avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2006 в 14:07:55

Требования к подключению варочной поверхности - медный кабель 3х4,0, автоматический выключатель 32А, розетка РШ-ВШ-32(40). Если у вас сейчас этих требований нет, то будут, когда появится варочная поверхность. Духовка подключается в обычную розетку, как обычный электроприбор. А схема уже стала похожа на то, что я имел в виду.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.05.2006 в 14:12:56

2dimanski
1) Сбалансируйте потрeбителей по мощности и возможности одновременного включения на кухне между двумя ветками. Например, чтобы можно было СВЧ или чайник в духовочную группу включить. А еще можно физически рядом расположить розетки из разных групп - больше маневра будет.... Хотя и так всё хорошо.... 2) УЗО 60А не нужно, достаточно 40А, но если уже куплено - не проблема.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2006 в 14:34:33

Можно еще, если уже не сделано, розеточную группу в ванной комнате сделать сечением 3х1,5 и номинал автомата уменьшить до 10А. Там нагрузок-то не будет. Но это не существенно, если прводка уже сделана.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.05.2006 в 14:40:31

разводка уже сделана но еще не замурованна в принцепе можно все переделать но это 1) время которого уже нет и 2) деньги которых скоро тоже небудет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

30.05.2006 в 14:41:16

avmal

Не соглашусь, скорее наоборот: новые линии на розетки только 3*2.5 16А; существующие 3*1.5 предпочтительно защищать автоматами 10А.

К примеру, какой-нибудь энтузиаст повредит линию на СМ или бойлер. А у нас ещё одна розетка есть - с огромным запасом по сечению. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.05.2006 в 14:47:28

BV написал : Сбалансируйте потрeбителей по мощности

Я думаю что из 11шт розеток теща будет использовать одновременно максимум 4 шт допустим микроволновка, мясорубка, кух комб , вытяжка при таком раскладе думаю можно оставить 11шт на одном шлейфе если нет то придеться менять деваться некуда

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

30.05.2006 в 14:50:42

dimanski

Надеюсь, 11 розеток не соединены последовательно одна через другую? Линия ветвится и на каждой ветке шлейф не длиннее 3-4 розеток?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.05.2006 в 15:03:53

ВТБ! написал : Надеюсь, 11 розеток не соединены последовательно одна через другую?

если посмотреть файл El то вот что обьедено пунктиром в разделе кухня все они на одном проводе подключены втой последовательности как нарисованно, тоесть пошел провод от щитка и на нем 11шт розеток, это совсем плохо?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2006 в 15:04:57

Насчет сечения в ванной ВТБ! прав - запас по сечению не помешает. Тут я что-то не додумал ... А по поводу разделения кухонных розеток на группы могут возникнуть сложности - под одну клемму в розетке больше двух проводов не засунешь. Очень мало шансов, что все розетки будут нагружены одновременно. Да, и, смысла нет разбивать на группы, если все перемычки между блоками и внутри блоков будут выполнены проводом 2,5 квадрата.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.05.2006 в 15:14:12

avmal написал : под одну клемму в розетке больше двух проводов не засунешь.

тут ситуация очень простая розетки будут фирмы Битичино уних 6-ь зажимов (отверстий) тоесть вход на фазу землю и ноль и выход

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.05.2006 в 15:16:53

bv написал : 2) УЗО 60А не нужно, достаточно 40А, но если уже куплено - не проблема.

С автоматоми проще они еще не куплены

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу