А зачем сшитый полиэтилен? Используйте обычный ПНД. Обычно все что за пределами помещения - выполняют им. Если вода до 40 градусов будет у Вас там

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

24.06.2010 в 11:17:41

Аква Дизайн написал : А зачем сшитый полиэтилен? Используйте обычный ПНД. Обычно все что за пределами помещения - выполняют им. Если вода до 40 градусов будет у Вас там

там будет вода из бойлера. Градусов 70-80, как я думаю. МП не хочу, хочу просто PEX без аллюминия. Но вот в типах запутался. Точнее какой тип лучше... )))

0
Masterok
Masterok
Новичок

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 15

10.01.2014 в 10:47:52

Подскажите. Существуют какие нибудь официальные правила и СНиПы для монтажа и использования сшитого полиэтилена для систем отопления в гос. учреждениях.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10611

10.01.2014 в 11:29:04

Masterok, может для начала узнать о системе отопления и её характеристиках? Тогда после получения данных о температурном графике, давлению, наличию автоматики для контроля температуры и давления, наличию элеваторного узла вопрос о возможности применения полиэтилена и/или пластика отпадёт сам собой не зависимо от типа учреждения, давая вам без альтернативный вариант стального ЦО. Не говоря уже о проекте, вероятно, по которому должны вестись работы.

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

12.01.2014 в 00:16:13

mazai999 написал : Но вот в типах запутался. Точнее какой тип лучше... )))

PEX-a - лучший вариант: 1-самая высокая степень "сшивки", 2-самый эластичный (легче сгибается), 3-лучшая "память формы" (труба сама "обжимает" фитинг)

0
Masterok
Masterok
Новичок

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 15

13.01.2014 в 08:38:02

ser000 Система отопления в 3х этажном здании площадью этажа 850м2 собрана из Труб РР к потребителям сделаны отводы сшитым полиэтиленом длинной от 0,5 до 1,5м. Участки шитого полиэтилена в промежутках между переходом от РР к потребителю нигде не закреплены. Температура воды по договору 95 подача, 75 обратка. Узел контроля за температурой и давлением существует и выполнен из металла. То что там наваяли в здании и рядом не лежит с проектной документацией. Нормативы по РР в СНиП существуют а по шитому полиэтилену я не нашёл. Отсюда собственно и вопрос.

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

13.01.2014 в 10:19:38

град

Masterok написал : ser000 Температура воды по договору 95 подача, 75 обратка.

При такой температуре PEX на отоплении проживет лишь несколько лет. Допустимые температуру и давление производители указывают согласно ГОСТ Р 52134-2003
таблица 26, 5 класс эксплуатации, оттуда все становится ясно. Если интересно, можно погуглить:)