07.07.2010 в 15:26:38
#1903075
Полилась вода из внутреннего блока сплит-системы Panasonic CS-C9BKPG.
Судя по всему, забился дренажный трубопровод, который выводит на улицу лишнюю влагу – конденсат.
Реально ли самому прочистить этот дренажный трубопровод?
07.07.2010 в 16:46:02
#1903229
проволокой, тросом пробовали?
можно попробовать тулзами для
07.07.2010 в 17:25:47
#1903295
Спасибо. Но до этого ещё дело не дошло, надо ещё внутренний блок как-то снять, чтобы добраться до места, где начинается дренажная трубка. Не представляю, как внутренний блок на весу держать и одновременно проволокой пробивать...
07.07.2010 в 17:27:43
#1903303
При отсутсвии паталогического критинизма и наличии каких-никаких рук - запросто!!! Главное - обесточить кондей - чтоб не тряхнуло током. Необходимо снять переднюю панель кондея (морду). обычно крепится навинтах (иогда скрытых заглушками) и на защелках (их главное не оламать). Там увидишь теплообменник - под ним поддон. Прежде всего надо вытащить всю грязь из поддона. Там обычно скапливается много ила. Делать это можно тряпкой (одноразовым полотенцем). При этом из бутылочки наливать воду в поддон и вытирать всю грязь оттуда. Главное не загнать грязь в сливной патрубок. После того как поддон будет чистым, можно налить в него воды и посмотреть - уходит ли нет. В некоторых случаях достаточно такого промыва вода начинает уходить. Если вода начала уходить - надо дополнительно лить воду в поддон, чтоб промыть шланг слива, хватит 2 литра. Если простой сценарий не прошел, надо чистить шланг, как написал megastroika. Правда иногда не подлезть к дренажному патрубку шприцовкой. Если есть доступ к выходному концу шланга - можно пососать из него, что вода полилась.
Кстати, кондеи капают не только из-за дренажа, иногда, когда фреона в системе мало, испаритель начинает обмержать, потом таит и капает. Проверить просто, когда капает открыть крышку кондея и посмотреть на фильтр/испаритель - если есть шуба - тогда попал на вызов спецов, если нет - вариант с дренажом.
07.07.2010 в 17:39:06
#1903331
Необходимо снять переднюю панель кондея (морду). обычно крепится навинтах (иогда скрытых заглушками) и на защелках (их главное не оламать). То есть после снятия передней панели сам кондей остаётся висеть на пластине,прикрученной к стене,и открывается доступ ко всем трубкам?
07.07.2010 в 17:45:15
#1903344
Да, все останется на месте: заняя часть корпуса, теплообменник, трубки, щель выдува. Цель - теплообменник, под ним поддон. Главное защелки не поломать, надо во время понять где они, сколько, и в какую сторону отщелкиваются.
07.07.2010 в 18:06:40
#1903383
Smirex,огромное спасибо за советы! Теперь задача снять перед. панель. На панели есть инструкция - как снять перед. панель. Приподнять перед. панель вверх и потянуть на себя. Ни о каких защёлках и винтах не говорится. Буду пробовать.Пока приподнимается вместе с задней панелью. Может есть ещё какая хитрость. Сервисный мануал от Panasonic CS-C9BKPG помог бы...
07.07.2010 в 18:21:04
#1903412
Abrupter написал : На панели есть инструкция - как снять перед. панель
эта инструкция , для отщелкивания блока от пластины :)
Abrupter написал : Сервисный мануал от Panasonic CS-C9BKPG помог бы...
боюсь вам уже не поможет ...
07.07.2010 в 21:18:42
#1903653
Добрый вечер! Попробую и я насоветовать. Вам можно и панель переднюю снять и "морду" - корпус пластиковый внутреннего блока снять, но к дренажной трубке Вы все равно не доберетесь, по-моему. Надо отщелкнуть нижние защелки (2 шт.), т.е. сам внутренний блок от панели, прикрепленной к стене. Аккуратно отщелкиваете эти 2 - е защелки, и приподняв чуть вверх снимате блок с верхних "ушек". Только делать это надо аккуратно, чтобы ничего не поломать и не повредить межблочку. Затем нижний край блока как бы приподнимаете на себя, при этом верхний край блока наоборот у Вас прижимается к стене. Чуть оттопырили нижнюю часть блока и подставили например катушку от скотча прозрачного. Теперь перед Вами все коммуникации. Если есть возможность снимаете дренажную трубку, уходящую в стену от поддона, только будьте аккуратны - может вода политься. И дуете ртом в нее что есть мочи на улицу, т.е.
smirex написал : Если есть доступ к выходному концу шланга - можно пососать из него, что вода полилась.
можно и пососать, но лучше выдуть. Вы же всякую гадость не хотите глотать?
А по сути, правильно Вам Ув. smirex написал:
smirex написал : Кстати, кондеи капают не только из-за дренажа, иногда, когда фреона в системе мало, испаритель начинает обмержать, потом таит и капает. Проверить просто, когда капает открыть крышку кондея и посмотреть на фильтр/испаритель - если есть шуба - тогда попал на вызов спецов, если нет - вариант с дренажом.
С Уважением,
07.07.2010 в 22:47:04
#1903853
Вам можно и панель переднюю снять и "морду" - корпус пластиковый внутреннего блока снять, но к дренажной трубке Вы все равно не доберетесь, по-моему.
У меня тоже есть сомнения... Кто точно знает?
08.07.2010 в 10:37:12
#1904430
не стал бы снимать блок с кронштейна и лезть в его коммуникации до прочистки поддона. геморно это, потом могут быть проблемы с возвращением всего в исходное состояние.
Для снятия передней части корпуса, как мне думается, все же надо открутить шурупики. в 99% они есть, только надо их найти. Посмотрите там, где щель выдува, нет ли там заглушек, или шурупиков... Инструкцию можно поклянчить в техотделе компании Нимал (www.nimal.ru)).
08.07.2010 в 11:53:39
#1904577
Перед. панель успешно снял, вода действительно не уходит в трубку из поддона. Сам поддон чистый. Попробую проволокой пробить трассу.
08.07.2010 в 12:09:33
#1904611
Ну тогда плохой сценарий. Надо мучить дренажный шланг... Как это делать, товарищи хорошо объяснили... Проволокой тоже можно.
08.07.2010 в 12:53:35
#1904692
Всё нормально! Удалось продуть, трубка на улице аж засвистела! Всем спасибо за помощь!
08.07.2010 в 14:34:06
#1904857
Добрый день!
Abrupter написал : Всё нормально! Удалось продуть,
а как продули? достаточно было
Abrupter написал : Перед. панель успешно снял
?????
С Уважением,
08.07.2010 в 14:53:43
#1904878
Перед. панель снял с помощью инструкции по установке, разыскал, была у меня в комплекте к кондею. Но пришлось ещё и вынимать поддон и отсоединять дренажную трубку кондея, чтобы иметь кней полный доступ. У меня была белая гофр. трубка, кот подошла к дренажной трубке кондея. Через неё выдувал ( сам дул ) воздух наружу. Сначала упиралось во что-то , а потом пробило. Потом залил моющее средство и ещё подул - на улицу полетели мыльные пузыри.:)
08.07.2010 в 14:59:41
#1904886
Добрый день!
Abrupter написал : Потом залил моющее средство и ещё подул - на улицу полетели мыльные пузыри.
ну, если все заработало уже хорошо!!!!
С Уважением,
08.07.2010 в 15:02:03
#1904890
Да, обратно всё собрал - всё работает и не подтекает нигде. Заодно провёл сервисную чистку. Единственно не понял - как снять ротор с лопастями не снимая теплообменник. Поэтому его почистил не снимая.
08.07.2010 в 22:39:44
#1905606
Пажарный и самый эффективный способ(при доступе конечной точке слива) подсоединяешь пылесос(с влажной функцией )-высасывает все со свистом,а если предварительно химии циркнуть,трасса будет как новая(!)
08.07.2010 в 23:41:33
#1905733
Abrupter написал : Единственно не понял - как снять ротор с лопастями не снимая теплообменник.
Без полного демонтажа блока никак. Рабочее колесо банально не проходит в зазор под испарителем. а грязи на нем накопилось... Если только электронику с мотором откинуть, но в итоге как и вы
Abrupter написал : почистил не снимая.
Так проще.
in my humble opinion
19.07.2010 в 09:46:07
#1917751
Abrupter написал : Перед. панель снял с помощью инструкции по установке, разыскал, была у меня в комплекте к кондею. Но пришлось ещё и вынимать поддон и отсоединять дренажную трубку кондея, чтобы иметь кней полный доступ. У меня была белая гофр. трубка, кот подошла к дренажной трубке кондея. Через неё выдувал ( сам дул ) воздух наружу. Сначала упиралось во что-то , а потом пробило. Потом залил моющее средство и ещё подул - на улицу полетели мыльные пузыри.:)
Но все таки сам внутренний блок остался на стене? Т.е. снят был только "скальп"? По ходу у меня схожая проблема, но осложненная тем, что все трубки и провода утожены в штробы, зашпаклеканы и под обоями...
10.10.2016 в 11:06:36
#5799470
Подниму темку...а пробовал кто-нибудь пользоваться сантехническими жидкостями для прочистки труб? Ну чтобы к дренажной трубке не лезть, а просто налить в поддон этой химии (или из спринцовки в дренажное отверстие спрыснуть) и подождать, чтобы там всё само прочистилось. Прокатит?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
10.10.2016 в 11:46:29
#5799509
OlegCh, зачем сантехническими, существует специализированная химия. Дорогая, но хорошая.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий