Аватар пользователя
f1eryG

Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

23.06.2010 в 15:49:07

ПPOPAБ написал : Конечно ситуация на месте лучше видна , но мне кажется излишним прокладывать отдельную группу на каждую лампочку.

Как я понял, целесообразней будет поставить в каждый щиток УЗО 16А 10мА за ним один автомат 10А и от него последовательно развести свет или поставить шину L и к ней подводить кабеля?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 16:06:03

f1eryG написал : Как я понял, целесообразней будет поставить в каждый щиток УЗО 16А 10мА за ним один автомат 10А и от него последовательно развести свет

Да, от коробки до коробки освещение выполнить одной линией кабеля (группой). План дома "набросали" бы, что-бы разговор был более предметным.

0
Аватар пользователя
f1eryG

Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

25.06.2010 в 19:21:33

Спасибо за комментарии, обновил схему.

По поводу переключателя, я вычитал в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.

На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.

Порекомендуйте какой стабилизатор и реле контроля порекомендуете? И если не затруднит каким образом их включить в схему?

0
Вложение
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.06.2010 в 21:27:28

f1eryG написал : На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.

После гены (перед переключателем) установить соответствующий АВ, и можно определить нагрузку.

f1eryG написал : в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.

Помоему наоборот отключается сеть и гена заводится (он должен быть с автозаводом).

0
Аватар пользователя
f1eryG

Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

28.06.2010 в 16:12:35

Немножко откорректировал схему. Добавил предполагаемую схему заземления.

ink_mast

В щитовой дома устанавливается переключатель «сеть – генератор». Он может быть ручным или автоматическим. Во втором случае это реле-переключатель, которое автоматически переводит внутреннюю сеть дома на питании от генератора при его включении.

Источник http://v380.ru/2008-09-25-12-00-17/60-2009-07-07-12-16-45

После генератора нужно поставить автомат на 25А?

0
Вложение
Аватар пользователя
f1eryG

Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

29.06.2010 в 11:13:07

UP

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2010 в 11:58:28

f1eryG написал : На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.

Водонагреватели явно лишние. Если хотите ,все в автоматическом режиме, что-бы работало, выделите отдельно потребителей первой категории: холодильники, котельную, сигнализацию, освещение и т.п. отдельной группой. И её запитывайте через переключатель генератора и стабилизатор. Исключив из нее мощные потребители (нагреватели, плиты, и т.п.) способные перегрузить станцию и стабилизатор либо подключать их через реле приоритета.

f1eryG написал : По поводу переключателя, я вычитал в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.

Станцию с АВР смотрите, от него и плясать придется. Скорее всего, через реверсивный рубильник.

0
Аватар пользователя
f1eryG

Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

29.06.2010 в 12:01:19

Еще возникает вопрос - а есть ли смысл в моих "супер розетках"?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2010 в 21:58:43

f1eryG написал : Еще возникает вопрос - а есть ли смысл в моих "супер розетках"?

Возможно, для сварочника пригодится или для станка какого.

0
Аватар пользователя
f1eryG

Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

30.06.2010 в 15:28:07

Спасибо за комментарии, вновь отредактировал схему. Супер розетки решил убрать, сложилось устойчивое мнение, что в них нет необходимости.

Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег. Есть желание и остальные убрать, но там вроде как выход уличный свет подключен, возможно ли это сделать?

0
Вложение
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16934

30.06.2010 в 15:44:19

А переключатель "сеть/генератор" Вы какой планируете поставить? И, если я не не ошибаюсь, у Вас генератор получается питает все нагрузки?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
f1eryG

Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

30.06.2010 в 15:57:32

MaSeVi написал : А переключатель "сеть/генератор" Вы какой планируете поставить? И, если я не не ошибаюсь, у Вас генератор получается питает все нагрузки?

Переключатель не знаю какой ставить, может что посоветуйте?

Что касается питания, то будет питать всю сеть, просто при его включении все лишнее будет отключаться, останется 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16934

30.06.2010 в 16:07:12

f1eryG написал : Переключатель не знаю какой ставить, может что посоветуйте?

На данном форуме господин Avmal уже много-много раз приводил пример подключения и тип переключателя. Переключатель Legrand на 20 А. Посмотрите раздел "Фотографии щитов..." Там, в числе первых схем есть для Вас.

f1eryG написал : все лишнее будет отключаться

Как это будет обеспечиваться?

f1eryG написал : 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор

5 кВт-ник, боюсь, не потянет всё это добро...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2010 в 16:58:36

f1eryG написал : Что касается питания, то будет питать всю сеть, просто при его включении все лишнее будет отключаться, останется 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор

Не проще ли всё необходимое при аварийном отключении выделить в отдельную группу и переключать на генератор только её, не задумываясь о лишних оставшихся нагрузках?

0
Аватар пользователя
f1eryG

Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

01.07.2010 в 11:54:34

avmal написал : Не проще ли всё необходимое при аварийном отключении выделить в отдельную группу и переключать на генератор только её, не задумываясь о лишних оставшихся нагрузках?

Так не проще, дополнительные линии тянуть нет никакого желания и привязывать себя к одному телевизору и прочее..

Еще вопрос по схеме моего заземления (выложена выше), все ли там правильно, у меня почва - песок, что-то мне кажется не совсем все правильно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу