Dmitry40 написал : Он давал инструкцию для 6014, у меня 5513

Начинка одинаковая,отличается только механизмом управления.У Вас ручка,а там сенсор.Так что инструкция подойдет и вам

0
Аватар пользователя
jad

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Ярославль

Сообщений: 3

04.03.2015 в 20:00:36

Добрый вечер. 4й этаж 5ти этажного жилого панельного дома. Газовая колонка начала гаснуть через 20 секунд с начала работы, но такое поведение только первые 4-5 раз запуска. После 5й попытки включения, (выключить подачу воды на смесителе - включить подачу воды на смесителе) колонка начинает работать без нареканий: не тухнет и её можно включать-выключать. Если не пользоваться колонкой часа 2, проблема вновь проявляется. Винт датчика воды указывает на то что с напором воды все нормально - он не скачет в момент затухания, да и из смесителя вода льется шустро. Щелчков при затухании не слышно, просто моментально уменьшается подача газа и колонка гаснет. Тяга есть, открытие окна на работу колонки не влияет. Батарейку поменяли. Соседи на работу газового оборудования не жалуются. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины такого поведения?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8582

04.03.2015 в 20:25:00

jad написал : какие могут быть причины такого поведения?

Если не первый год работает колонка, то попробуйте почистить датчик(который не искрит), мелкой шкуркой.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
jad

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Ярославль

Сообщений: 3

05.03.2015 в 11:34:15

Славик64 написал : Если не первый год работает колонка, то попробуйте почистить датчик(который не искрит), мелкой шкуркой.

Датчик наличия пламени? Внешне он нагревается нормально, в процессе работы накаливается до красна.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8582

05.03.2015 в 17:12:11

jad написал : Датчик наличия пламени?

Да.

jad написал : Внешне он нагревается нормально, в процессе работы накаливается до красна.

Речь не о нагреве/накаливании. Просто

Славик64 написал : попробуйте почистить датчик

а там посмотрим.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
yfray

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Смоленск

Сообщений: 15

07.03.2015 в 09:49:39

Потекла пробка для слива воды (на "лягушке"). На неделе воду отключали. Пробку ни кто не трогал. Почему она потекла? Добавлю. Течет (капает, смеситель) кран горячей воды может это как-то связано?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8582

07.03.2015 в 10:14:42

yfray, Вы про это?

yfray написал : Почему она потекла?

Бывает. Может соринка попала под шарик, когда

yfray написал : воду отключали

Бывает и с новья капают. Бывает совсем отваливается, я глушу обычным винтиком. Работает. Если кто скажет, для чего эта ерунда нужна, буду рад услышать. Вернее понимаю, но не пойму почему тогда не на всех колонках они.

yfray написал : Течет (капает, смеситель) кран горячей воды может это как-то связано?

Нет.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
yfray

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Смоленск

Сообщений: 15

07.03.2015 в 11:07:30

Славик64 написал : yfray, Вы про это?

Да, оно).

Я пока просто подтянул(не капает), посмотрю как дальше будет.

Кран буксу на смесителе сменил, теперь не капает смеситель.

0
Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

07.03.2015 в 15:39:08

yfray написал : Потекла пробка для слива воды (на "лягушке")

Если быть точным, это клапан избыточного давления воды. По идее они настраиваются на 6,3 bar, возможно в какое-то время у Вас давление превысило этот порог, клапан сработал, а потом, как писал Славик, попала соринка под шарик.

0
Аватар пользователя
yfray

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Смоленск

Сообщений: 15

10.03.2015 в 10:20:46

sergey 73 написал : это клапан избыточного давления воды

открутил клапан продул его, пролил проточной водой. Закрутил внутренний винт (пружину сжал) посильнее. Все равно течет.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8582

10.03.2015 в 10:29:26

Славик64 написал : Бывает и с новья капают.

Видел как трубочку от капельницы одели и в раковину, пока я им не поменял на новый. Или менять или глушить обычным винтом(если у вас в квартире не стоит обратный клапан). Только не сам клапан глушить, а вместо клапана.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

10.03.2015 в 10:29:52

yfray написал : открутил клапан продул его, пролил проточной водой. Закрутил внутренний винт (пружину сжал) посильнее. Все равно течет.

Славик64 написал : Бывает совсем отваливается, я глушу обычным винтиком. Работает.

Славик64, уже вам ответил

0
Аватар пользователя
yfray

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Смоленск

Сообщений: 15

10.03.2015 в 11:00:52

спасибо! буду искать болт или новый клапан. Кстати менять полностью "лягушку" или можно клапанком обойтись?

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

10.03.2015 в 11:36:46

yfray,клапан заглушите и...ВСЕ ;)

0
Аватар пользователя
yfray

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Смоленск

Сообщений: 15

10.03.2015 в 11:51:53

Понял, понял :o

0