подскажите можно ли на одно 4-х полюсное узо посадить автоматы от двух проточников - один трехфазный (3 фазы + земля 4х4мм) как описывалось выше и один однофазный 3х4мм
тоесть на выходе из узо выглядит так - на фазе 1 и 2 включен только проточник трехфазный, на фазе 3 - и третья фаза проточника трехфазного и единственная фаза однофазного, на нуле однофазный + планка земли на оба
выше упоминалось что узо для трехфазного проточника без нуля будет работать как то сравнивая все фазы, а в моем случае получится что на третьей фазе для узо будет перекос если оба будут включены одновременно, или наоборот если включен только второй будет работать только третья фаза и ноль
будет ли работать узо и будет срабатывать штатно ?
Да, всё будет работать правильно, если ноль на оба аппарата берётся с одной точки после УЗО. Сумма токов через УЗО при нормальной работе сойдётся, при нарушении изоляции не сойдётся.
Про необходимость заземления нагревательной техники подобной мощности Вы, надеюсь, понимаете. Наши общие с Европой стандарты разрешают утечку тока в прогретых ТЭНах до 0,75 мА/кВт, и это вполне ощутимо для человека. Отсыревший внутри холодный ТЭН может "течь" сильнее.