01.03.2023 в 11:34:51
ser000 написал: Эти размеры равнозначны
Нет. ДУ13 не равнозначно ДУ15. Для ППР 25 мм - ДУ 16, что уже повеселее.
01.03.2023 в 11:35:33
ser000 написал: Это счётчик более дорогой брать на Ду20(3/4")
Нет. Счётчик остаётся 1/2".
01.03.2023 в 11:52:18
Mazayac написал: Нет. Счётчик остаётся 1/2".
Тогда не понятен призыв:
Mazayac написал: прямо у тройника 32-20-32 сделайте переход на 25.
-
Mazayac написал: Нет. ДУ13 не равнозначно ДУ15. Для ППР 25 мм - ДУ 16, что уже повеселее.
Для обычной квартиры (один санузел с туалетом и кухня) обычно более чем достаточно 20 ППр трубы с внутренним диаметром 13мм или металлопласт с трубой 16, где локально в фитингах даже меньше 13 мм. Да и ведь в гибких шлангах к смесителям и самих смесителях тоже меньше 13 мм.
Valtec для своего ППр с армированием стекловолокном указывает следующие цифры: 20х2,8 - Внутренний диаметр 14,4 мм 25х3,5 - Внутренний диаметр 18,0 мм без армирования или с алюминием: 20х3,4 - Внутренний диаметр 13,2 мм 25х4,2 - Внутренний диаметр 16,6 мм
01.03.2023 в 14:19:23
ser000, при чем здесь диаметры прохода в подводках приборов? Следуя такой логике можно заужать вход до подобного сечения? В обычной квартире, даже если проживает один человек, он может принимать душ при работающей стиралке.
И вообще весь этот разговор хватит-не хватит начинается с измерения давления в стояках
01.03.2023 в 16:07:07
ser000 написал: не понятен призыв
Призыв понятен и очевиден: гидравлическое сопротивление участка зависит не только от сечения трубы, но и от её протяжённсти. Оставляем только самое локальное сужение до ДУ13 у тройника, после него везде идёт ДУ15-16, достаточный для перечисленных потребителей.
01.03.2023 в 16:32:43
Mazayac, если давление небольшое, скажем 2-3, то тройники лучше сменить и везде далее минимизировать потери давления вплоть до смесителя душа - общие потери = сумме потерь на отдельных участках