16.06.2010 в 11:43:03
Евгений В написал : может вспомните о каких решетках была речь здесь:......
Это тонкий намек на толстые обстоятельства???? ;) :) Если правильно понял, то никаких проблем нет. Посмотрите вложение. ;) :)
fon@ написал : типа.....
У "Сезона" нет решеток для рекуператоров. А их продукцию я знаю ;) :) Хотя неплохого ежика из Сезоновских решеток можно сделать. ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.06.2010 в 11:50:24
Спасибо! Мне тут задали вопрос, а как ты будешь избегать переток воздуха из вытяжки в забор (они дома у меня планируются вообще рядом...) Так я пытался ответить, что воздух из вытяжки - с более высокой температурой, поднимается вверх и т.п.. Но не удовлетворившись ответом вспомнил, что читал Ваш пост про решетки и подумал может найти и поставить такую:)
16.06.2010 в 11:55:21
Евгений В написал : читал пост про решетки и подумал может найти и поставить такие
Дешевле будет все таки сделать ежика чем эту фирменную решетку купить. Кто Вам запрещает поступить как китайцы делают - посмотрели что и как и содрали идею. ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.06.2010 в 11:56:41
Да похоже так и предется сделать:) Она уж через чур большая по габаритам в некоторых местах..
16.06.2010 в 11:58:27
2Евгений В удачи в копировании ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.06.2010 в 11:59:46
Спасибо, что выдали секретную схему для производства!;)
16.06.2010 в 18:35:31
я не предатель, я только учусь :( :o :o :(
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.06.2010 в 21:39:11
Добрый день!
Ким написал : Дешевле будет все таки сделать ежика чем эту фирменную решетку купить.
Ким, а можно поподробнее про этого "ежика"? Может я все принял на серьезе, НО, так как этот разброс можно сделать - аналог "Systemair" - ой решетки? Т.е., чтобы не разносить вытяжку и приток на многие метры, где - то здесь читал - по диагонали на 12-15 метров.
На объекте одном надо как-то эти каналы обыграть без сильного разбега друг с другом, поэтому интерес более чем живой и насущный, я пока могу только развести их по сторонам друг от друга (приток и вытяжку) примерно метров на 6-7, не более того. Это последний этаж - 16-й и балкон квартиры, дальше друг от друга развести - НЕ Реально.
Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
С Уважением,
16.06.2010 в 21:50:00
vnipi написал : я пока могу только развести их по сторонам друг от друга (приток и вытяжку) примерно метров на 6-7....
Вообще-то считается что достаточно 1,5 - 2 метра и перехлеста воздуха не будет. Проверяли как-то на меньшем расстоянии, чуть меньше метра - то же самое получилось нормально. Проверяли дымом и направлении ветра от вытяжной решетки к приточной. В этих случаях ставили сезоновские решетки для наружной установки и больше ничего не химичили. Что касается варианта когда решетки рядом стоят. Вот в этом случае ребята делали почти аналог СистемЭйра. Брали две решетки-сетки чем Арктика торгует. Жестянщик делал корпус из железа и в середине стенка, делящая коробку пополам. Получалось так что выхлоп и забор воздуха смотрели в разные стороны. Вот эту коробку, жестянщик у нас был, делал и круглой и полуовал, короче изощрялся как хотел. Дизайнерством, блин, занимался.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.06.2010 в 22:31:38
Добрый вечер!
Ким написал : Вообще-то считается что достаточно 1,5 - 2 метра и перехлеста воздуха не будет.
Понял, спасибо большое, Ким.
Думаю химичить сильно не буду, сделаю разбег на 2-3 метра в разные стороны - этого за глаза хватит.
Сами как-то на одном объекте делали: было 2 выхода на внешнюю стену (во двор), на вытяжку ставили обычную решетку - внешнюю, а приток отводом 90 на примерно 1-1,5 метра воздуховодом из оцинкованной стали вывели вниз и там установили уже круглую решетку. Так и получился разброс 1-1,5 метра.
С Уважением,
16.06.2010 в 22:34:25
vnipi написал : а приток отводом 90...
Все таки отводы поганят внешний вид зданий. Это применимо если особо требований нет.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.06.2010 в 23:11:42
на диаметрах до 315 при разносе метр ничего не попадает)) а так чем больше тем лучше
17.06.2010 в 11:20:25
Самое интересное, что рекуператоры встраиваемые в стену, например митсубиси VL-1200 и подобные, имеют ну ооочень близкое расположение выброса и забора, есть даже труба в трубе и одна решетка.. и ведь все работает :)
17.06.2010 в 17:08:35
Добрый день!
Ким написал : Все таки отводы поганят внешний вид зданий. Это применимо если особо требований нет.
С этим полностью согласен, но там был внутренний двор этой фирмы и внешних блоков от кондиционеров было под 100 штук, так что сильно мы этому виду не попортили картинку.
А в основном согласен, про все эти ухищрения с коробами от приточек на фасадах.
С Уважением,
17.06.2010 в 19:30:22
Венткороб на фасаде - это явление нормальное, связано оно как правило с выполнением требований СНиП по ОВК, и если делают нормальные люди, то вполне эстетично выглядят .....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...