Здравствуйте Форумчане. Проблема следующая. В комнате стоит старый радиатор (см. фото), зимой недостаточно греет, приходится включать электрокамин. Купил алюминиевый радиатор (10 секций) для замены, думал что будет греть лучше, чем чугунный (11 секций), а щас начал сомневаться. И хочу поставить подводящие трубы 20 диаметра (незнаю почему туда 15-ые поставили). Изменится ли ситуация, если проделать вышеописанную работу?

0
Вложение
alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

11.05.2010 в 11:00:10

Схема подключения у вас-просто пипец! Греть вряд ли будет при таком раскладе!

0
VISXAN
VISXAN
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Грозный

Сообщений: 37

11.05.2010 в 11:07:50

Ну посоветуйте тогда, как сделать лучше.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.05.2010 в 11:32:49

Во-первых, при таком нижнем подключении более-менее нормально работают только радиаторы с широкими внутренними каналами, как чугунные. Соответственно, теплая вода может распределяться по внутреннему объему. Современные алюминиевые имеют очень малый внутренний диаметр в трубках секций, и потому будут плохо прогреваться. Во-вторых, магистральная труба имеет большое сечение, и поток воды преимущественно "проскакивает" мимо вашего радиатора. Как лучше всего сделать: нужно на магистрали сделать заужение под вашим радиатором, а воду подавать в верхнюю часть алюминиевого радиатора.

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

11.05.2010 в 11:37:39

evgenygrig написал : Как лучше всего сделать: нужно на магистрали сделать заужение под вашим радиатором, а воду подавать в верхнюю часть алюминиевого радиатора.

несогласен! заужение может замедлить поток
там походу котёл стоит, и может оно самотёком текёт

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

11.05.2010 в 11:39:58

спускаете ли воздух вы с этого радиатора? как именно он плохо греет? сверху холодный - снизу горячий?

с виду очень приличный радиатор, по опыту моему очень неплохо греет. обычно

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

11.05.2010 в 11:42:16

там плохо видно но отводы 15-й трубя вроде гнуты вручную и пережаты........ могут замедлять проток

замена на 20 диаметр даст толк.......

0
alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

11.05.2010 в 11:48:56

Поторопились вы с покупкой,уважаемый! деньги-на ветер! лучшеб на эти деньги схемку подключения чугунины изменили.

0
VISXAN
VISXAN
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Грозный

Сообщений: 37

11.05.2010 в 14:31:07

2lex2202 , да именно, стоит котел с естественной циркуляцией. Воздух спускаю, там у меня краник стоит (внизу новое фото). Греется он равномерно, но не достаточно, думается мне что туда мало воды поступает из-за 15ой трубы (да, она согнута вручную). Большой ли даст толк замена 15ой на 20ую? Я так понял, что нет смысла менять радиатор? 2alfabravo согласен, поторопился.

0
Вложение
VISXAN
VISXAN
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Грозный

Сообщений: 37

12.05.2010 в 12:56:28

Ну где вы специалисты, никто не хочет помочь?

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

12.05.2010 в 16:22:57

VISXAN написал : Большой ли даст толк замена 15ой на 20ую?

толк даст........... хз ........может даже дюймовую поставить трубу................или на 32....... она тогда без футорки вкручивается вроде........ но самолично я так не делал.......

0