AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

10.08.2010 в 19:00:58

Вот нарисовал примерную схему электрощитка, который будет стоять в двухэтажном доме. Доверия нашим электрикам нет. Поэтому прошу Вас прокомментировать, может где-то напортачил. Ввод в дом 3-х фазный. Разводка будет делаться и на розетки и на освещение проводом ввг 3х2,5.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.08.2010 в 19:04:10

2AceMan Создайте свою тему.

AceMan написал : на освещение проводом ввг 3х2,5.

на свет 3х1,5 достаточно

0
AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

10.08.2010 в 19:12:47

ink_mast написал :

В каждую комнату идет один кабель, из раздаточной коробки уже делаются ответвления на розетки и свет. Т.к. автомат нужно ставить по наименьшему сечению провода в цепи, то чтобы не уменьшать полезную мощность розеток освещение решили сделать тоже кабелем 3х2.5. Тем более, что мне он стоит дешевле, чем 3х1.5. ;) В остальном есть какие-нибудь замечания, может чего не хватает/убрать/заменить нужно?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

10.08.2010 в 19:20:36

2AceMan Проверьте нагрузки на АВ 25А. Если подключение через розетки на 16А - то и АВ 16А. Если прямое включение - то в зависимости от мощности электроприёмника. Пересчитайте номинал УЗО - не менее 3-х кратного расчётного тока утечки. Расчётный ток утечки - 0.4 мА на кВт нагрузки + 10 мкА на метр проводника, считая по фазному. Подумайте о доп. УЗО на санузел.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.08.2010 в 22:58:46

AceMan написал : может чего не хватает/убрать/заменить нужно?

Еще надо реле напряжения, контур заземления, УЗО 1шт маловато (хотя бы продублировать его). На схеме, я понял, АВ почти все 2Р (полюсные) достаточно 1Р (экономия денег и места), АВ 25 уже вам сообщили. Производитель всех девайсов кто? Резервного питания на освещение/холодильник не будет? Ноль у вас уже на схеме почернел, что то в схеме с ним не так? похожая тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?60850-%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB-%EF%EE-%F1%F5%E5%EC%E5-3-%F5-%F4%E0%E7%ED%EE%E3%EE-%FD%EB.%F9%E8%F2%EA%E0-%ED%E0-%E4%E0%F7%E5 хелп http://www.mastercity.ru/showthread.php?64692-%CF%F3%F2%E5%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%FC-%EF%EE-%F0%E0%E7%E4%E5%EB%F3-quot-%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%EA%E0-quot

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

11.08.2010 в 11:49:03

AceMan написал : Вот нарисовал примерную схему электрощитка

У Вас ведь система TN-C-S. То есть приходящий PEN-проводник должен разделяться у Вас в щитке на PE и N проводники. PE-проводник должен быть соединен с Вашим заземлением. Этого на схеме не видно. И самое главное, разрывать PEN-проводник нельзя, а Вы его автоматическим выключателем вместе с фазами рвёте.

0