06.05.2010 в 08:24:52
Схему то я видел и целиком с ней согласен , но как вы прокоментируете пост № 11
06.05.2010 в 14:09:57
homer написал : как я понял мнения разделились
решил поставить поле 100 микронного фильтра как и было предложено по первой схеме
Мнения могут быть разными, но так все-таки правильнее.
По мере забивания фильтра грязью давление за ним будет падать. Вполне логично, что редуктор должен регулировать все-таки давление в системе уже с учетом его падения на фильтре...
06.05.2010 в 19:50:28
Не ребята, редуктор после фильтра не ставится. ;)
06.05.2010 в 21:34:55
BRAVO3495 написал : Еси "Мосводоканал" отрицает этот документ то где их нормативы?
К сожалению, этих нормативов во всемирной паутине я не нашёл, но видил ксерокопию этого документа на руках у установщиков приборов водоучёта.
06.05.2010 в 23:53:24
ty-lev написал : К сожалению, этих нормативов во всемирной паутине я не нашёл, но видил ксерокопию этого документа на руках у установщиков приборов водоучёта. Пожаловаться на это сообщение
Коллеги ,а может кто видел этот документ или знает его номер.Но не может же он быть на столько засекречен ,прям секретная директива "отца народов". По мне то это попахивает навязыванием услуги клиенту.
07.05.2010 в 06:49:06
Makarone написал : Не ребята, редуктор после фильтра не ставится.
Инженеры Honeywell идиоты?
Из инструкции на редуктор D04FS:
Из инструкции на FF06
Устройство комбинированного фильтра FK06
Любой фильтр оказывает сопротивление потоку. И чем мельче фильтр, тем сильнее это сопротивление. По мере забивания фильтра это сопротивление растет. Одной из задач редуктора является поддержание постоянного давления в системе за ним. Вне зависимости от давления перед ним. И не знаю как вас, но лично меня интересует давление на потребителях, а не на каком-то участке системы перед фильтром...
07.05.2010 в 15:28:35
Согласен, последнее время под редуктором подразумеваю сборку fk06. А под фильтром колбу с пп картриджем. :) показалось, что хотите поставить после колбы.
21.05.2010 в 00:17:41
подскажите, редуктор пропускает воду в обе стороны или только в 1 (согласно стрелке) ? Хочу поставить трубку для обратной промывки фильтра 100мкр уже после редуктора, работать такая схема будет?
21.05.2010 в 11:45:26
Интересно а такой редуктор с фильтром можно установить на вертикальный трубопровод
21.05.2010 в 16:49:29
Есть решения и для вертикальной установки. (С поворотным узлом)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу