f1eryG написал : у меня почва - песок
Сухой ? До грунтовой воды глубоко?
01.07.2010 в 13:06:28
f1eryG написал : у меня почва - песок
Сухой ? До грунтовой воды глубоко?
01.07.2010 в 13:16:14
ink_mast написал : Уличные потребители есть в бане и повдале, но в этих щитах по 2 УЗО уже есть. Перераспределить потребителей 1 УЗО помещение, 2 УЗО улица, а у вас 1 узо розетки везде, 2 узо свет везде.
Кажется я вас понял, свет в бане и подвале я делаю делаю без УЗО, как раз останется 2 УЗО, на каждое из них в своем расположении цепляю уличный свет и розетки? УЗО хватит наверно 16А 10мА?
ПPOPAБ написал : Сухой ? До грунтовой воды глубоко?
У нас колодец из 7 колец, кольца по метру, в земле 6 и того с 6 метров начинается вода.
01.07.2010 в 17:03:23
f1eryG написал : Кажется я вас понял, свет в бане и подвале я делаю делаю без УЗО, как раз останется 2 УЗО, на каждое из них в своем расположении цепляю уличный свет и розетки? УЗО хватит наверно 16А 10мА?
Моя мысль была такова, что 1)в щите бани УЗО №1 63А 30мА на свет и розетки в самом здании, и УЗО №2 25А(лучше 63А они и дешевле) 30мА на свет и розетки улицы (сейчас здесь есть свет кухни, вот его под УЗО №1). Диф 10А 10мА на баню. 2) в щите подвала УЗО №1 63А 30мА на свет и розетки в самом подвале, и УЗО №2 32А(лучше 63А они и дешевле) 30мА на свет и розетки улицы . Диф 40А 10мА на насосную.
Так понятно?
01.07.2010 в 19:32:13
ink_mast написал : Так понятно?
Понятно! Но как быть с тем что ранее многие советовали не ставить одно УЗО на розетки и свет, а на каждую группу своё, я даже схему перерисовывал?
Дифа 40А 10мА в линейке Legrand`a нет, как быть?
ПPOPAБ написал : Небольшая проблемка, на розетки и освещение группы желательно подключать от разных УЗО.
01.07.2010 в 19:44:29
f1eryG написал : многие советовали
Это желательно (в случае сработки УЗО останеться свет или питание в розетке), но это относиться к однотипным помещениям (например комнаты). У вас же объекты различны - это помещение(там сухо нет агрессивной среды и т.п.) и улица (осенью это сырость и т.п.). Поэтому лучше разделить помещение и улица, а уже потом если есть возможности свет и розетки. Это мое мнение, вам решать.
02.07.2010 в 12:28:28
Может тогда есть смысл и в остальных комнатах свет под розеточное УЗО загнать?
И первое УЗО заменить на 80А 100мА?
02.07.2010 в 13:07:17
f1eryG написал : Дифа 40А 10мА в линейке Legrand`a нет, как быть?
Я имел ввиду имеющийся диф 40А 30мА.
f1eryG написал : Может тогда есть смысл и в остальных комнатах свет под розеточное УЗО загнать?
Это не желательно, УЗО сработает и не будет ни в розетке напряжения ни света, а если это вечером? Если бы было несколько УЗО на этаж, то можно и подумать, а у вас именно 1УЗО останеться на этаж.
f1eryG написал : И первое УЗО заменить на 80А 100мА?
А смысл в чем?
02.07.2010 в 14:52:42
Очередная версия :)
Подумываю, может есть смысл и остальной свет загнать обратно под розеточное УЗО. Как я понимаю с точки безопасности это немного лучше, единственное неудобство, как я понимаю, это при выбивании отрубается весь этаж. С другой стороны есть еще и общее УЗО 63А 100мА, его же вроде как достаточно?
02.07.2010 в 15:15:23
f1eryG написал : Как я понимаю с точки безопасности это немного лучше, единственное неудобство, как я понимаю, это при выбивании отрубается весь этаж.
На свет ведь можно свое УЗО.
f1eryG написал : С другой стороны есть еще и общее УЗО 63А 100мА, его же вроде как достаточно?
Вы с Москвы, а у вас вроде требования 2х ступенчатой дифзащиты. Дополнительно узо на свет.
Нет защиты от перенапряжения. УЗМ 50, 51
02.07.2010 в 15:28:59
ink_mast написал : у вас вроде требования 2х ступенчатой дифзащиты.
Нет такого требования. Есть требование установки в этажном щите "противопожарного" УЗО 100-300мА - к защите человека это УЗО не имеет никакого отношения. Более того, если все групповые линии в квартире защищены УЗО, то и надобности особой в "противопожарном" нет. Если только защита вводного кабеля ...
02.07.2010 в 15:35:21
f1eryG написал : С другой стороны есть еще и общее УЗО 63А 100мА, его же вроде как достаточно?
Только оно "отрубится" вместе со всем электричеством в доме, кроме того 100 мА через тело, не дай Бог, окажется весьма и весьма чревато...