А если просто, газовый накопительный бойлер?

PS. А из этих контролеров, какой подойдет для примитивной обвязки "котел-бойлер"? Погодозависимость и пр. лабуда мне не нужна.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.06.2010 в 23:06:35

Horhe написал : А если просто, газовый накопительный бойлер?

PS. А из этих контролеров, какой подойдет для примитивной обвязки "котел-бойлер"? Погодозависимость и пр. лабуда мне не нужна.

Газовый бойлер хорошо, но в нем нет циркуляции ГВС, требуется дополнительный канал дымохода и согласования газовщиков.

Если у вас нет контроллера, то и не надо. Ваша задача обеспечить постоянную циркуляцию теплоносителя через котел с помощью гидрострелки или аналогичного устройства. А нагрев бойлера осуществляется по команде термодатчика, путем отбора теплоносителя из контура котла. Всё просто, как видите.

Ну а в целом, погодозависимость вещь полезная, лабуда тоже. Зря отказываетесь.

И ещё раз повторяю, зовите тех, кто знает, что делает. Не "бригады", а людей хотя бы с сертификатами по котлам.

0
Аватар пользователя
Horhe

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

07.06.2010 в 23:24:01

SCB написал : Газовый бойлер хорошо, но в нем нет циркуляции ГВС

  • насколько это неудобно для быта?

SCB написал : требуется дополнительный канал дымохода и согласования газовщиков

  • Да, думал над этим. Допускал, что можно сдвоить и не согласовывать с газовщиками.

SCB написал : задача обеспечить постоянную циркуляцию теплоносителя через котел с помощью гидрострелки или аналогичного устройства.

  • Вот здесь я торможу конкретно. Если котел будет работать постоянно, то газа он за лето сожрет не меньше, чем за зиму. Гидрострелка, что это такое? Как мне кажется, что какие-то мозги все-таки нужны чтоб замкнуть систему.

SCB написал : А нагрев бойлера осуществляется по команде термодатчикакакого?, где он стоит?, путем отбора теплоносителя из контура котла.

  • И еще раз для USERa - что это

SCB написал : Ну а в целом, погодозависимость вещь полезная, лабуда тоже. Зря отказываетесь.

  • не отказываюсь. Весь вопрос в цене. Кроме того, теплопотери пока еще очень велики, хотя допускаю, что это может сократить расход газа из-за более грамотной работы котла.
0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.06.2010 в 23:38:36

Horhe написал :

  • насколько это неудобно для быта?

Вода проходит примерно 1 метр за секунду при открытом кране. Допустим кран установлен от бойлера на расстоянии по трубам 15 метров. Значит ждете горячую воду 15 сек. У меня был случай, когда клиент ждала воду 35 сек. Потом нас позвала. Даже плитку итальянскую не пожалела для прокладки дополнительной трубы через 4-ре этажа.

Horhe написал : Вот здесь я торможу конкретно. Если котел будет работать постоянно, то газа он за лето сожрет не меньше, чем за зиму. Гидрострелка, что это такое? Как мне кажется, что какие-то мозги все-таки нужны чтоб замкнуть систему.

С чего бы это. Он же будет только поддерживать температуру котлового контура. Потребления тепла больше нет, значит включается намного реже. Гидрострелка это устройство для гидравлического разделения контура котла и контура отопления. Основная задача это обеспечить оптимальный расход воды через котел в независимости от количества и качества нагрузки.

Horhe написал : И еще раз для USERa - что это

Ещё раз: В бойлер ставится датчик температуры. У него естьконтактная группа и ручка регулировки. При падении температуры воды ниже определенного значения контакты замыкают и включается насос, который гонит через теплообменник бойлера горячий теплоноситель. Как только бойлер нагрелся, котакты размыкаются, насос выключается. Вот и вся "автоматика"

Horhe написал : Кроме того, теплопотери пока еще очень велики, хотя допускаю, что это может сократить расход газа из-за более грамотной работы котла.

Теплопотери конечно надо убирать, но погодозависимость это прежде всего комфорт и ресурс оборудования.

0
Аватар пользователя
Horhe

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

08.06.2010 в 00:14:19

SCB написал : При падении температуры воды ниже определенного значения контакты замыкают и включается насос, который гонит через теплообменник бойлера горячий теплоноситель. Как только бойлер нагрелся, котакты размыкаются, насос выключается.

Вот меня и интересует, как будет включаться котел? Или здесь получается обычный, штатный режим "start and go", т.е при включении насоса более холодная вода поступает через котел и он включается? Тогда значит и котел надо как-то ставить на какую-то стабильную температуру? Или здесь достаточно штатного терморегулятора? И посмотрите пожалуйста -

куда здесь можно поставить гидрострелку?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.06.2010 в 00:30:59

Horhe написал : Вот меня и интересует, как будет включаться котел? Или здесь получается обычный, штатный режим "start and go", т.е при включении насоса более холодная вода поступает через котел и он включается? Тогда значит и котел надо как-то ставить на какую-то стабильную температуру? Или здесь достаточно штатного терморегулятора?

Котел включен постоянно и поддерживает заданную температуру в котловом контуре, допустим 80 гр. Да, достаточно штатного терморегулятора котла.

Horhe написал : куда здесь можно поставить гидрострелку?

Между котлом и коллектором, больше её ставить некуда. В этом случае насос, который обеспечивает нормальную температуру обратки убираем и ставим насос в контур котла. Расходные характеристики насоса работающего на стрелку должны быть выше суммы расходных характеристик насосов контуров отопления и теплого пола. В вашем случае он должен быть расчитан не менее чем на 2 м3/час. На схеме есть подпитка от водопровода. От неё лучше избавиться. В котел надо лить подготовленную воду, а не то, что в водопроводе плавает. Кроме того, на схеме отсутствует узел подмеса теплого пола и ещё кое что.

0
Аватар пользователя
Horhe

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

09.06.2010 в 18:55:42

А чем гидрострелка отличается от коллектора? Полазил по инету - формы схожи, функции, кажись, тоже.

0
Аватар пользователя
Horhe

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

10.06.2010 в 21:34:35

А вот применение треходового вентиля, не даст нужный результат?

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

10.06.2010 в 21:44:44

2Horhe выложите фото этого прибора.Есть мнение, что все у вас грамотно сделано, ничего переделовать в обвязке не нужно

0
Вложение
Аватар пользователя
Horhe

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

13.06.2010 в 23:23:29

Вот нашел на промежуточном этапе

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

13.06.2010 в 23:42:27

Horhe написал : Вот нашел на промежуточном этапе

Ну все отлично у вас, соберите узел, как отмечено на моей фотке, насос включайте через термостат бойлера.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

14.06.2010 в 01:01:45

Horhe написал : А чем гидрострелка отличается от коллектора? Полазил по инету - формы схожи, функции, кажись, тоже.

Это только похожи. Функции разные, устройство тоже.

Horhe написал : А вот применение треходового вентиля, не даст нужный результат?

Зависит от "мозгов" котла. Если могут управлять трехходовым краном, то подойдет.

Rodnoi написал : Ну все отлично у вас

Особенно отлично выполнена установка насоса в правом нижнем углу фото.

2 Horhe Включайте бойлер на свободные выводы той черной железки, что на фото. Должно работать. Ну и котловой насос установите так, чтоб вал был в горизонтальной плоскости.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

14.06.2010 в 08:24:23

SCB написал : Особенно отлично выполнена установка насоса в правом нижнем углу фото.

2 Horhe

А если прочитать:

Horhe написал : Вот нашел на промежуточном этапе

0
Аватар пользователя
Horhe

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

14.06.2010 в 11:30:44

Камрады! Косяк с насосом, тот, что внизу справа на байпасе исправлен давно благодаря данному Форуму. Спасибо еще раз за внимательность!

SCB написал : Это только похожи. Функции разные, устройство тоже.

А разжевать в двух словах?

SCB написал : Зависит от "мозгов" котла. Если могут управлять трехходовым краном, то подойдет.

А Вы можете глянуть инструкцию ?http://teplocity.com.ua/Напольные%20газовые%20котлы/manual-rx.pdf