ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.06.2010 в 23:59:15

vladmed написал : Замена вводного АВ на 32А решает все проблемы?

Согласно поста 29 - ДА.

vladmed написал : конкретную модель

Себе поставил Ресанта 7дней назад (вроде китай выбора нет взял в новосибе случайно). Не совет, а для инфы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=89827 последняя модель УЗМ-51. На форуме поищите здесь несколько УЗМ, Ресанта, ЗАС, СР721, ASP, РН-111 и другие. Есть какие то испытания и представители. 1.Есть недостаток у реле - отключают только фазу, поэтому как вариант использовать контактор.

  1. Мощность реле, например РН - 16А, это мало. 3.Есть модели с регулированием порогов срабатывания, есть без. В подъезде есть смысл ставить без регулирования. Удачи в выборе!
0
vladmed
vladmed
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

18.06.2010 в 00:00:07

Bladiclab написал : Приглашенный специалист откуда?

С этого форума...

Bladiclab написал : В обслуживающею организацию обращались (получения однолинейный схемы квартиры)?

Нет, поскольку нет смысла. Проводка несколько раз переделывалась "специалистами", после которых я извлекал из стены сгоревшие скрутки меди с алюминием...

Похоже, нашелся специалист, который просто подключит мне новый кабель параллельно со старыми, без переборки щитка. А через пару месяцев, максимум полгода, везде проложу новую и можно будет отрезать старую проводку.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2010 в 00:07:10

Bladiclab написал : Приглашенный специалист откуда?

А в ветке лже электрик (давненько) было предложение здесь обсудить работу по мере выполнения.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2010 в 00:09:39

vladmed написал : Нет, поскольку нет смысла.

У соседей посмотрите (выше-ниже) может распред коробки найдутся. Все однотипно, на против люстр по стенам простучите пустоты.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2010 в 00:12:16

vladmed написал : А через пару месяцев, максимум полгода, везде проложу новую и можно будет отрезать старую проводку.

Комнату выдилите для работ, её обесточите (старую проводку) и используйте удлинители, как вариант.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2010 в 00:20:26

vladmed написал : С этого форума

А по ценам на все работы уже определились с электриком? Если здесь будет фото отчет он не против?

0
vladmed
vladmed
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

18.06.2010 в 01:55:15

ink_mast написал : А по ценам на все работы уже определились с электриком? Если здесь будет фото отчет он не против?

Так от его услуг я собираюсь отказаться, зачем мне переборка щита? Надеюсь, аванс он вернет. Есть другой специалист, к которому я уже когда-то обращался, обещал сделать простое подключение. Недешево, поскольку это не его профиль, но все равно меньше, чем ненужная мне переборка щита. Насчет фотоотчета я спрошу...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2010 в 09:03:41

vladmed написал : Так от его услуг я собираюсь отказаться, зачем мне переборка щита?

Поставить АВ 2Р после счетчика это тоже переборкой можно назвать, да и ввод провезировать или заменить не лишним будет. А цена что сильно выросла от этого?

vladmed написал : Есть другой специалист, к которому я уже когда-то обращался, обещал сделать простое подключение. Недешево, поскольку это не его профиль, но все равно меньше, чем ненужная мне переборка щита.

При этом вы рискуете получить простое подключение (сомнительное качество) за еще большие деньги.

0
vladmed
vladmed
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

21.06.2010 в 10:30:05

ink_mast написал : Поставить АВ 2Р после счетчика это тоже переборкой можно назвать, да и ввод провезировать или заменить не лишним будет. А цена что сильно выросла от этого?

Сорри, отъезжал на пару дней... Вообще-то мне и нужно пока поставить АВ после счетчика и подключить кабель, вот и все. Все остальное - потом. За данную работу было объявлено 5 тысяч, все мои аргументы о бессмыслености полной переборки полностью отметались. К сожалению, я поздно обнаружил здесь отрицательный отзыв о данном электрике. В любом случае, теперь жду другого, которому я доверяю, т.к. уже был опыт работы с ним. По результатам отпишусь...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.06.2010 в 10:39:45

vladmed написал : За данную работу было объявлено 5 тысяч

ого, не хилый аппетит, но может это Москва. удачи.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.06.2010 в 10:50:15

ink_mast написал : 1.Согласно таблицы 1.3.4 Максимальный длительный ток для меди 1 трехжильного 6мм2 = 34А. АВ на вводе не должен превышать 34А, у вас 40.

Двухжильный, следовательно ток поболе.

vladmed написал : После УЗО стоят автоматы на 16А, которые сработают при 23А. Или я что-то путаю?

при 15А, см. каталог и учимся считать ток через АВ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу