ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.06.2010 в 21:46:39

haramamburu написал : Ну а тогда как Это использовать?

  1. Заменить все сразу не получиться.
  2. Старые отключать соответственно по мере монтажа новой.
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.06.2010 в 21:55:12

2vladmed

vladmed написал : Не получается, найти что-либо трудно, а разобраться что откуда - практически невозможно

Есть ли, возможность обратится в обслуживаемую организацию и взять распечатку из архива схему разводки квартиры?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.06.2010 в 21:55:30

2ink_mast

haramamburu написал : Штраборез этого не поймёт...

т.к. ведется "от начала питания"

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.06.2010 в 22:01:41

haramamburu написал : Это не запрещено, рекомендовано. Цитата:

7.1.76. …Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Как же обеспечивается защита в данном случае от сверхтока.

haramamburu написал : Цитата: Сообщение от haramamburu Штраборез этого не поймёт... т.к. ведется "от начала питания"

ink_mast написал : В чем разница будет если с установленного АВ после счетчика подключить и новый щит и старые АВ. Зачем для этого с нового щита тянуть обратно в старый линии?

Bladiclab написал : из архива схему разводки квартиры?

или у соседей выше/ниже посмотреть?

0
vladmed
vladmed
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

17.06.2010 в 22:03:08

haramamburu написал : Штраборез этого не поймёт...

Кто такой этот Штраборез и что он должен понять?

ink_mast написал : Почему тогда в новом щите УЗО 40А защищено АВ 40А?

Щиток целиком мой, а что в нем не так?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.06.2010 в 22:16:52

ink_mast написал : 7.1.76. …Не допускается использовать ...

И? , было про другое - 40а АВ и 40 УЗО

vladmed написал : Кто такой этот Штраборез и что он должен понять?

Устройство "типа богарки", режет полоску под провод

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.06.2010 в 22:19:00

vladmed написал : Кто такой этот Штраборез и что он должен понять?

Инструмент для изготовления штробы (канавки) для прокладки кабеля.

vladmed написал : а что в нем не так?

1.Согласно таблицы 1.3.4 Максимальный длительный ток для меди 1 трехжильного 6мм2 = 34А. АВ на вводе не должен превышать 34А, у вас 40.

  1. Это же позволит защитить УЗО 40А. Невыполнение рекомендаций не обосновано. Тепловой расцепитель АВ 40А С =1,45 сработает при 58А. УЗО скорее всего сгорит. 7.1.76. … При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

  2. Нет реле напряжения - каждый сам решает быть или не быть.

0
vladmed
vladmed
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

17.06.2010 в 23:20:50

haramamburu написал : Устройство "типа богарки", режет полоску под провод

ink_mast написал : Инструмент для изготовления штробы (канавки) для прокладки кабеля.

Да я знаю, что такое штроборез, просто не понял, зачем его здесь упоминают...

ink_mast написал : 1.Согласно таблицы 1.3.4 Максимальный длительный ток для меди 1 трехжильного 6мм2 = 34А. АВ на вводе не должен превышать 34А, у вас 40.

Да, согласен. Это мне совет дали... В любом случае, сейчас вся квартира висит на 16А, и увеличение нагрузки не планируется. Кабель со временем заменю.

ink_mast написал :

  1. Это же позволит защитить УЗО 40А. Невыполнение рекомендаций не обосновано. Тепловой расцепитель АВ 40А С =1,45 сработает при 58А. УЗО скорее всего сгорит.

Вот это не понятно. После УЗО стоят автоматы на 16А, которые сработают при 23А. Или я что-то путаю?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.06.2010 в 23:28:29

vladmed написал : зачем его здесь упоминают

Можно на провод под напряжением нарваться.

vladmed написал : Кабель со временем заменю.

А АВ дешевле будет, тем более

vladmed написал : сейчас вся квартира висит на 16А, и увеличение нагрузки не планируется.

vladmed написал : я что-то путаю?

на фото возле вводного АВ стоит УЗО 40А от него АВ 16А 3шт = 48А, либо на вводе АВ 40А. это понятно если по 1 линии зашкалит ток и АВ 16А сработает, а если по всем 3-м но в пределах не срабатывания АВ то ....УЗО сгорит наверно. Скорее всего с УЗО в период эксплуатации ни чего не случиться, ведь все сразу включить и набрать более 40А сложно. Но это так есть возможность заменить-замените. Реле напряжения (уже писал) нет. Стоит копейки, а техника ого го. Стоит и замеры по фазам, нуль и земля провести, что там покажет?

0
vladmed
vladmed
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

17.06.2010 в 23:47:02

ink_mast написал : ведь все сразу включить и набрать более 40А сложно.

Я из этого и исходил, мощных потребителей у меня мало.

ink_mast написал : Но это так есть возможность заменить-замените.

Замена вводного АВ на 32А решает все проблемы?

ink_mast написал : Реле напряжения (уже писал) нет. Стоит копейки, а техника ого го.

Подумаю, конкретную модель можете посоветовать?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.06.2010 в 23:51:38

2vladmed
Приглашенный специалист откуда?
В обслуживающею организацию обращались (получения однолинейный схемы квартиры)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу