gor99999 написал :
всегда наливка отслаивалась от основы
ссылки вам уже скидывали.
чаще всего отслаивается именно от нижнего основание, и именно цементные наливайки у которых есть усадка.
важно сначало подготовить основание (очистить от слабых отслаивающихся, крошащихся и пр.), иногда достаточно пройтись метал щеткой. оченить можно визуально (белесые разводы на стяжке, так называемое молочко) отслаивающаяся шелуха (железнение), получилось однородная поверхнасть но рыхлая и легко крошашееся (после пылесоса) желательно укрепить напитав грунтовкой ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ, различные бетои бетоно контакты дают пленку которая держится только на поверхности. иногда полезно "развалить грунтовку" разбавив её водой (так она глубже лезет), грунтовать обильно, именно налить на основание и распределить по стяжке, дать подсохнуть, и еще разок, последний раз положенной консистенцией. после таких водных процедур, полное высыхание (как минимум ночь), а потом заливать (добавление воды более чем на 200 мл воды приводит к расслоение смеси и следовательно к увеличению усадки и тоже к отрыву.
у нас в учебном классе залита наливайка на КГ и не закрыта покрытием уже более 2 лет.
используйте качественную грунтовку.
по поводу смесей огласите список таво что есть в наличии, вместе выберем предпочтения.
Список смесей огласить не смогу т.к. в своём городе выбора нет (тим,боларс и.т.п.)буду в Ростове смотреть по интернету. Там хоть выбор есть.
Насчёт основания, грунтовки и соотношения воды вы правы, надо будет побольше уделить внимания.
Вот только по поводу соотношения - неужели надо каждый мешок смеси взвешивать на электронных весах, а воду отмерять в граммах. Всегда на первый мешок отмерял количество воды, выливал в тару, а последующие лил приблизительно столько-же.
Грунтовки от КАПАРОЛ как по качеству? Просто последнее время пользуюсь вроде нармально.Да и магазин у нас представительства КАПАРОЛ ребята открыли. (акриловые,на растворителях).
Будем делать весь дом под ключ , на данном этапе штукатурка, а вот следующим выравнивание пола, до нас сделали (1 бригада) тёплые полы (водяные РЕХАУ), (2 бригада)навалила кучу...., вместо качественной стяжки на доме в 300 м2 перепады до 3-4см ( из за этих перепадов на 1эт.уровень уже выше установленных входных дверей. Которую надо счёсывать ( ломаю пока голову как). Хотя заказчика предупреждал о неровностях,перед тем когда он ещё не расплатился с бригадой . Но деньги он всётаки отдал . Теперь это всё прейдётся разгребать нашей бригаде.
Да кстати бригада которая занималась стяжкой , делала эту стяжку 3 месяца типа заказали супер пластификатор для РЕХАУ,который долго не могли привезти. Только у меня такое ащющение ,что в стяжке не какого пластификатора и нет. Да стоит пару канистр по 5л. одна полная,другая пустая ,а за время нашей работы на объекте (1месяц) стяжка сыпется , да и вода впитывается как в губку (местами трещины).
Так вот я думаю может мне в наливайку пластификатор добавлять?
koris65 написал :
мы пластиковой бутылкой отмеряли: 4 раза по полтора литра
я делал так. освободившую канистру от грунта, срезал горловину (ручка остается) получается широкий "кувшин", если ребята с навыком то отмерял метки, если не доверял (могли перелить воду), то срезал чуть выше метки (воды не больше 200 гр лишних). при всем желании в канистру уже больше воды не налить.
gor99999 написал :
может мне в наливайку пластификатор добавлять?
при добавлении пластификатора в наливайку чаще всего получите платичную смесь (такими я протягивал уклоны, пандусы, большие углубления), при добавлении становятся похожими на пластилин, очень эластичные но не текущие. какой пластификатор у вас сказать сложно, можете попробовать чуток. но я бы тоже не стал.
koris65 написал :
Там Форбо есть точно
ага.
в вашем случае как раз и подойдет 976. если слои меньше 3 мм, грунтовать 2 раза. если надо скину координаты. компания МОНАРХ
Не знаю точно,на какой слой выйду т.к. упоминал о том что стяжку прейдёться срезать.
976 я так понял это грунт , надо, скинте, посмотрю ( если в Ростове будет ).
Через несколько дней на пол будем переключаться . Сегодня ещё раз посмотрел, поскрёб стяжку, верхний слой снимается без усилия .
Существует ли способ ? Чтобы можно было-бы узнать - есть ли в стяжке пластификатор или нет ? Если его там нет! И стяжка эконом ! Неизвестно как себя поведёт пол , после начала эксплуатации "тёплых полов" осенью ???
И ещё эту работу делали в простой обуви ( объёмы были маленькие ). А здесь площадь поболе и думаю что прейдётся преобрести специальную обувь на шипах .
Если можно немного о спецботинках и валики для раскатывания наливайки на сколько эфективно( тоже видел в Ростове ). Думаю когда заливаеш в простой обуви, на подошве всёравно остаются частицы пыли,грязи ,что и приводит в последствии к отслоению от основы ?