Аватар пользователя
andrei30

Местный

Регистрация: 21.12.2009

Тюмень

Сообщений: 28

06.05.2010 в 08:24:52

Схему то я видел и целиком с ней согласен , но как вы прокоментируете пост № 11

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.05.2010 в 14:09:57

homer написал : как я понял мнения разделились
решил поставить поле 100 микронного фильтра как и было предложено по первой схеме

Мнения могут быть разными, но так все-таки правильнее.
По мере забивания фильтра грязью давление за ним будет падать. Вполне логично, что редуктор должен регулировать все-таки давление в системе уже с учетом его падения на фильтре...

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

06.05.2010 в 19:50:28

Не ребята, редуктор после фильтра не ставится. ;)

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

06.05.2010 в 21:34:55

BRAVO3495 написал : Еси "Мосводоканал" отрицает этот документ то где их нормативы?

К сожалению, этих нормативов во всемирной паутине я не нашёл, но видил ксерокопию этого документа на руках у установщиков приборов водоучёта.

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

06.05.2010 в 23:53:24

ty-lev написал : К сожалению, этих нормативов во всемирной паутине я не нашёл, но видил ксерокопию этого документа на руках у установщиков приборов водоучёта. Пожаловаться на это сообщение

 Коллеги ,а может кто  видел этот документ или знает его номер.Но не может же он быть  на столько засекречен ,прям секретная директива "отца народов". По мне то это попахивает навязыванием услуги клиенту.
0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.05.2010 в 06:49:06

Makarone написал : Не ребята, редуктор после фильтра не ставится.

Инженеры Honeywell идиоты?

Из инструкции на редуктор D04FS:

Из инструкции на FF06

Устройство комбинированного фильтра FK06

Любой фильтр оказывает сопротивление потоку. И чем мельче фильтр, тем сильнее это сопротивление. По мере забивания фильтра это сопротивление растет. Одной из задач редуктора является поддержание постоянного давления в системе за ним. Вне зависимости от давления перед ним. И не знаю как вас, но лично меня интересует давление на потребителях, а не на каком-то участке системы перед фильтром...

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

07.05.2010 в 15:28:35

Согласен, последнее время под редуктором подразумеваю сборку fk06. А под фильтром колбу с пп картриджем. :) показалось, что хотите поставить после колбы.

0
Аватар пользователя
odesit

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

21.05.2010 в 00:17:41

подскажите, редуктор пропускает воду в обе стороны или только в 1 (согласно стрелке) ? Хочу поставить трубку для обратной промывки фильтра 100мкр уже после редуктора, работать такая схема будет?

0
Аватар пользователя
andrei30

Местный

Регистрация: 21.12.2009

Тюмень

Сообщений: 28

21.05.2010 в 11:45:26

Интересно а такой редуктор с фильтром можно установить на вертикальный трубопровод

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

21.05.2010 в 16:49:29

Есть решения и для вертикальной установки. (С поворотным узлом)

0