А зачем сшитый полиэтилен? Используйте обычный ПНД. Обычно все что за пределами помещения - выполняют им. Если вода до 40 градусов будет у Вас там
24.06.2010 в 03:53:28
А зачем сшитый полиэтилен? Используйте обычный ПНД. Обычно все что за пределами помещения - выполняют им. Если вода до 40 градусов будет у Вас там
24.06.2010 в 11:17:41
Аква Дизайн написал : А зачем сшитый полиэтилен? Используйте обычный ПНД. Обычно все что за пределами помещения - выполняют им. Если вода до 40 градусов будет у Вас там
там будет вода из бойлера. Градусов 70-80, как я думаю. МП не хочу, хочу просто PEX без аллюминия. Но вот в типах запутался. Точнее какой тип лучше... )))
10.01.2014 в 10:47:52
Подскажите. Существуют какие нибудь официальные правила и СНиПы для монтажа и использования сшитого полиэтилена для систем отопления в гос. учреждениях.
10.01.2014 в 11:29:04
Masterok, может для начала узнать о системе отопления и её характеристиках? Тогда после получения данных о температурном графике, давлению, наличию автоматики для контроля температуры и давления, наличию элеваторного узла вопрос о возможности применения полиэтилена и/или пластика отпадёт сам собой не зависимо от типа учреждения, давая вам без альтернативный вариант стального ЦО. Не говоря уже о проекте, вероятно, по которому должны вестись работы.
12.01.2014 в 00:16:13
mazai999 написал : Но вот в типах запутался. Точнее какой тип лучше... )))
PEX-a - лучший вариант: 1-самая высокая степень "сшивки", 2-самый эластичный (легче сгибается), 3-лучшая "память формы" (труба сама "обжимает" фитинг)
13.01.2014 в 08:38:02
ser000 Система отопления в 3х этажном здании площадью этажа 850м2 собрана из Труб РР к потребителям сделаны отводы сшитым полиэтиленом длинной от 0,5 до 1,5м. Участки шитого полиэтилена в промежутках между переходом от РР к потребителю нигде не закреплены. Температура воды по договору 95 подача, 75 обратка. Узел контроля за температурой и давлением существует и выполнен из металла. То что там наваяли в здании и рядом не лежит с проектной документацией. Нормативы по РР в СНиП существуют а по шитому полиэтилену я не нашёл. Отсюда собственно и вопрос.
13.01.2014 в 10:19:38
град
Masterok написал : ser000 Температура воды по договору 95 подача, 75 обратка.
При такой температуре PEX на отоплении проживет лишь несколько лет. Допустимые температуру и давление производители указывают согласно ГОСТ Р 52134-2003
таблица 26, 5 класс эксплуатации, оттуда все становится ясно. Если интересно, можно погуглить:)