16.06.2010 в 16:44:20

avmal написал :

avmal написал : Вы на РЕ какую нагрузку подключаете? Какой по нему ток течёт? Каково падение напряжения на РЕ?

Извините, не понял. Я на PE никакую нагрузку не подключаю, может плохо....понимаю, как неспециалист, но я полагаю, что РE - защитный проводник .. как на него нагрузку можно подключить ? Или вопрос мне , какой ток по нему идет с нейтрали в рамках повторного заземления PEN ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2010 в 18:27:51

AlexIvK написал : Я на PE никакую нагрузку не подключаю

Оттого и ток в штатной ситуации не идёт по нему, и падения напряжения на нём, соответственно, нет, а по рабочему нулевому ток идёт, отчего и напряжение на нём падает, которое вы обнаружили между РЕ и N.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

17.06.2010 в 12:10:19

avmal написал : Оттого и ток в штатной ситуации не идёт по нему, и падения напряжения на нём, соответственно, нет, а по рабочему нулевому ток идёт, отчего и напряжение на нём падает, которое вы обнаружили между РЕ и N.

*** т.е это нормально ? т.е. На PE потенциала нет .... а есть на рабочем нуле есть и когда между ними втыкается вольтметр - он показывает разницу потенциала в 3 вольта ? и обусловлена она большим расстоянием до точки разделения PEN ? Так ?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 12:23:58

AlexIvK это у Вас пока ещё ток маленький!
Будет больше нагрузка будет напряжение ещё больше.

Просто когда прокладываете такие длинные трассы нужно выбирать сечение кабеля исходя не из минимально допустимого сечения, по току, а исходя из падения напряжения при вашей нагрузке.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.06.2010 в 12:37:44

AlexIvK написал : Так ?

Да.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

17.06.2010 в 15:10:45

Mortex написал : Просто когда прокладываете такие длинные трассы нужно выбирать сечение кабеля исходя не из минимально допустимого сечения, по току, а исходя из падения напряжения при вашей нагрузке.

У меня вообще офицально выделено 10 -11.5 квт (автомат 16 сначала , потом правда, договорились на 25 ампер вводной ограничивающий) , на трех фазах, поэтому и брал на кабель 10 квадрат. Даже с учетом нагрузки с запасом по 5 квт на фазу, 10 квадрат на 50 метров уже вводного щита до дома вроде нормально было...

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

17.06.2010 в 15:17:33

avmal написал : Мне всегда казалось, что после разделения PEN на PE и N они дальше должны идти рядом.

В обязательном порядке рядом или в одной оболочке

Хотелось бы понять, с чем свзязано это требование, т.е. почему ? Для гарантии того, чтобы не случайно не разорвать отдельно PE или тут еще какая то физика есть ?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.06.2010 в 15:20:13

AlexIvK написал : для гарантии того, чтобы не случайно не разорвать отдельно PE

Это - первое. И чтоб меньше было предпосылок для подключения сторонних цепей .

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 15:20:36

AlexIvK написал : Хотелось бы понять, с чем свзязано это требование, т.е. почему ? Для гарантии того, чтобы не случайно не разорвать отдельно PE или тут еще какая то физика есть ?

Одна из причин, чтобы при ударе молнии, даже в стороне, электромагнитный импульс не навёл напряжение между N и PE.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 15:31:16

AlexIvK написал : 10 квадрат на 50 метров уже вводного щита до дома вроде нормально было

Простой расчёт
Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*м/кв.мм
Rнуля=0,0175*50/10 =0,0875 Ом, При 16 Амперах(Нагружена только одна фаза) получим 1.4 В между N и PE. При равномерной нагрузке на 3 фазы разница напряжений должна стремится к нулю.

У Вас сейчас напряжение больше, а ток меньше. Это может говорить о том, что у Вас где-то после разделения PEN сечение нуля меньше 10 кв, либо где то плохой контакт, либо у Вас получился контур и в него наводится напряжение.

Если Вам интересно можете попробовать на конце "цепочки" включить нагрузку 2-4 киловата и померить изменение падения напряжения между N и PE.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

17.06.2010 в 15:31:54

Mortex написал : Одна из причин, чтобы при ударе молнии, даже в стороне, электромагнитный импульс не навёл напряжение между N и PE.

Разрядник 3P+ N спасет ? А экран ( броня ) кабеля не спасает о наведения импульсом напряжения на провода в кабеле ? Или спасает только заземленый экран ?

PS. Спасибо за консультации, я пока еще колебался, подключать ли протянутый кабель ПВС 5 по 10 квадрат вместо обозначенного на схеме 4 жильного бронированного тоже 10 кв. в качестве основного проводника на ЭУ-2 ( колебания мои были связаны с тем, что моножила все таки предпотительнее в качестве проводника, чем многопроволочный кабель ) , то теперь все таки включу ПВС, а броню 4 жилы оставллю в резерве, вернее пока буду использовать две жилы под подачу от ИБП из первого здания.