sarah написал :
...скажите, так ли уж необходима опрессовка квартирной разводки ГВС и ХВС?
Монтаж ЛЮБОЙ системы водопровода,отопления и канализации требует обязательного гидравлического испытания по окончанию работ.
Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
"Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства".
Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6).
Систему канализации проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).