Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

04.07.2010 в 22:56:40

Нулевая шина скорее не нужна, чем нужна. Автоматы 8.1 и 8.2 однополюсные (просто они у меня есть, а выкинуть жалко )) ), поэтому хотелось подключить N их потребителей к нулевой шине. Хотя можно и обойтись. согласен. 3х4 уже проложен. Для духовки перебор, а приточка с нагревателями, максимальная мощность 8кВт.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.07.2010 в 23:12:55

Gyro написал : Оцените, пожалуйста!

Щиток по размерам - приличный будет. Место подберите, и щиток.

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

04.07.2010 в 23:15:58

Место есть, ниша готова, но придется увеличивать видимо. Сейчас хочется получить уверенность в том, что в принципе все задумал верно.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.07.2010 в 23:18:27

2Gyro Ставьте УЗО типа А.

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

05.07.2010 в 12:04:09

Большое всем спасибо за советы! Про УЗО конечно будет лучше "А", я понимаю. Хотя проводка вся новая, на крайний случай всегда есть возможность поменять в щите прибор. Может еще кто чего подскажет.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.07.2010 в 12:21:07

Gyro написал : Про УЗО конечно будет лучше "А", я понимаю. Хотя проводка вся новая

Какое отношение к типу УЗО имеет дата введения проводки в эксплуатацию?

0
sover
sover
Новичок

Регистрация: 01.10.2009

Тула

Сообщений: 39

05.07.2010 в 14:27:41

Мне всегда казалось, что номинал УЗО должен быть выше суммы номиналов нижестоящих автоматов. Не много ли автоматов на свет? У Вас действительно на каждой линии света будет 2кВт? логичнее было бы объединить несколько линий под защитой одного автомата 10А. На вытяжку на х. отдельный автомат? У Вас там что, миницех по производству продукции? Вентилятор, ТП и освещение в ванной прекрасно защищаются автоматом 16А. Если у Вас площидь ванной не 20кв.м. А вообще, на мой взгляд, щиток очень сильно раздут. У меня при проектировании собственного щитка (3-ка 85кв.м) с похожим оборудованием автоматов получилось гораздо меньше.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.07.2010 в 17:34:22

sover написал : Мне всегда казалось, что номинал УЗО должен быть выше суммы номиналов нижестоящих автоматов.

Либо равен вышестоящему АВ 63А.

Gyro написал : Может еще кто чего подскажет.

sover написал : с похожим оборудованием автоматов получилось гораздо меньше.

Скорее всего схема рассчитана на максимально возможное одновременно включенных потребителей, при которых еще не будет срабатывать АВ 63А на вводе. Направления развития :

  1. Данную функцию схемы можно улучшить за счет использования реле приоритетных нагрузок.
  2. Повысить качество напряжения установкой стабилизатора.
  3. При отключении энергии из-за аварии придется пользоваться свечками, либо внедрять систему резервного питания.

Gyro написал : Сейчас хочется получить уверенность в том, что в принципе все задумал верно.

Схема это не задумка, а реализация задумки, можно только догадываться чего вы задумали.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.07.2010 в 17:41:20

Elonka RK написал : Надеюсь, не выгоните из темы

Создайте свою тему.

0
Elonka RK
Elonka RK
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Сегежа

Сообщений: 23

05.07.2010 в 17:48:09

ink_mast написал : Создайте свою тему.

Спасибо, создала: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=115466

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

05.07.2010 в 18:52:16

ink_mast написал :

  1. Данную функцию схемы можно улучшить за счет использования реле приоритетных нагрузок.

Боюсь, что не смогу определить приоритеты. Нет ли на примете типовых решений? Задумано то все достаточно тривиально, разделить все на группы, защитить группы при помощи УЗО и по максимуму сделать независимым обесточивание потребителей.