27.01.2015 в 09:57:31
EAN написал : Собственно предполагаю, что необходимо для исправления ситуации:
- Последние 200м. перетянуть нормальным СИП 16 мм2.
- Подобрать стабилизатор, который будет поднимать со 110В спокойно.
1) Ну перетягивать линию за свой счет неразумно. Лучше сети заявлениями завалить чтобы порядок навели. 2) для 200м линии и нагрузки в 10кВт СИПа 16 квадрат мало, вон - любой онлайн калькулятор уже 30 В падения напряжения выдает...
Чтобы сделал я: 1) поумерить аппетиты в плане 10кВт . Энергосбережение, термос вместо чайника... 2) если и ставить стаб - то например 1-2кВт для света и холодильника. Чайнику стаб однозначно не нужен. 3) долбить сети в плане прехода на питание от трех фаз. 2)
27.01.2015 в 10:46:39
Solovey написал : 1) Ну перетягивать линию за свой счет неразумно. Лучше сети заявлениями завалить чтобы порядок навели. 2) для 200м линии и нагрузки в 10кВт СИПа 16 квадрат мало, вон - любой онлайн калькулятор уже 30 В падения напряжения выдает...
Чтобы сделал я: 1) поумерить аппетиты в плане 10кВт . Энергосбережение, термос вместо чайника... 2) если и ставить стаб - то например 1-2кВт для света и холодильника. Чайнику стаб однозначно не нужен. 3) долбить сети в плане прехода на питание от трех фаз. 2)
Сети пробовали пинать... а толку ... на этом отрезке в 200м. только 2 потребителя, жилые дома. Приезжали ЭС, замеряли... так же 160 В с копейками... А воз и ныне там.
Совсем не учел потери в ЛЭП, спасибо. 25 сечение тоже не решает проблемы.
Поумерить аппетиты ? Хм... ну там можно еще попробовать упасть до 5кВт, но точно не меньше. СМ, насос, газовый котел, освещение, еще пара кВт двигателей... вся загвоздка в том, что СМ и чайник могут висеть на 1 линии.
Стаб стоит на телевизоре ;)...какой то китайский на 1 кВА.
Насколько это может помочь ? Если, например, все 3 фазы 150, 160 и 170В ?
Посмотрел я на цены Вольтера и ... :eek: Получается надо еще и посмотреть как там щиточек собран (под потолком 2.7)... что там на какой линии.
27.01.2015 в 11:06:29
EAN написал :
- Насколько это может помочь ? Если, например, все 3 фазы 150, 160 и 170В ?
В трехфазной сети при симметричной нагрузке не протекает ток по нулевому проводнику, т.е. падение напряжения будет в 2 раза меньше. На практике вы 3 фазы абсолютно равномерно не загрузите, но все-равно уже не так печально будет
EAN написал : вся загвоздка в том, что СМ и чайник могут висеть на 1 линии.
дык что проще: по дому разделить нагрузку на ту которая через стаб и та которая мимо, или 200 метров СИПа по столбам кидать?
27.01.2015 в 11:10:29
EAN написал : Посмотрел я на цены Вольтера и ... :eek:
Так любой электронный стабилизатор влетит в копеечку ;) У LIDER есть линейка "W-SD", работающая с пониженным напряжением:
27.01.2015 в 16:12:04
Solovey написал : В трехфазной сети при симметричной нагрузке не протекает ток по нулевому проводнику, т.е. падение напряжения будет в 2 раза меньше. На практике вы 3 фазы абсолютно равномерно не загрузите, но все-равно уже не так печально будет
А какая разница есть ток в N если важно U ? Или я чего то не догоняю.
Solovey написал : дык что проще: по дому разделить нагрузку на ту которая через стаб и та которая мимо, или 200 метров СИПа по столбам кидать?
Если по дому делить нагрузку, это упражнения со старой проводкой, которую хз кто монтировал. Коробок я не увидел. Плюс ремонт, грязь.... а стаб в гараже и СИП на улице. Конечно дешевле выйдет сделать ремонт, но питающий кабель все равно необходимо менять при установке стаба. Иначе погорит он к такой то матери и напряжение будет не просто низкое, а о :). Конечно не все 200м, а 3 пролета...
27.01.2015 в 16:13:30
Rock-n-Rolla, спс. Кстати, какова мощность Лидера при входном 110В ?
27.01.2015 в 16:27:54
EAN написал : Rock-n-Rolla, спс. Кстати, какова мощность Лидера при входном 110В ?
Мощность в отличие от "китайцев" теряется не будет, а вот выходное напряжение получим - 210 В.
27.01.2015 в 16:35:05
Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?
27.01.2015 в 16:39:15
EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?
Нет, украинец ;)
01.02.2015 в 14:38:51
EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли :eek: ?
Видимо матчасть учить надо. 220V*63А=13800Wt 90V*63A=5670Wt
01.02.2015 в 21:39:51
EAN написал : Не хочется вдаваться в тех подробности,
Иногда полезно.
EAN написал : но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли ?
Ток срабатывания автоматического выключателя 63 А
Supervolt написал : 220V*63А=13800Wt 90V*63A=5670Wt
При 90В и мощности 14кВт ток потребляемый стабилизатором от сети будет более 155А...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу