", вы вообще где ? (типа манагер?)

не понял, о чем это Вы, обьясните.

haramamburu написал : При 220 выбило б , а так "горят"

при нормальном трансе и таких проводах скорее провода сгорели бы.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.04.2010 в 23:27:55

  1. Я то ж не понял (что хоЧите услышать)
  2. Супруге "это вотрите" (транс на КЗ по вторичке выбьет "данный" при 10А по первичке?)
0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

23.04.2010 в 23:37:08

haramamburu написал : транс на КЗ по вторичке выбьет "данный" при 10А по первичке?)

По схеме автора длина самого длинного участка 7.65м, в оба конца 15.3м, провода данного сечения будет иметь сопротивление около 0,36 Ома, при 11.3 Вольта во вторичке транса (обычно трансы для галогенок дают такое напряжение) ток КЗ будет 30 Ампер, коэфф трансформации примерно 1 к 20, соотв в первичке ток будет 1.5 Ампера. Т.е. если на последней лампе сделать КЗ, то мощность, которая будет идти на нагрев провода составит 350 Ватт, нормальный транс кратковременно такое выдаст без проблем, провод расплавится.

haramamburu написал :

  1. Я то ж не понял (что хоЧите услышать)

При чем тут манагеры?

haramamburu написал : Супруге "это вотрите"

Уважаемый, если не в теме, то так и скажите, нечего позориться, ок?

0
amelika
amelika
Местный

Регистрация: 07.09.2009

Днепропетровск

Сообщений: 133

24.04.2010 в 01:45:26

ой, сколько написали пока у меня инет пропадал, теперь опять ничего не понимаю.)) 2haramamburu по поводу проверки транса из прихожей - да, была такая идея - при первом подключении, когда мы ещё не знали, что так все получится с подключением спальни, но тогда мастер нам сказал "я трансформатор в прихожей уже спрятал в потолок, не надо его доставать.." а надо было все-таки тогда настоять - так бы могли все три перегоревших назад сразу вернуть продавцу. а когда во второй заход полетели трансформаторы и мама уже пошла пить валерьянку, теперь и сами не знаем что делать - проверить можно было бы, но если и этот последний полетит, электрик все равно будет выкручиваться, что он тоже накрылся из-за того что "китай". а продавцы от нас уже шарахаются - "уходите, вы нам все трансформаторы попалили".)) тогда придется новый покупать опять за свои деньги, так как уже сказала, мастер итак нам уже должен остался. а новый купленный - вдруг бракованный будет - это опять везти, менять - мама этого уже не выдержит.)) так хоть с прихожей разобрались, и то хорошо... а вот на идею натолкнули, если электрик обижается, что его незаслуженно подозревают в некомпетентности, пусть привезет свой трансформатор из дому (а он говорил, что у него стоит типа хороший, не "китай") и на нем уже экспериментирует.)) правда тогда с лампочками проблема - мы то уже вернули назад на 12V и взяли на 220V. но электрик вряд ли согласится на такой эксперимент - тут он уж точно не дурак. :yu

первый раз подключали трансформаторы с обычным выключателем, второй раз уже подсоединили к диммеру - если это имеет значение.

2аматор1 - блоки плавного включения - а диммер разве не плавно лампочки включает? почитала в инете, вроде бы они не ставятся вместе с диммером http://www.noo.com.by/conf/faq.php?groupid=protect

"— Допустима ли установка блока защиты Гранит после выключателя с диммером? — Нет "

и ещё насколько поняла, с блоком защиты лампочки тоже светят слабее чем без него.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2010 в 02:49:51

amelika написал : первый раз подключали трансформаторы с обычным выключателем, второй раз уже подсоединили к диммеру - если это имеет значение.

С этого и надо было начинать. Если стали диммировать электронный трансформатор, то не любой выдержит. Вернее, ни один не выдержит, если специально не предназначен для диммирования. Может и диммер не выдержать. В общем, кто кого ...

0
amelika
amelika
Местный

Регистрация: 07.09.2009

Днепропетровск

Сообщений: 133

24.04.2010 в 11:51:16

avmal, - первый раз подключали без диммера и трансформаторы тоже перегорели. а в зале у нас второй год стоят два ташибры на диммере - и до сих пор "выдерживают".