14.07.2010 в 15:26:33
TECE Systems написал : А вот менять на полипропилен я бы не советовал.
а Вы не могли бы уточнить почему?
14.07.2010 в 15:28:49
dmvt1 написал : 90% всех проблем с МП - это срыв фитинга при гидроударе или скачке давления
скажите, пожалуйста, какая вероятность что с полипропиленом будут такие же проблемы?
14.07.2010 в 17:15:55
Svetlana B написал : а Вы не могли бы уточнить почему?
Полипропилен хуже переносит повышенные температуру и давление.
С уважением,
Станислав Миронюк
14.07.2010 в 17:20:01
Svetlana B написал : вероятность что с полипропиленом будут такие же проблемы?
А еще с ним могут быть другие проблемы. Дело в том, что визуально можно не увидеть некачественный монтаж. Внутри соединения могут появиться наплывы, которые заужают сечение, в результате Вы получите проблемы с напором воды.
С уважением,
Станислав Миронюк
14.07.2010 в 17:24:35
TECE Systems написал : Полипропилен хуже переносит повышенные температуру и давление.
что же тогда использовать на горячую воду? :eek: если и МП и ПП плохо переносят повышенные температуры? :help
14.07.2010 в 22:15:00
TECE Systems написал : Какая у Вас стоит труба?
Сейчас у нас замурованы МП трубы Henco (РЕ-Xc/AL, 16*2, 95C) и если я правильно поняла, что такое фитинги, то у нас Valtec
Только что были заменены стояки холодной и горячей воды. За это отдельное спасибо 2svaga70 :applause: :clapping
Сейчас для себя определила, что не хочу ничего никуда замуровывать! ... пусть будет больше материала и работы, но к трубам должен остаться хоть какой-нибудь доступ
Мастера, подскажите, какие все-таки трубы выбрать? (на всякий случай схема с\у)
14.07.2010 в 22:41:40
2 Svetlana B . Медь лучше ставить. Стоит непренципиально дороже. На полотенчик- материалом стояка ( оцинковка или чернуха- зависит от стояка)
15.07.2010 в 17:56:44
Svetlana B написал : Сейчас у нас замурованы МП трубы Henco
Если труба настоящая, то не надо ничего менять. Зачем??? И не надо бояться замуровывать трубы - ничего им не будет.
Svetlana B написал : если и МП и ПП плохо переносят повышенные температуры
Я сказал это только про полипропилен. Давайте разберемся, что вы имеете в виду под словом "металлопластик"? Строго говоря, армированный полипропилен тоже является металлопластиком.
С уважением,
Станислав Миронюк
19.07.2010 в 23:25:14
Менять или не менять - решать Вам, но отсутствие кожуха, строго говоря - нарушение технологии. Кожух нужен для защиты трубы от механических повреждений при монтаже и для того, чтобы дать трубе пространство для температурных деформаций. В каждом конкретном случае риск зависит от длины "замоноличенного" участка и температурной дельты. МПтруба удлинняется при нагреве на 1 градус цельсия на 0,026 мм на метр трубы, что в условиях прокладки в санузле квартиры незначительно.
20.07.2010 в 12:28:34
Простите немного забросила эту тему - оказалось что нужно переделывать и электрику... :-(
посмотрела что у нас написано на трубах - Henco PE-Xc\Al 0,4\PE-Xc 1682 95C на других Sanha Multifit-Flex DVGW PE-RT\AL\PE-HD 16*2 70C... примерно так :o фотика к сожалению не было нормального
сейчас предлагают МП с опрессовкой или нержавейка?:confused:
Подскажите, пожалуйста, какой материал легче выдерживает сгибы и повороты? т.к. я не хочу чтобы что то было замурованно, все трубы будут идти по стеночке.
20.07.2010 в 12:33:02
Менять или не менять
после замены стоякой горячей и холодной воды, так вопрос больше не стоит... все равно менять! :-( а про нарушения технологий мне svaga70 сразу подсказал, за что ему БОЛЬШОЕ спасибо! :-)