Почему же, у них есть модель Legat-70 на 7кВт. Правда цена заоблочная.

Какого производителя стабилизаторов присоветуете в плане надежности производителя?

Аватар пользователя
karbo

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

22.07.2009 в 21:41:04

#1289928

Panaso написал : Почему же, у них есть модель Legat-70 на 7кВт. Правда цена заоблочная.

У Legat-70 выходная полная мощность равна 7кВА,а активная мощность ,при cosφ=0.8,будет равна 5.6кВт. Вы с начала узнайте какое у Вас напряжение в сети,какая предполагаемая нагрузка,сколько денег рассчитываете потратить?

Аватар пользователя
Panaso

Местный

Регистрация: 17.07.2009

Москва

Сообщений: 6

27.07.2009 в 11:21:58

#1296642

karbo написал : Хочу отчитаться об двух месячном использовании стабилизатора ЗОРД-9600.

Могли бы Вы уточнить по какой причине остановили свой выбор на модели 9600, а не 12000, ведь по цене они почти одинаковые ?

9600 модель имеет встроенный вентилятор или естественное охлаждение?

Аватар пользователя
karbo

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

27.07.2009 в 20:32:47

#1297597

Panaso написал : по какой причине остановили свой выбор на модели 9600, а не 12000

Просто мне этого хватило с запасом.

Аватар пользователя
Panaso

Местный

Регистрация: 17.07.2009

Москва

Сообщений: 6

30.07.2009 в 15:09:36

#1302423

karbo

ЗОРД-9600 имеет встроенный вентилятор или естественное охлаждение?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.07.2009 в 17:30:09

#1302642

А мой Зорд дурить начал.

Пропадает индикация 220, при этом выходное напряжение остается.

Сразу заметил "мертвую зону" в районе 130В (когда проверял стаб через ЛАТР), при этом напряжении напряжение на выходе уже отсутствует, но сообщение о низком напряжении на входе появляется где-то на 120В.

Т..е. если на входе 120-130В выход отключен, а сигнализации никакой нет.

Может и наведуюсь в гарантийны сервис, но что-то влом :(

Родственики на 2 недели позже меня купили себе Ресанту. Замечаний нет.

Аватар пользователя
karbo

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

30.07.2009 в 18:44:39

#1302766

Panaso написал : ЗОРД-9600 имеет встроенный вентилятор или естественное охлаждение?

Имеет встроенный вентилятор,но его практически неслышно.

Аватар пользователя
karbo

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

30.07.2009 в 18:56:01

#1302777

Solovey написал : Пропадает индикация 220, при этом выходное напряжение остается.

У меня когда напряжение падает ниже 120,отключается индикация на стабе и отключается выходное напряжение.

Аватар пользователя
karbo

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

30.07.2009 в 19:22:29

#1302809

Solovey написал : Родственики на 2 недели позже меня купили себе Ресанту. Замечаний нет.

И что когда напряжение падает ниже допустимого,он не отключается?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.07.2009 в 20:41:03

#1302882

karbo написал : меня когда напряжение падает ниже 120,отключается индикация на стабе и отключается выходное напряжение.

karbo написал : И что когда напряжение падает ниже допустимого,он не отключается?

Я немного коряво выразился про глюки своего Зорда. Поясню.

1) Напряжение 130-220 В на входе, на выходе почти 220, горит табло 220, все хорошо 2) Напряжение 120-130 В на входе, выход отключен, табло вообще не горит (а ведь должно показывать L) 3) Напряжение ниже 120 В на входе, выход отключен, табло показывает "L" или что-то такое (типа низкое напряжение на входе)

А в последнее время бывает табло просто так тухнет когда на входе 170-200В, при этом на выходе честные 220.

Глючит, зараза...

Аватар пользователя
karbo

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

30.07.2009 в 20:44:34

#1302886

Я хотел узнать про Ресанту.Она что вообще не отключается?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.07.2009 в 21:00:21

#1302904

karbo написал : Я хотел узнать про Ресанту.Она что вообще не отключается?

Должна, это и в инструкции у нее написано. (Только я ее от ЛАТРа не проверял)

Это и логично, при низком напряжении уже не работает схема управления, выходные релюхи... Все электронные страбы отключаются в районе 120В на входе. Только электромеханические с сервоприводами могут не отключаться.

Аватар пользователя
Voland73

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Ульяновск

Сообщений: 5

18.08.2009 в 16:21:16

#1329505

Ресанта и Райдер не отключаются по низу-это очень опасно для подключенной нагрузки(телевизоры,холодильники).Если идет просадка в сети ниже 120-130,и стабилизатор не отключается,то у него и на выходе идет далеко не 220В,и даже не 8% погрешности,как написано в паспорте. Так что при выборе надо обязательно учитывать следующие параметры: 1.Общая суммарная нагрузка, которая будет подключаться 2.Минимальное напряжение в сети,обычно делают несколько замеров в сети,и берут минимальное значение. Далее, зная эти параметры, важно учитывать следующий нюанс, стабилизаторы китайские(Ресанта,Райдер,Сассин,Протон,Вюсли) при входном напряжении ниже 190В, сразу теряют свою мощность, это все подробно описанно в паспортах,есть даже график зависимости мощности от входного напряжения. Т.е.если мы к примеру берем стабилизатор 10кВт, и у нас в сети просадка идет до 160В,смотрим на график или можно посчитать, что на выходе стабилизатор будет давать всего лишь 50% своей мощности, это 5 кВТ.Теперь представим картину,когда в сети идет просадка ниже 130, сколько стабилизатор будет выдавать на выходе, процентов 10-20% от заявленной мощности!И если у него не стоит защита от пониженного напряжения, оборудование подключенное к стабилизатору :help!!! Надеюсь, все эти советы вы примите к сведению, и при выборе стабилизаторов, обязательно надо смотреть технические характеристики, иначе это просто выкинутые деньги и потраченные нервы!!!

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.08.2009 в 20:05:33

#1329705

Voland73 написал : Ресанта и Райдер не отключаются по низу-это очень опасно для подключенной нагрузки(телевизоры,холодильники).

Хм, не надо валить все в кучу. Релейный ресанты, как и все остальные релейного типа отключают выход при падении напряжения на входе ниже примерно 120В.

Вот электромеханические с сервоприводами могут и не отключать выход. Просто напряжение на выходе начнет падать.
Прохо это или хорошо? Ну для разных портребителей по-разному: Только холодильнику может стать фигово, и разной двигательной нагрузке.

Я бы не хотел чтобы у меня лампочки при 120 отключались, пусь светят хоть от 160, если на входе 100...

Voland73 написал : это все подробно описанно в паспортах,есть даже график зависимости мощности от входного напряжения.

Видел я эти графики, пьяный кореец левой ногой их рисовал. Стабилизатору (трансформатору) глубоко насрать на напряжение (если оно не выше номинального), единственный параметр - это ток. Только эти китайские гады не хотят сообщать номинальный ток трансов, а приводят мощности сомнительного происхождения... Короче надписям на корпусе доверять не стоит. На них можно только ориентироваться...

Аватар пользователя
Voland73

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Ульяновск

Сообщений: 5

19.08.2009 в 10:44:22

#1330457

Не знаю, что у вас там отключает Ресанта, я ими занимался, продавал и устанавливал, столько гемороя не было ни с одними стабилизаторами!Да, были несколько поставок,там действительно стояла защита от пониженного напряжения, но не у всех.Такое ощущение, что они делают каждый раз на разных заводах, и по разным технологиям. А что касается подключения разлиного оборудования, мы так и делаем.На освещение ставим электромеханику, а на все остальное - релейники, это самый оптимальный вариант!!! Из релейников сейчас мы занимаемся Зордами, хорошие стабы!Хотя есть сомнения что это Белоруссия, но мне все равно, лишь бы работали и выполняли свои функции.:applause:

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

19.08.2009 в 12:15:51

#1330596

Подскажите, пожалуйста, почему такой тяжёлый PR-5000L (33 кг)? По сравненю с тем же ЗОРД АКН-1-6000 (12,3 кг).:confused: И при этом, он более чем в три раза дороже.:( За массу что-ли берут деньги.;)

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Voland73

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Ульяновск

Сообщений: 5

19.08.2009 в 12:35:15

#1330624

ADM05 написал :

ADM05 написал : Подскажите, пожалуйста, почему такой тяжёлый PR-5000L (33 кг)? По сравненю с тем же ЗОРД АКН-1-6000 (12,3 кг). И при этом, он более чем в три раза дороже. За массу что-ли берут деньги.

Сам механизм работы и устройства стабилизаторов Прогресс и Зорд разный.Зорд- релейник( автотрансформатор и плата управления с реле),а Прогресс - тиристорный, там стоит автотрансформатор, вольтодобавочная катушка и управляющая плата с тиристорами! За счет того, что стоит дополнительная вольдобавочная катушка и увеличивается вес (33 кг).

Аватар пользователя
Voland73

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Ульяновск

Сообщений: 5

19.08.2009 в 13:01:09

#1330666

ADM05 написал : Подскажите, пожалуйста, почему такой тяжёлый PR-5000L (33 кг)? По сравненю с тем же ЗОРД АКН-1-6000 (12,3 кг). И при этом, он более чем в три раза дороже. За массу что-ли берут деньги.

В Прогрессе еще сам по себе трансформатор больше весит кг на 6-8, так как диапазон входного напряжения широкий (от 107 В).Плюс радиатор, и сами тиристоры больше весят, чем реле.Тиристоры очень греются, поэтому требуют принудительного охлаждения.

Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.08.2009 в 13:03:05

#1330671

Voland73 написал : За счет того, что стоит дополнительная вольдобавочная катушка и увеличивается вес (33 кг).

Не верю в 20кг на катушку.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.08.2009 в 17:21:23

#1331068

Voland73 написал : Из релейников сейчас мы занимаемся Зордами, хорошие стабы!Хотя есть сомнения что это Белоруссия, но мне все равно, лишь бы работали и выполняли свои функции.

Я выше писал про глюки моего зорда, может повторюсь...

1) Напряжение от 120 до 130 на входе, выход уже отрубается, но индикация "Lo" появляется только ниже 120 В.

2) Стал тупить, без причин отключая выход во время работы холодильника когда на входе 200-220В. Т.е. холодильник пускается, работает пару минут и Зорд отрубает выход, потом включает опять (стоит задержка 2 минуты). Если на входе меньше 200В, то таких отключений не происходит.

Короче попавшийся мне Зорд - редкостное *****, Ресанта на соседнем холодильнике работает как швейцарские часы )

Аватар пользователя
Voland73

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Ульяновск

Сообщений: 5

19.08.2009 в 22:50:03

#1331589

Да,видимо просто повезло с Ресантой!Как то странно, мы продали и установили Зордов уже прилично,и тьфу тьфу, пока ни одного возврата и нарекания!:applause:По ресанте было 50/50, отдаешь стаб, и гадаешь вернут тебе его или нет. Посмотрим, что будет дальше пока только положительные отзывы о Зордах, и корпус удачно сделан,монтировать очень удобно(рядом со счетчиком), да еще к тому же металлический,точно не сгорит, как райдер или ресанта,и все китайские стабы в этом же исполнении.

Аватар пользователя
mishalich

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 7

21.08.2009 в 15:55:32

#1333822

Стабилизатор напряжения «Норма» будет неплохим выбором. На сайте посмотрите более подробно по моделям www.norma-stab.ru..цены очень даже приемлемые. У самого такой уже полтора года работает и нет проблем..

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

21.08.2009 в 20:29:26

#1334086

Норма или Зорд? Гараж, электроинструмент-пила, рубанок интерскол-1,5 кВт. И, главное, какой номинал?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.08.2009 в 21:21:39

#1334148

Voland73 написал : За счет того, что стоит дополнительная вольдобавочная катушка и увеличивается вес (33 кг).

А не потому это, что у Прогресса обмотка медная, а у Зорда алюминиевая?

Аватар пользователя
mishalich

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 7

22.08.2009 в 11:39:17

#1334734

Илья_В называется Норма, а что такое Зорд я не знаю....на сайт нормовский можно вот так попасть http://www.norma-stab.ru там выше я что-то ссылку как-то глюковато дал, слилась она со словами и перейти невозможно...у них разные номиналы Вы для себя подберете легко...

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.08.2009 в 16:03:55

#1334907

Т.е. Вы таким пользуетесь именно с электроинструментом и без проблем? С виду крутая штучка. И цена не очень кусается. Только не нашел температурных характеристик. Зимой-то, как он работает?

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

23.08.2009 в 17:26:56

#1336168

mishalich написал : Стабилизатор напряжения «Норма» будет неплохим выбором. На сайте посмотрите более подробно по моделям www.norma-stab.ru. цены очень даже приемлемые. У самого такой уже полтора года работает и нет проблем.

Пожалуйста, подробней расскажите о своих впечатлениях от «Норма». Может есть какие-либо особенности. Подскажите, время срабатывания таймера в «Норме»?

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
karbo

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

24.08.2009 в 10:09:42

#1336983

avmal написал : что у Прогресса обмотка медная, а у Зорда алюминиевая?

Вы это серьезно?

Аватар пользователя
karbo

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Москва

Сообщений: 372

24.08.2009 в 10:17:35

#1336994

mishalich написал : Стабилизатор напряжения «Норма» будет неплохим выбором.

У него входящее напряжение 165В,у меня напряжение в выходные очень часто 130-140В. ADM05,все таки сравнивать стабы с разницей в 3.5 раза некорректно.

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

24.08.2009 в 12:01:13

#1337146

karbo написал : У него входящее напряжение 165В

У них есть и от 140 вольт - СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ Норма с электронной защитой и с таймером ожидания.

karbo написал : у меня напряжение в выходные очень часто 130 - 140В.

:( :swoon Тогда вам нужен стабилизатор с нижним пределом 120 В.

ИМХО (IMHO)

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий