Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2010 в 12:03:25

Andreich58 написал : какая система электроснабжения используется с глухозаземленной нетралью или нет?

Без всяких "или" - с глухозаземлённой нейтралью TN.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

15.07.2010 в 12:06:40

Andreich58 написал : какая система электроснабжения используется с глухозаземленной нетралью или нет?

ТТ используется только тогда, когда невозможно ТN.

0
Аватар пользователя
Andreich58

Местный

Регистрация: 14.07.2010

Москва

Сообщений: 7

15.07.2010 в 12:18:51

Всем огромное спасибо!!! Часть вопросов ясна. Если будут еще вопросы то я Вашего разрешения еще немного Вас помучаю.
Вы не против!?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

15.07.2010 в 14:38:47

Andreich58 написал : Всем огромное спасибо!!! Часть вопросов ясна. Если будут еще вопросы то я Вашего разрешения еще немного Вас помучаю.
Вы не против!?

Для этого и форум.

0
Аватар пользователя
Andreich58

Местный

Регистрация: 14.07.2010

Москва

Сообщений: 7

19.07.2010 в 10:44:11

Всеми привет! Набросал схему подключения и заземления с разделением Рen на Pe и Pe(как сумел). Хотел выложить для обсуждения и рекомендаций. А вот как выложить и в каком формате не знаю!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.07.2010 в 11:48:20

coctic написал : А с какого перепуга МГСН, принятые правительством Москвы, действуют в Московской области?

И кстати, как насчет действительности этих норм?

Это Вам, на оф. сайт правительства Москвы, вопросы задавать нужно.. И отдельно областной сайтеГ вопрошать.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.07.2010 в 11:52:50

Andreich58 написал : Всеми привет! Набросал схему подключения и заземления с разделением Рen на Pe и Pe(как сумел). Хотел выложить для обсуждения и рекомендаций. А вот как выложить и в каком формате не знаю!

Снизу, кнопочка : Расширенный ответ. ТЫЦ. Потом кнопочка : Управление вложениями. ТЫЦ. :p ФАК по форуму - это инструкция, а не ругательство.

0
Аватар пользователя
coctic

Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

19.07.2010 в 13:11:54

ПPOPAБ написал : Это Вам, на оф. сайт правительства Москвы, вопросы задавать нужно.. И отдельно областной сайтеГ вопрошать.

Эээ, стоп. Это Вы делаете утверждение, что эти нормы действуют для Москвы и области, и ссылаетесь на них. Я же привел два вопроса: почему они действуют в области (ничего про это нигде не написано), и по-моему, они вообще не действуют. Так что, почтеннейший, обоснуйте вообще корректность ссылки на эти нормы, и корректность Вашего утверждения, что они действуют в области.

0
Аватар пользователя
Andreich58

Местный

Регистрация: 14.07.2010

Москва

Сообщений: 7

19.07.2010 в 14:49:37

Всем привет! Нарисовал как умел схему разводки электрики на даче. Буду признателен за оценку и за советы и рекомендации!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.07.2010 в 15:25:27

coctic написал : Эээ, стоп. Это Вы делаете утверждение, что эти нормы действуют для Москвы и области, и ссылаетесь на них. Я же привел два вопроса: почему они действуют в области (ничего про это нигде не написано), и по-моему, они вообще не действуют. Так что, почтеннейший, обоснуйте вообще корректность ссылки на эти нормы, и корректность Вашего утверждения, что они действуют в области.

Это Посититель делает такие утверждением и размахивает тут этим МГСНом, пытаясь подтвердить им мою давнюю настоятельную рекомендацию применять при ТТ двухступенчатую дифзащиту. Однако, сей МГСН к этому случаю абсолютно никаким боком, ибо он подразумевает TN-(C-)S.

Andreich58 написал : Всем привет! Нарисовал как умел схему разводки электрики на даче. Буду признателен за оценку и за советы и рекомендации!

См. 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме PEN ввода д.б. подключен прямиком на шину РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2010 в 15:26:44

Andreich58 написал : Нарисовал как умел схему разводки электрики на даче. Буду признателен за оценку и за советы и рекомендации!

Что же это за схема без единого номинала и сечения? Бойлер на дровах?

0
Аватар пользователя
coctic

Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

19.07.2010 в 15:34:46

Kamikaze написал : Это Посититель делает такие утверждением и размахивает тут этим МГСНом

Ошибся, извиняюсь, вопрос адресуется Поситителю, но ответ услышать бы хотелось.

0
Аватар пользователя
Andreich58

Местный

Регистрация: 14.07.2010

Москва

Сообщений: 7

19.07.2010 в 17:44:14

Полностью с Вами согласен и признаю ошибки!

  1. Входной автомат ABB 16A
  2. Кабель NYM 3х2,5 мм2. Диф.Автоматы ABB 16A 30mA
  3. Бойлер накопительного типа макс.мощность 2 кВт
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2010 в 19:20:59

Andreich58 написал :

  1. Бойлер накопительного типа макс.мощность 2 кВт

Святым духом будет питаться? Или уберите его со схемы, чтобы глаза не мозолил.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

21.07.2010 в 21:34:44

coctic написал : А с какого перепуга МГСН, принятые правительством Москвы, действуют в Московской области?

Не с перепугу, а обязательности при расширении Москвы за счет области, которые были в описании к этим нормам, в которых писалось что для Москвы и области, Вам повезло что ссылку не сохранил. Даже если это не так то по любому двухступенчатая дифзащита лучше одноступенчатой и тем более лучше чем полное отсутствие УЗО!

coctic написал : И кстати, как насчет действительности этих норм?

Обычное дело в постсовковом пространстве или в долгий ящик или вообще забить на полезное новшество. А что Вы цепляетесь, хотите сказать что двухступенчатая дифзащита хуже одноступенчатой и тем более хуже чем полное отсутствие УЗО, особенно в одноквартирном доме?!

СП 31-110-2003 написал : А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.

Не хотите, не ставте себе вообще УЗО если Вам наплевать на собственнуюю безопасность и безопасность близких!

Я считаю что аморально советовать делать как по проще, особенно предлагая это делать с нарушением действующих норм, предлагая делить PEN когда не известно в каком состоянии питающая сеть и особенно когда известно что в питающей сети и в одноквартирном доме куча не соблюденных пунктов действующих норм! Я предлагаю как лучше, что не противоречит действующим нормам, а каждый сам решит исходя из своих финансовых возможностей на сколько сможет повысить безопасность!

AlexandrL написал : А насколько критично установить УЗИП 1 и 2 класса после вводного автомата и счётчика

Критично настолько на сколько качественно сделан сам УЗИП и какой опыт у того кто будет разрабатывать схему включения и производить монтаж и дальнейшее обслуживание.

Andreich58 написал : Провода изолированные и идут вместе. Как мне сказали что это провода сечением 16мм2 и они самонесущие. Я так понимаю что это и есть СИП?

Да, СИП.

Andreich58 написал : 2.Как определить какая система заземления используется в садовом тов-ве чтобы я смог все правильно сделать у себя ( диф.автоматы, земля и т.д.)?

Питающяя сеть стандартная с глухозаземленной нейтралью.

Выбор "диф.автоматы, земля и т.д." не зависят от того по какой системе будет питаться дом!

Система защитного заземления для питания одноквартирного дома выбирается в зависимости от того соответсвует ли питающая ВЛ от ТП до ввов действующим нормам, смотрите моё сообщение 57, 4 цитата снизу! Двухпроводное ответвление говорит что Вам нужно питать дом по системе ТТ, пункт 1.7.132, даже если ВЛ соответствует действующим нормам, смотрите мое сообщение 57, 5 цитата сверху и ниже мои пояснения, особенно третий абзац после цитаты.

По действующим нормам одноквартирный дом должен питаться от сети напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S!

СП 31-106-2002 написал : 10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S. …

То есть до ввода PEN, который согласно пункту 1.7.131 может быть в 3-х фазных сетях, должен быть уже разделен!

Питание одноквартирного дома по системе TN-C-S это когда от ТП идет 4-х проводная сеть 380/220 В по сисеме TN-C с совмещенным PEN, в каком-то месте питающей сети, а не после ввода, происходит деление PEN, и дальше уже N и PE идут раздельно об чем говорит буква -S, 5-ти проводная 3-х фазная 380/220 сеть или 3-х проводная 1-но фазная 220 сеть, то есть при 3-х фазном питании к вводу должно подходить 5 проводов, а при 1-но фазном 3 провода.

Сейчас одноквартирные дома в основном питают по старинке, при 3-х фазном питании 4-х проводной системой TN-C, при однофазном 2-х проводном питании дома питаются что-то на подобие TI, а некоторые игнорируя действующие нормы при 2-х проводном питании делают питание дома "TN-C", то есть запитывают домом что то на подобие розетки питаемой по двум проводам с перемычкой возле розетки с N на PE.

Andreich58 написал : Набросал схему подключения и заземления с разделением Рen на Pe и Pe

От не контакта, обрыва, отгорания, перехлестывания нейтрального провода не изолированой питающей ВЛ или особенно от не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода ответвления к дому при 2-х проводном питании на корпусах электроприборов возможно появление напряжения вплоть до 220 вольт, УЗО от этого не защищает, а куча пунктов действующих норм предназначенных обеспечить надлежащую безопасность у Вас ни на ВЛ ни в доме не выполнены!

Kamikaze написал : Однако, сей МГСН к этому случаю абсолютно никаким боком, ибо он подразумевает TN-(C-)S.

Вот именно, даже если только для Москвы при TN-C-S, даже если только для небоскребов при TN-C-S, даже если временно при TN-C-S, то для одноквартирных домов при системе ТТ и подавно нужна как минимум двухтупенчатая дифзащита!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу