pusander написал : там на нагнетании и сервисных портов нет
Чуть не забыл, на жидкостной трубе в бытовом кондиционере, давление будет то же что и на газовой .... ;) Ну почему нет, а переохлаждение в динамике как меряют ?
Например в Митсухах серии НЕ есть шредер в наружке по ВД, всё как бы само-собой ....
Сами иногда добавляем шредер, для нормальной заправки блока при смене типа хладагента (R22 на R407C) .... Заправка таких блоков правильная возможна только по перегреву/переохлаждению .....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.08.2010 в 16:24:28
Да у меня самые простые сплиты, максимум двенашки. С перчаткой попробую а то всю руку пожег. Просто один кондей висит что рукой не получается быстро навернуть...
10.08.2010 в 18:31:37
Бориска66 написал : Про 6-8% - полный бред, надо правильно делать ТО и монтаж, и никаких проблем не будет ....
Ну я это не из пальца высосал,"Важно! Так называемая нормируемая утечка фреона (примерно 6 - 8 % в год) происходит даже при самом качественном выполнении монтажных работ.
Чтобы компенсировать эту плановую утечку, кондиционер нужно дозаправлять фреоном регулярно раз в 2 – 2,5 года." Источник
10.08.2010 в 19:06:50
PAPIruss написал : Ну я это не из пальца высосал,"Важно! Так называемая нормируемая утечка фреона (примерно 6 - 8 % в год) происходит даже при самом качественном выполнении монтажных работ. Чтобы компенсировать эту плановую утечку, кондиционер нужно дозаправлять фреоном регулярно раз в 2 – 2,5 года." Источник тут Про поднятие давления фреоном это вы в точку, сам думал как грамотно отсоединить шланг после вакуумирования. А от куда вы знаете что опрессовка не проводилась? На первом видео на снегу виден 70-ти литровый баллон азота, я таки подумал что он там не просто так. Ну а что бы дозаправлять по весам таки надо точно знать сколько лить. А скажем пройдет 2 года утекут пресловутые 6-8 % и пойди пойми сколько лить особенно если на китайском блоке не указан вес ((( Уважаемый Бориска, Ну скажите, 410-й на включенном или на выключенном компрессоре дозаправлять? В инете пишут на выключенном, сегодня спросил кондейщика который у меня остатки меди выкупил он говорит на включенном ( Кому верить? (
Поясню для чего это написано (про утечку 6-8%), цитата от Вашего первоисточника: "Высококвалифицированные инженеры нашей сервисной службы быстро и качественно произведут заправку сплит-системы фреоном, а также диагностику, ремонт и сервисное обслуживание вашего климатического оборудования." ......
Давайте рассмотрим вопрос дозаправки в реальности, есть на обслуживании мультизональные системы кондиционирования работают некоторые уже более 4-х лет!!!, по Вашей логике получается что за это время должно было утечь примерно 24-32%, при такой утечке любую мультизону стошнит намертво даже при 50% нагрузке ....
НО ....... системы работают нормально, и не требуют дозаправки .......
Кстати для албанских вопросов: недостаток фреона в таких системах очень хорошо виден при подключении ноута (с фотом типа ServiceCheker, DyneDoctor, MentePC, MontenceTools и т.п.), но этого нет, парадокс .....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.08.2010 в 19:25:24
Повторюсь я очень ценю ваше мнение по этому и консультируюсь. С маркетингом мы разобрались, с промышленными установками кажется тоже, про супер проф диагностическое оборудование я тоже узнал, (обязательно куплю такой ноут ближе к старости если накоплю), а вот все же про бытовуху узнать у вас можно? Я не профи я упертый любитель который так уж получилось, по воле случая сам поставил себе кондиционер, даже 2 кондиционера. При этом осознавая и принимая все риски. У меня несколько ламерских вопросов на которые хочется получить ответы от уважаемых ГУРУ, если конечно это им будет интересно ) Вопрос первый: Заправка 410-го фреона производится при включенном или выключенном компрессоре? )))
10.08.2010 в 19:35:01
PAPIruss написал : Вопрос первый: Заправка 410-го фреона производится при включенном или выключенном компрессоре? )))
Задачка ....
Варианты ответа:
а) по весам, при выключенной машине, опосля вакуумации ....
б) по перегреву/переохлаждению, тут только при включённой машине и если не инвертор (эта зараза думать начинает не в тему) .....
Выбор за Вами ....
Да, ноут подойдёт любой .... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.08.2010 в 19:49:29
Гыыыы. Как раз инвертор ( Угораздило же взять его... А по давлению не получится, как 22? Ну хорошо предположим нашел я весы как узнать сколько грамм лить, если не известно сколько ушло, мы же про дозаправку говорим а не про полную заправку? И еще, это только BALLU на своих кондеях вес заправки не пишет?
10.08.2010 в 19:58:18
PAPIruss написал : Гыыыы. Как раз инвертор ( Угораздило же взять его... А по давлению не получится, как 22? Ну хорошо предположим нашел я весы как узнать сколько грамм лить, если не известно сколько ушло, мы же про дозаправку говорим а не про полную заправку? И еще, это только BALLU на своих кондеях вес заправки не пишет?
Опс, жесть ....:(
R22 тоже по давлению не заправляют (разве что ламеры) ...:(
Вес заправки должен быть по любому на шильдике наружного блока ....:nо:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.08.2010 в 20:35:01
xace написал : надеть на руки чтобы защитись от ожога при накручивании шланга на разъем... ?
хорошие(мягкие) кожаные перчатки с подкладкой.
PAPIruss написал : Так называемая нормируемая утечка фреона (примерно 6 - 8 % в год)
жесть.
ПС "перегрев" это разница между фактической температурой фреона(трубы) и "температурой" по шкале манометра в точке измерения.
10.08.2010 в 23:17:29
перегрев это разница медуж температурой кипения фреона и температурой после испарителя
11.08.2010 в 07:58:29
Бориска66 написал : Вес заправки должен быть по любому на шильдике наружного блока ....
Ага я это знаю спецом посмотрел все шильдики кондеев до которых смог добраться. Везде эта информация есть, но не на BALLU (((( Если не верите, сегодня сфотографирую шильдик и покажу... Так в чем же смысл дозаправки по весам если не известно сколько дозаправлять?
11.08.2010 в 08:11:55
PAPIruss написал : Так в чем же смысл дозаправки по весам если не известно сколько дозаправлять?
Смысла никакого ....
Беда ещё в том, что Ballu - это техника, на которую нарыть service manual нереально, что бы уточнить подобную информацию .....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.08.2010 в 08:46:26
Бориска66 написал : Смысла никакого ....
Значит дозаправлять R410 нет смысла? Только полная заправка?
Бориска66 написал : Беда ещё в том, что Ballu - это техника, на которую нарыть service manual нереально, что бы уточнить подобную информацию .....
Буду пинать РУСКЛИМАТ, как мне сказал продавец, BALLU это их бренд и гарантийный талон тоже от них. В конце концов как мне кажется вес заправки это не та информация которую необходимо скрывать от потребителя...
11.08.2010 в 08:50:35
PAPIruss написал : Значит дозаправлять R410 нет смысла? Только полная заправка?
Дело не в фреоне, а в инверторе ..... Если бы не было инвертора, то можно было бы заправить по перегреву, а с ним не получиться, он будет всё время пытаться держать перегрев 5К компенсируя недостаток или переизбыток хладагента ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.08.2010 в 09:15:55
Понятно. Спасибо за разъяснения! А как можно самому на инверторе понять что в системе мало или много хладагента? Только когда совсем холодить перестанет?