SergioB написал : Подскажите куда ставят щитовые розетки?
на боковую стену не влезет? если их вообще разрешено в квартирном щите.
18.06.2010 в 12:08:04
SergioB написал : Подскажите куда ставят щитовые розетки?
на боковую стену не влезет? если их вообще разрешено в квартирном щите.
18.06.2010 в 12:10:21
Я имел ввиду разетку внутри щита - как тут
18.06.2010 в 12:13:52
SergioB написал : В какое место схемы включать розетку.
да хоть под отдельный АВ под УЗО 63А. Либо паралельно АВ 63 ставить диф 16А 30мА. Это позволит обесточить квартиру, а удлинителем подключиться к розетке.
18.06.2010 в 12:39:24
SergioB написал : Очередная эволюция
Я бы заменил вводное УЗО на рубильник 2Р 63А, УЗО 40А на УЗО 63А, диффы 16А 10мА на УЗО 16А 10мА + автомат 1Р 16А - в стоимости сильно выиграете, а защиту ВП можно и так оставить, а можно и 2Р или 1Р+N автомат поставить 32А.
ink_mast написал : паралельно АВ 63 ставить диф 16А 30мА. Это позволит обесточить квартиру, а удлинителем подключиться к розетке.
Хорошая мысль.
18.06.2010 в 12:43:09
avmal написал : Я бы заменил вводное УЗО на рубильник 2Р 63А
2SergioB А счетчик на сколько ампер?
18.06.2010 в 12:45:44
avmal написал : Я бы заменил вводное УЗО на рубильник 2Р 63А
Это которое в этажном щите? То есть 63А в этажном щите и 63А в квартирном? А где ставить противопожарное УЗО 100 мА? Я уже запутался сосвсем...
18.06.2010 в 12:59:16
SergioB написал : Я уже запутался сосвсем...
в этажном: АВ 2Р 63А - счетчик - УЗО 100мА(здесь диф С50 нет смысла, есть АВ на вводе). в квартире: АВ 2Р-63А (параллельно с ним диф 16А 30мА на розетку)-далее УЗО.
А АВ 40А вам что не хватит?
18.06.2010 в 13:03:43
В щиток Управляющая компания не пускает - дом на гарантии застройщика. Побадаться с ними мона, но не очень хотся.
18.06.2010 в 13:05:47
SergioB написал : NEXT:
Не хотите варочную панель под узо 63А(где свет и прочее) и обычный АВ? Водогрей тоже туда можно под АВ.
18.06.2010 в 13:09:02
SergioB написал : Это которое в этажном щите?
Это которое в квартирном щите - в этажном УЗО 63А 30мА нет.
ink_mast написал : УЗО 100мА(здесь диф С50 нет смысла, есть АВ на вводе).
А вводной кабель у вас УЗО будет от КЗ защищать или перегрузки?
SergioB написал : В щиток Управляющая компания не пускает
И правильно делает.