Подскажите, пожалуйста, порядок запуска теплого пола 120 кв.м; 8 петель. Длина трубки на одной петле до 100м. Установлен щит с подместной группы фирмы Валтек. Спасибо!

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

31.05.2010 в 17:37:52

заливаите систему водои,можно по контурно воздухотводчики у вас есть ,проверьте систему на герметичность , запускаите

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

31.05.2010 в 18:51:54

Главное пролейте поконтурно все трубы ТП. Воды не жалейте, воздух выгоняется из ТП плохо. Прокачав один контур перекрывайте его под давлением вентилями с двух сторон и прокачивайте следующий. Иначе не избавитесь от воздуха.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2010 в 18:55:59

orinbasar
dmvt1
Спасибо! Все получилось! Пол греется.

0
NikolaBY
NikolaBY
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

31.05.2010 в 19:00:19

2пограничник Не спешите поднимать сразу температуру до рабочей. Поднимайте на более чем на 5 градусов за сутки.