Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.05.2010 в 19:12:47

Полистал много страниц и никак не пойму, почему редуктор давления ставиться, на всех примерах, в самом конце ???
типичная схема: фильтр сетка- счетчик - об.клапан - фильтр 100микр -кран шаровый- редуктор давления -.

а почему не так:
Фильтр сетка угловой - счетчик - обр клапан - редуктор - фильтр 100 микр - кран шаровый-

В чем смысл устанавливать редуктор в самом конце???

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.05.2010 в 22:17:30

Редуктор требует защиты от грязи, т.е .фильтр 100 мкн должен стоять до редуктора.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

03.05.2010 в 22:33:22

Думаю, что для защиты редуктора вполне достаточно и простого магистрального фильтра. А самому 100мкр. фильтру со стекляной колбой, защита в виде редуктора, снижающего давление, не помешает.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

04.05.2010 в 00:32:20

Запорная арматура>счетчик>(обратный клапан>грубый фильтр>редуктор)*>тонкий фильтр>коллектор>etc. *желательно в одном корпусе.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

04.05.2010 в 01:12:08

Makarone написал : *желательно в одном корпусе.

Не в коем случае;

  1. Весьма не надёжная вещь.
  2. При выходе из строя чегото одного, приходится менять всё сразу.
  3. Не знаю как в Питире, а в Москве "Мосводоканал" не приветствует такую последовательность.
0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

04.05.2010 в 03:08:02

  1. Вещь весьма надежная, если конечно не китай.
  2. Последовательность правильная.
  3. Я понимаю, что москва-большая деревня, но пишите грамотно, форум и в Петербурге читают.
0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.05.2010 в 09:53:16

Тот же 100 микронный фильтр Honeywell рассчитан на давление 16 бар. Нифига ему и без редуктора не будет. А вот засорить клапан песком легко.

Кстати у того же Honeywell в варианте исполнения редуктора давления и тонкого фильтра в одном корпусе, редуктор давления стоит после фильтра...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.05.2010 в 14:43:23

как я понял мнения разделились :).
решил поставить поле 100 микронного фильтра как и было предложено по первой схеме Всем огромное спасибо!!!

0
Аватар пользователя
andrei30

Местный

Регистрация: 21.12.2009

Тюмень

Сообщений: 28

04.05.2010 в 15:41:26

А я поставил в такой последовательности - кран-фильтр-редуктор-счетчик, думаю что не крименально

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

04.05.2010 в 17:20:41

homer написал : Правила установки редуктора давления Полистал много страниц и никак не пойму, почему редуктор давления ставиться, на всех примерах, в самом конце ??? типичная схема: фильтр сетка- счетчик - об.клапан - фильтр 100микр -кран шаровый- редуктор давления -.Может Вам понадобится этот документ.Он уже выставлялся на всеобщее обозрение 1,5 недель назад. http://valtec.ru/content/view/275/47/

а почему не так: Фильтр сетка угловой - счетчик - обр клапан - редуктор - фильтр 100 микр - кран шаровый-

В чем смысл устанавливать редуктор в самом конце??? Пожаловаться на это сообщение

Может Вам понадобится  во т этот альбом установки  водосчетчиков в квартире. [http://valtec.ru/content/view/275/47/](http://valtec.ru/content/view/275/47/)
0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

04.05.2010 в 22:24:08

andrei30 написал : А я поставил в такой последовательности - кран-фильтр-редуктор-счетчик, думаю что не крименально

И опять же, это противоречит требованиям "Мосводоканала".

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

04.05.2010 в 23:27:25

ty-lev написал : И опять же, это противоречит требованиям "Мосводоканала".

Обратите внимание на подписи и печати на VALTECовском документе,Москва приняла этот документ . Еси "Мосводоканал" отрицает этот документ то где их нормативы?Дайте ссылку на их документ и вопрос будет решен.Штамп "Мосводоканала" стоит в левом нижнем углу.

0
Аватар пользователя
andrei30

Местный

Регистрация: 21.12.2009

Тюмень

Сообщений: 28

05.05.2010 в 10:31:25

А мне по барабану этот Мосводоканал, я в Тюмени и считаю мою схему единственной правильной

0
Аватар пользователя
jkarter

Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

05.05.2010 в 15:11:26

Мне знакомый сантехник сказал что редуктор можно ставить где угодно. и магистрального ему хватит фильтра.

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

05.05.2010 в 23:14:18

andrei30 написал : А мне по барабану этот Мосводоканал, я в Тюмени и считаю мою схему единственной правильной

Если бы Вы уважаемый не барабанили,а внимательно посмотрели альбом ,то заметили бы что Ваша схема находится в альбоме под №37.Учите мат часть в ней жизнь вашей системы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу