20.04.2014 в 06:28:16
пяпа написал : Так а на бойлер зачем? И на сауну?
"Хозяин - барин". Если серьёзно, все посёлки такого типа находятся в стадии перманентного строительства, поэтому часто подвисает или просто гуляет нейтраль - напряжение в сети непредсказуемо. Стабилизатор - единственное средство защиты.
20.04.2014 в 10:26:01
Господа специалисты! Не пугайте народ. Ну ладно в советское время приучали брать все с запасом. Холодильники, типа Днепр или Зил, старенькие 50-х годов может и был пусковой ток большой, но сейчас наверное другие холодильники. Ну а на скважину, глубиной 12 метров, можно поставить насос 3-5 квт, только менять наверное придется часто. В каждом случае необходимо делать расчеты и на их основании принимать решение. Ну и приобретать надо качественный товар. Мастер220 в свое время писал, что в стабилизаторах 10квт и выше, применяют другие комплектующие (наверное более качественные). Поздравляю всех с праздником Пасхи.
20.04.2014 в 15:37:09
Мастер220 написал : А почему именно при -15 ?
Я про отрицательный предел хотел узнать, иногда зимой приезжаешь, а дома и все -20. Конечно никакого конденсата, это я понимаю. СПАСИБО всем электрикам за дельные советы, как в школе побывал! Христос Воскресе! ... и ещё у меня сегодня день рождения :)
20.04.2014 в 18:58:52
пяпа написал : Думаю, что сервомоторные будут предпочтительнее при 12000, у них точность выше (сравните 7 и 3%) но правда скорость реагирования меньше намного, и буквально чуть дороже релейных, но там и скачков при перекл. нету, и срок службы поболее будет,горят релюхи при таких нагрузках. А кратковременные броски напряжения, которые не "успеет" обработать сервомотор, для современной техники не критичны. ИМХО:)
При нынешнем курсе доллара я не вижу смысла брать сервоприводник когда он стоит как симисторный. Ну разве что из любви к оным.
20.04.2014 в 19:01:44
Мастер220 написал : Я однажды нарвался на влияние стабилизатора при переключении на технику - запускался ИБП, срабатывали датчики сигнализации, мигал свет, даже светодиодный и люменисцентный. Самое интересное, что это было на самом дорогом Вольтере (72тр) мощностью 14 кВт с 36 ступенями (серия ПТТ). Не знаю - брак партии или недоработка (двухразрядная коммутация). Поменял я эти стабилизаторы на базовую модель 18 кВт - всё стало работать нормально.
Было , неоднократно с Вольтерами такое.Ради прикола поствили модель в 2 раза дешевле - и пошло поехало. С тех пор Вольтер курит в сторонке пока не научится фильтровать импю помехи по питанию чтоб мозги не сходили с ума. Кстати такая беда не только у Вольтеров - а то скажут что чморю их тут :)
20.04.2014 в 19:04:41
ЛЕВА написал : Господа специалисты! Не пугайте народ. Ну ладно в советское время приучали брать все с запасом. Холодильники, типа Днепр или Зил, старенькие 50-х годов может и был пусковой ток большой, но сейчас наверное другие холодильники.
Вы удивитесь когда поцепите на линию анализатор сети - перегрузки до 20крат бывают. Так что какие пугания - один клиент можно сказать ржал когда советовали на 50вт крутатешный холодец стаб на 2квт ставить. Потом правда с удивлением но поставил потому как от 500Вт стаба холодец не стартовал...
20.04.2014 в 22:51:38
Конструктор написал : Христос Воскресе! ... и ещё у меня сегодня день рождения
Славимо Его! С днем рождения, Конструктор! Счастья, любви, успехов, процветания!!!:)
Supervolt написал : При нынешнем курсе доллара я не вижу смысла брать сервоприводник когда он стоит как симисторный. Ну разве что из любви к оным.
Да понятно, что симисторный лучше.
21.04.2014 в 09:10:33
Supervolt написал : Было , неоднократно с Вольтерами такое.
Supervolt написал : Кстати такая беда не только у Вольтеров - а то скажут что чморю их тут
Это было на самых дорогих Вольтерах ПТТ. На базовом варианте всё нормально.
Supervolt написал : Ради прикола поствили модель в 2 раза дешевле - и пошло поехало.
А вот смысл этой фразы я не понял. Что конкретно поставили в два раза дешевле, и что именно и пошло и поехало?
21.04.2014 в 09:13:30
Supervolt написал : При нынешнем курсе доллара я не вижу смысла брать сервоприводник когда он стоит как симисторный.
??? Что за сервоприводник по цене симисторных ? Такого быть не может. Ортеа не считается. Если бы симисторник был "европейской сборки", он бы стоил отнюдь не как Вольтер.
21.04.2014 в 11:19:15
Supervolt написал : Вы удивитесь когда поцепите на линию анализатор сети - перегрузки до 20крат бывают. Так что какие пугания - один клиент можно сказать ржал когда советовали на 50вт крутатешный холодец стаб на 2квт ставить. Потом правда с удивлением но поставил потому как от 500Вт стаба холодец не стартовал...
Такие эксперименты не ставил. В паспорте на стабилизатор у меня написано, если не изменяет память, что должен быть четырехкратный запас по мощности при использовании электродвигателей. Поэтому и говорю, что прежде чем покупать, надо подумать, посчитать и в отдельных случаях может имеет смысл взять более дорогой, но и более качественный.
21.04.2014 в 22:50:52
Мощность стабилизатора надо брать в два раза больше установленой. Не плохая Ресанта но только не электронная, а механическая с мотором. Будут говорить что шумит мотор, а у электронной реле челкает тоже прилично.