mazai999 написал : Но вот в типах запутался. Точнее какой тип лучше... )))

PEX-a - лучший вариант: 1-самая высокая степень "сшивки", 2-самый эластичный (легче сгибается), 3-лучшая "память формы" (труба сама "обжимает" фитинг)

0
Аватар пользователя
Masterok

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 15

13.01.2014 в 08:38:02

ser000 Система отопления в 3х этажном здании площадью этажа 850м2 собрана из Труб РР к потребителям сделаны отводы сшитым полиэтиленом длинной от 0,5 до 1,5м. Участки шитого полиэтилена в промежутках между переходом от РР к потребителю нигде не закреплены. Температура воды по договору 95 подача, 75 обратка. Узел контроля за температурой и давлением существует и выполнен из металла. То что там наваяли в здании и рядом не лежит с проектной документацией. Нормативы по РР в СНиП существуют а по шитому полиэтилену я не нашёл. Отсюда собственно и вопрос.

0
Аватар пользователя
snowcola

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

13.01.2014 в 10:19:38

град

Masterok написал : ser000 Температура воды по договору 95 подача, 75 обратка.

При такой температуре PEX на отоплении проживет лишь несколько лет. Допустимые температуру и давление производители указывают согласно ГОСТ Р 52134-2003
таблица 26, 5 класс эксплуатации, оттуда все становится ясно. Если интересно, можно погуглить:)