Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

15.06.2010 в 15:48:37

выдает ошибку ф1 затем после попыток повторного запуска ошибка ф5 и ф6 подскажите в чем может быть причина заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!:clapping

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.06.2010 в 15:53:08

Термопредохранитель.

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

15.06.2010 в 16:11:13

2MADONNA я и моностат проверял тяга есть где находться этот термодатчик

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.06.2010 в 19:12:41

Аварийный термостат - на красную кнопочку нажмите. На трубке теплообменника с левой стороны.

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

15.06.2010 в 23:11:14

2MADONNA ой спасибо причина возникновения данной ситуации какова что отстреливает?(термодатчик)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.06.2010 в 15:14:50

2Martinulyan
Скорее всего забыли открыть один из кранов на котле или в системе, нет циркуляции, сразу перегревается и отстреливает. Но вообще я не сантехник, лучше у них спросить. (ах, блин, наверное у них и спрашивали)

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

16.06.2010 в 18:34:57

2MADONNA спасибо все работает!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу