allzel
allzel
Местный

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 419

26.04.2010 в 11:29:14

Reg написал : тут на форуме где-то видел - чел в каком-то институте работает - испытал вечером по личной инициативе - фото он вывесил - на манометре была кака-то немыслимая цифра чуть не в сотню атмосфер. паяное соединение - на этом форуме видел и ссылки и прочее у медных труб получается по давлению держит больше чем сами трубы.

Там было 400 атмосфер:a

0
casefastbb
casefastbb
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 54

26.04.2010 в 11:33:19

BV написал : радиаторы отопления значительно слабее чем медная труба

Вы хотели сказать, что радиаторы значительно слабее, чем непропаянное медное соединение? ну да :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121380

26.04.2010 в 11:36:08

2casefastbb Непропаянная медная труба потечет при опрессовке

0
casefastbb
casefastbb
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 54

26.04.2010 в 11:44:41

BV написал : Непропаянная медная труба потечет при опрессовке

или при сезонной опресовке, когда давление с 6 атм поднимают до 15.

если у сантехника нет опрессовочной машинки МГО-50 (а это аж 5 тыр руб) - можно "дождаться" сезонной опрессовки, которая обычно происходит неожиданно. много уже потопов было от непропаянной меди

0
Reg
Reg
Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

26.04.2010 в 17:45:09

allzel написал : Там было 400 атмосфер

да искать лениво было, запомнил только что там избыток был сумашедший. причем при этом давлении труба не создала никаких проблем.

casefastbb написал : или при сезонной опресовке, когда давление с 6 атм поднимают до 15.

честно сказать не знаю что такое сезонная опресовка - не уверен что это делают у всех. про потопы от непропаянной меди - дайте ссылку каку-нибудь плз

0
guron
guron
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Зеленоград

Сообщений: 741

27.04.2010 в 11:22:07

casefastbb написал : при сезонной опресовке, когда давление с 6 атм поднимают до 15.

Это, интересно, где нормативы на опрессовку 2,5 раза от рабочего давления? обычно давят 1,5 и при 6 рабочих это 9, а не 15. И я тоже слабо себе представляю сезонную опрессовку водопровода, т.к. он круглый год включён.

0
Andrey1812
Andrey1812
Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

27.04.2010 в 12:51:31

сезонную опрессовку водопровода

беглым поиском, нашел что давят магистрали когда горводу отключают точно опрессовывают, скорее всего давят и холодную на это время потребителей перекидывают на соседние магистрали. Но вот водопровод в домах чтобы прессовали пока ничего не нашел.

Про отопление само собой разумеется наслышаны, но тут тоже все зависит от того на чем СО собрана на чугун больше 9 нельзя давать, а вот на конвекторы могут наверное и 15 дунуть.

400атм - хм, думаю это из-за того, что медь мягкий материал, она просто растягиваться начинает.

А вот про непропай это интересно, и как вы предлагаете это выявлять? иметь в наличии рентгеновский аппарат или ультразвуком слушать?

0
Vict_A
Vict_A
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Москва

Сообщений: 57

23.06.2010 в 13:57:06

Tehnik-san написал : С не отожжённой медной трубой и обязательным использованием внутренней гильзы для открытой прокладки трубопроводов вполне жизнеспособная конструкция...

В порядке уточнения - видимо Вы спутали, гильза наоборот необходима в случае отожженной (т.е. гнущейся) меди, правильно?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11320

23.06.2010 в 14:47:53

2Vict_A Замечание верное...очепятка,сорри :o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.