Подскажите мощность стандартных советских стальных батарей. Размер 50 на 130, связка в три слоя, вот такая:
А то пришла пора менять, нужно поставить современный эквивалент по тепловыделению.
13.07.2010 в 17:56:27
Подскажите мощность стандартных советских стальных батарей. Размер 50 на 130, связка в три слоя, вот такая:
А то пришла пора менять, нужно поставить современный эквивалент по тепловыделению.
13.07.2010 в 21:16:53
Самый простой расчет!Не смотри на то что стояло,грубый расчет-10кв.м есть 1квт тепловой энергии!Подбираешь секцию в согласии с этим! Но повторяю, грубый-без всех тонкостей!!!
14.07.2010 в 01:54:24
Я бы так поступил, но вот в чем загвоздка:
У меня сейчас стоит одна такая батарея, но 50x100 и мне тепло.
А у тетушки вот эти три и 50х130 и она зимой мерзнет.
Площади комнат примерно одинаковые, только у нее дом панельный, а у меня кирпичный.
Так что не от одной только площади должна зависеть мощность.
14.07.2010 в 08:28:44
Конечно! Многое зависит от темп. теплоносителя,теплопотерь стен ,размер окон и каких окон.Вообще панельный дом всегда был холоднее кирпичного.Да и ещё, батарея подключена к подающему стояку или к обратному?Схема подключения тоже играет роль и не слабую!
21.07.2010 в 23:05:14
Судя по фотке, это - гений советской инженерной мысли. Розлив "снизу вниз". Штука чумовая. Стояк однотрубной системы поднимается из подвала до 9 этажа, попутно раздавая тепло 9 приборам, после чего уходит сквозь стенку либо в соседнюю квартиру либо просто в соседнюю комнату и спускается обратно в подвал, питая еще 9 радиаторов. Для корректного подбора нужно выяснить реальную температуру теплоносителя на Вашем приборе или хотя бы в подвале, в том месте, где измученная петля таки возвращается в магистральную обратку. Исходя из этих данных считать теплоотдачу конкретных выбранных Вами радиаторов при такой температуре теплоносителя. Необходимая Вам мощность (согласно СНиП) - 40 Вт на м. куб.
22.07.2010 в 23:42:03
Спасибо, это очень ценные сведения. Я подозревал вроде этого, но не знал, такие схемы бывают. Буду требовать информацию от управляющей компании.
23.07.2010 в 00:07:02
Жаль что температуру не меряли раньше. Летом-то правды и не узнаешь. Если плюс-минус - я бы ориентировался исходя из температуры градусов в 50-60 максимум. Требуйте от продавцов значения тепловой мощности радиаторов при этой температуре теплоносителя и считайте. :)
23.07.2010 в 07:35:23
plimutrok написал : расчет-10кв.м есть 1квт
Lyapis написал : Необходимая Вам мощность (согласно СНиП) - 40 Вт на м. куб.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 2.04.05-91*
3.1.* Отопление следует проектировать для обеспечения в помещениях расчетной температуры воздуха, учитывая: а) потери теплоты через ограждающие конструкции в соответствии с обязательным приложением 9; б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха в соответствии с обязательным приложением 10; в) расход теплоты на нагревание материалов. оборудования и транспортных средств; г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников; при этом тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее чем 10 Вт на 1 м2 пола. Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений допускается не учитывать, если разность температур в этих помещениях равна 3ーС и менее.
теплопотери могут гулять очень сильно . грубо - 0.7-1.8 квт на кв.м.
tykhon написал : Подскажите мощность стандартных советских стальных батарей.
Прикиньтне нормативную мощность радиатора на базе нынешних РСВ-1 ( )
30.08.2017 в 12:13:44
Подскажите пожалуйста что это за радиаторы и какова их мощность для расчета количества!?


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу