10.06.2010 в 15:18:09
2Бориска66 :applause: :applause:
Бориска66 написал : человек объяснявший клиенту всю эту хрень, как менеджер полный "0" !!!
Абсолютно правильно - если что-то объясняешь человеку не сведующему в вопросе то объяснение должно быть таким чтобы, грубо говоря, и медведь понял. Главная задача все таки правильно донести информацию а не профессиональными терминами народ запугивать и твердить одно и тоже, типа :"как же у Вас все запущенно". Вот если правильно все это делать то люди обязательно потянуться ;) :)
shs_sf написал : Пример попробую из области компьютерной техники привести.
На здоровье, рассказывайте в таком виде. Но я все равно сразу не сделаю выбор какой-то. Я пойду к другому и задам абсолютно теже основные вопросы и сравню ответы. И еще к тому же сравню тот язык на котором мы будем разговаривать, т.е. пойму ли я что мне объясняют. И так еще пара/тройка мест. А вот только потом, переварив информацию я сделаю какой либо выбор и чью-то именно сторону. Так что я все таки останусь при своем мнении
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.06.2010 в 15:20:22
:applause:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
22.08.2010 в 17:49:44
Господа, выношу на "суд" очередной шедевр. Прошу критики схемы и подбора оборудования. Схема сделана по мотивам предложенным Евгением В и доработана и досчитана.
Вопросы для обсуждения:
Спасибо Сергей
22.08.2010 в 21:50:27
shs_sf написал :
- В спецификации указан нагреватель импульсного типа (ВКЛ\ВЫКЛ). Посоветуйте какой нибедь который умеет плавно увеличивать и уменьшать мощьность нагрева.
Этот как раз и регулирует плавно. Нагреватель штука очень инерционная.
- Кажется мне что 2кВт нагреватель это перебор. Или правильно?
Это правильно. 1кВт не хватит в морозы для вашего притока. (Хотя, с рекуператором может и хватит.) А вообще, мощность нагревателя на расход электричества не влияет. Все определяется регулятором температуры. Так что кашу маслом тут не испортишь.
23.08.2010 в 06:52:34
Чего это Вы батенька фазу а землю пустили ???
Каков смысл дифманометра при таком включении ???
Смысла установки датчика температуры от Pulser после Lossney нет никакого, он должен находится на расстоянии не ближе 1м от калорифера .....
shs_sf написал :
- В спецификации указан нагреватель импульсного типа (ВКЛ\ВЫКЛ). Посоветуйте какой нибудь который умеет плавно увеличивать и уменьшать мощность нагрева.
При такой мощности не целесообразно, тем более что Pulser семисторного типа, вполне нормально работает на малых мощностях ....
Ну и наверно банальное, перетоки воздуха .....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.08.2010 в 08:32:34
Smitty написал : Это правильно. 1кВт не хватит в морозы для вашего притока. (Хотя, с рекуператором может и хватит.)
Вот именно об этом я и задумался. Мы почему то забываем о присутствии рекуператора у которого по хар-кам 80% эффективность по теплу (я правда сомневаюсь в этом). К тому же при "совецких" окнах с улицы поступает вообще не гретый воздух, и ничего, живем как то.
Бориска66 написал :
- Чего это Вы батенька фазу а землю пустили ???
ой... это кабель так обозначен
Бориска66 написал :
- Каков смысл дифманометра при таком включении ???
Дифманометр стоит так чтобы контролировать проток воздуха. Между притоком и вытяжкой установлен т.к. напор у установки маленький, особенно на малых скоростях то это сделано чтобы диффманометр сработал. А вот сам дифманометр играет роль защиты калорифера от отсутствия протока воздуха
Кстати очень интересный вопрос как его ставить. Написано что он должен соять вертикально и трубки должны идти вниз. В таком виде он у соседа сверху стоять должен :) Нельзя ли эти трубки воткнуть в нижнюю часть трубы и напрвить их очень полого вверх а датчик расположить между труб?
Что касается "1м от калорифера". В предложении стоит температурный датчик ТGK330, который применяется при температурах от 0 до 30 град. А калорифер должен работать так чтобы на выходе было не ниже -10град. Получается что граница работы датчика не совпадает с тем что надо. Если поставить датчик после калорифера, терморегулятор будет постоянно в работе. А вот если этот датчик стоит после установки, которая тоже должна по своей сути нагреть воздух до плюсовой температуры, то термодатчик уже в зоне своей работы. И правильно его выставив терморегулятор будет отрабатывать как положено.
Бориска66 написал : Ну и наверно банальное, перетоки воздуха .....
Извините, не понял. Откуда куда?
23.08.2010 в 09:21:23
shs_sf написал : Как написано в пояснениях в листе расклада по оборудованию он нужен что бы управлять заслонками при выключении установки. К тому же по разнице давлений, как я думаю, можно судить о загрязнености фильтров.
А как Вы бы поставили? Перед установкой? но тогда он показывал бы 0 как разницу всегда.
Он должен стоять полностью по притоку, т.е. "-" на входе установке, "+" на выходе, только в такой конфигурации вы будете видеть загрязнённость фильтра ...
shs_sf написал : Извините, не понял. Откуда куда?
Из комнат в которые поступает приток в помещение где осуществляется вытяжка .....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.08.2010 в 12:31:12
Добрый день.
А так работать все равно будет, подскажу можете удешевить систему заменив на вытяжке клапан с приводом на обычную бабочку.. Да и какая-то странная врезка адаптеров у вас между спальнями слева... Хотя есть плюс, сможете без проблем переговариваться с родными в соседней комнате, через это устройство:)
23.08.2010 в 16:48:26
Евгений В написал : как можно отрегулировать 3 решетки одним дросселем..
Сами решетки еще допускают регулировку жалюзями.
Евгений В написал : Датчик температуры я бы ставил перед установкой
У него диапазон от 0 до 30 (см мои комментарии выше) а на входе будет минимум -10. После установки от учитывает рекуператор.
Евгений В написал : В самолетах подается 10 кубов на человека
Извините не понял. Тоесть Вы согласны что и 150кубов хватит?
Евгений В написал : Не знаю таких
VR 250 ECH/B
Евгений В написал : Греть то надо только при -15 и ниже
А конденсат не выпадет внутри рекуператора?
Евгений В написал : у вас между спальнями слева...
Да, тоже думал на эту тему, надо как то разнести побольше чтоли...
10.11.2010 в 15:35:08
Итак на картинке фактический вариант расположения воздуховодов в квартире. Далее цифры скорости воздуха в 6 точках (некоторые измерения подозрительны, особенно в точке 2) измеренные прибором testo 417 по виду вентилятор с рукояткой и дисплеем. Внешние решетки стоят не те что на плане а пластиковые которые по 40р продаются для облагораживания вытяжных каналов в кухнях для широкой массы населения. Их буду менять но измерения проводил с ними.
Прибор Testo 417
точка
контроля
1 Забор с улицы в кухне
2 Выброс на улицу в кухне
3 Приточка в гостинную
4 приточка в библиотеку
5 Приточка в спальню
6 Вытяжка из коридора
До регулировки
Скорость
потока
в м/c Скорость работы вентиляторов
Экстра
низкая низкая Высокая
1 1.15 1.83 3
2 1.6 2.37 5.8
3 0.3 0.54 0.78
4 0.8 1.23 2
5 0.45 0.7 1.1
6 1.25 1.85 2.45
После регулировки
Скорость
потока
в м/c Скорость работы вентиляторов
Экстра
низкая Высокая
3 0.6 1.51
4 0.41 1.02
5 0.39 1
Прошу оценить производительность и пригодность данной установки приточно вытяжной вентиляции к фактической топологии воздуховодов. Фотографии и описание деталей чуть позже.
10.11.2010 в 16:26:16
shs_sf написал : Приток т.1 1.15 1.83 3; Вытяжка т.2 1.6 2.37 5.8 ; т.6 1.25 1.85 2.45
Насколько правильно понял, исходя из рисунка, в коридоре (т.6) стоят две решетки 300х150 и на максимуме скорость 2,45 ???? В этом случае получается что на выхлопе производительность установки составляет 396 кубов/час Теперь выхлопная решетка на улице (т.2). При скорости 5,8 и 160-м диаметре получается чуть больше чем 400 кубов. Отсюда и вывод - на установке вытяжная часть вполне работает. А вот что касается приточной то исходя из скоростей она явно работает практически на половину. В основном воздуховоде скорость воздуха на максимуме возле установки ну никак не может быть ниже 4 м/сек Еще одно. Если пересчитать т.3,4,5 - получается т.3 - 1,51 - 68 кубов т.4 - 1,02 - 45 кубов т.5 - 1 - 45 кубов Итого 158 кубов - Приток не работает, он не выдает то что может
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.11.2010 в 08:13:30
Ким написал : При скорости 5,8 и 160-м диаметре получается чуть больше чем 400 кубов.
Очень странная цифра, не правда ли? Установка на 250 кубов всего. Я полагаю из за неправильной решетки создается завихрение и измерения не могли быть точными для точки 2.
Ким написал : в коридоре (т.6) стоят две решетки 300х150 и на максимуме скорость 2,45
Да правильно поняли, но при измерении я одну (дальнюю) закрывал и измерял скорость только в одном адаптере.
Ким написал : Приток не работает, он не выдает то что может
Да, производительность ниже чем 250 кубов, думаю это обусловлено топологией воздуховодов и внешней заборной неправильной решеткой + фильтр.
27.11.2010 в 09:23:41
Кондиционирование.
Вентиляция (можете меня банить за флуд).
Микроклимат. Померить не могу но:
Автоматика: Промахи в том что:
Больше фотографий по ссылке
Сергей
27.11.2010 в 17:33:45
Термостаты защиты калорифера нельзя подключать в цепь нагрузки, в схеме должен быть промежуточный пускатель !!!
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.11.2010 в 19:28:31
Бориска66 написал : Термостаты защиты калорифера нельзя подключать в цепь нагрузки, в схеме должен быть промежуточный пускатель !!!
Согласен на 100%. Да и в свое время и схему рисовал где термостаты включены в цепь питания контактора калорифера
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ