23.06.2010 в 15:49:07
ПPOPAБ написал : Конечно ситуация на месте лучше видна , но мне кажется излишним прокладывать отдельную группу на каждую лампочку.
Как я понял, целесообразней будет поставить в каждый щиток УЗО 16А 10мА за ним один автомат 10А и от него последовательно развести свет или поставить шину L и к ней подводить кабеля?
23.06.2010 в 16:06:03
f1eryG написал : Как я понял, целесообразней будет поставить в каждый щиток УЗО 16А 10мА за ним один автомат 10А и от него последовательно развести свет
Да, от коробки до коробки освещение выполнить одной линией кабеля (группой). План дома "набросали" бы, что-бы разговор был более предметным.
25.06.2010 в 19:21:33
Спасибо за комментарии, обновил схему.
По поводу переключателя, я вычитал в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.
На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.
Порекомендуйте какой стабилизатор и реле контроля порекомендуете? И если не затруднит каким образом их включить в схему?
25.06.2010 в 21:27:28
f1eryG написал : На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.
После гены (перед переключателем) установить соответствующий АВ, и можно определить нагрузку.
f1eryG написал : в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.
Помоему наоборот отключается сеть и гена заводится (он должен быть с автозаводом).
28.06.2010 в 16:12:35
Немножко откорректировал схему. Добавил предполагаемую схему заземления.
ink_mast
В щитовой дома устанавливается переключатель «сеть – генератор». Он может быть ручным или автоматическим. Во втором случае это реле-переключатель, которое автоматически переводит внутреннюю сеть дома на питании от генератора при его включении.
Источник
После генератора нужно поставить автомат на 25А?
29.06.2010 в 11:13:07
UP
29.06.2010 в 11:58:28
f1eryG написал : На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.
Водонагреватели явно лишние. Если хотите ,все в автоматическом режиме, что-бы работало, выделите отдельно потребителей первой категории: холодильники, котельную, сигнализацию, освещение и т.п. отдельной группой. И её запитывайте через переключатель генератора и стабилизатор. Исключив из нее мощные потребители (нагреватели, плиты, и т.п.) способные перегрузить станцию и стабилизатор либо подключать их через реле приоритета.
f1eryG написал : По поводу переключателя, я вычитал в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.
Станцию с АВР смотрите, от него и плясать придется. Скорее всего, через реверсивный рубильник.
29.06.2010 в 12:01:19
Еще возникает вопрос - а есть ли смысл в моих "супер розетках"?
29.06.2010 в 21:58:43
f1eryG написал : Еще возникает вопрос - а есть ли смысл в моих "супер розетках"?
Возможно, для сварочника пригодится или для станка какого.
30.06.2010 в 15:28:07
Спасибо за комментарии, вновь отредактировал схему. Супер розетки решил убрать, сложилось устойчивое мнение, что в них нет необходимости.
Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег. Есть желание и остальные убрать, но там вроде как выход уличный свет подключен, возможно ли это сделать?
30.06.2010 в 15:44:19
А переключатель "сеть/генератор" Вы какой планируете поставить? И, если я не не ошибаюсь, у Вас генератор получается питает все нагрузки?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.06.2010 в 15:57:32
MaSeVi написал : А переключатель "сеть/генератор" Вы какой планируете поставить? И, если я не не ошибаюсь, у Вас генератор получается питает все нагрузки?
Переключатель не знаю какой ставить, может что посоветуйте?
Что касается питания, то будет питать всю сеть, просто при его включении все лишнее будет отключаться, останется 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор :)
30.06.2010 в 16:07:12
f1eryG написал : Переключатель не знаю какой ставить, может что посоветуйте?
На данном форуме господин Avmal уже много-много раз приводил пример подключения и тип переключателя. Переключатель Legrand на 20 А. Посмотрите раздел "Фотографии щитов..." Там, в числе первых схем есть для Вас.
f1eryG написал : все лишнее будет отключаться
Как это будет обеспечиваться?
f1eryG написал : 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор
5 кВт-ник, боюсь, не потянет всё это добро...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.06.2010 в 16:58:36
f1eryG написал : Что касается питания, то будет питать всю сеть, просто при его включении все лишнее будет отключаться, останется 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор
Не проще ли всё необходимое при аварийном отключении выделить в отдельную группу и переключать на генератор только её, не задумываясь о лишних оставшихся нагрузках?
01.07.2010 в 11:54:34
avmal написал : Не проще ли всё необходимое при аварийном отключении выделить в отдельную группу и переключать на генератор только её, не задумываясь о лишних оставшихся нагрузках?
Так не проще, дополнительные линии тянуть нет никакого желания и привязывать себя к одному телевизору и прочее..
Еще вопрос по схеме моего заземления (выложена выше), все ли там правильно, у меня почва - песок, что-то мне кажется не совсем все правильно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу