Я за принцип разумной достаточности. Не берусь обсуждать требования ПУЭ с точки зрения права, а вот "по жизни" для обеспечения своей безопасночти в своем деревянном доме придерживаюсь следующего: если нет возможности вести кабель в водопроводной трубе, значит должен быть вариант прокладки в металлогофре, но с обязательным применением одной ступени УЗО (30 мА). Если нет возможности применить металлогофру, то прокладку веду в пластиковой гофре, но уже с двумя ступенями УЗО (100 мА и 30 мА). И во всех случаях качественный провод и занижение номинала автоматов на ступень ниже. Повторюсь, это мое неправильное видение на решение конкретной проблемы. По поводу поворота - есть медные уголки для водопровода. Можно и их применить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.08.2010 в 11:41:47

согласен Kis

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

16.08.2010 в 12:03:03

Kis написал : Повторюсь, это мое неправильное видение на решение конкретной проблемы.

Понимаю и не упрекаю. Но это только САМ ДЛЯ СЕБЯ - очень хорошо понимая, что сделал и зачем, и что делать дальше. А если это кому-то - появятся и кривые "сопли", и кЕтайские удлиннители-тройники (СКРЫТОЙ проводки без них НЕ БЫВАЕТ!!! Увы, это аксиома...), и пробитые гвоздём кабели, и прикрученный в ближайшей коробке алюминиевый конец... Защита, скажете? А её к тому времени или закоротят (Замучила "ложными" сработками...) или снимут по тем же причинам...

Kis написал : по жизни" для обеспечения своей безопасночти в своем деревянном доме

Вот именно поэтому - только кабель-каналы. А вдруг мне в машине наличие руля не понравится и я захочу его под капотом разместить?

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

16.08.2010 в 13:26:45

2Kis, благодарю за конструктивный ответ. Я делаю проводку родственнице. Она хочет скрытую. Дом - каркасный. Буду прибивать гофру к доскам-перегородкам (между ними уже лежит утеплитель, а сверху прибита пароизоляция). Сверху (снаружи) - гипрок. Насчет УЗО и автоматов - не понял насчет понижения на ступень. У меня будет стоять общий трехфазный автомат на 25 или 32 А, затем трехфазное УЗО на 100 мА (а может на 30 мА надо???), а затем уже будут стоять отдельные УЗО на 2...3 группы и на каждую группу свой автомат. На кухню поставлю УЗО на 30 мА, на ванную - на 10 мА. ПОЙДЕТ?

Насчет уголков понял.... Отличное решение! Спасибо! Как я сам не догадался.... :-(

Только не понял - почему именно медные? Оцинк. железо можно?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

16.08.2010 в 13:46:21

Проводка расчитывается по наихудшему варианту, мало ли шо бывает (брак кабеля, несработал автомат, крысы почему то очень любят жрать провода и т.п.) и если делать не по правилам , то кому как повезет. Понижение на ступень, это снижение номинала автомата, например 2.5 медь можно 20 А поставить, но лучше 16, то есть греться уже не будет в любом случае, можно В ставить вместо С. Металлогофра эт типа сильфон шланга газового, она герметичная в отличии от рукава и дорогая

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

16.08.2010 в 15:31:13

2Slavka.sav, понял, спасибо!

Slavka.sav написал : например 2.5 медь можно 20 А поставить, но лучше 16,

А где можно посмотреть соответствие проводов и токов? Если в ПУЭ, то какой это раздел (приложение)? Если не лень, может кто навскидку скажет. А то там замучаешься искать....

Как я понял, на 2.5 кв. мм желательно ставить автомат 16А с хар-ой С. А на 1.5 мм кв (освещение) и на 4 мм кв?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

16.08.2010 в 15:55:44

В ПУЭ это таблица 1.3.4 Ну данные там разумеется для кабелей с сечением по ГОСТу

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

16.08.2010 в 18:03:11

2Slavka.sav Спасибо! Изучу. Вообще, в ПУЭ много написано очень размыто... Типа, "должно удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов"..... А каких и где их добыть - ни слова... Например, для строительства КАРКАСНОГО дома есть наш российский СНиП, говорят, калька канадского. Я сам его читал. Так вот. В соответствии с ним, в доме можно делать скрытую проводку в любой гофре, необязательно металлической. Вот не понимаю - чему верить: СНиПу или ПУЭ....

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

16.08.2010 в 18:06:12

ВОПРОС №3 В ПУЭ вроде где-то указано, что металл гофры (трубы), в которой лежит кабель, должен иметь контакт с PE. Мне кажется, это разумно. Но вот вопрос - как это сделать на практике? Мет. гофра у меня будет идти от коробки к коробке - множество коротких отрезков. Их что, все между собой желто-зеленым кабелем соединять? А как соединять? Наматывать в три оборота и сверху изоленту??? :-) Кто-нибудь сталкивался???

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.08.2010 в 18:16:18

MP42B написал : А как соединять?

Например болтовым соединением. По аналогии СУП ванна и трубы. Берете хомут на трубу, а к нему уже РЕ. Или болты на трубы наваривать.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

16.08.2010 в 23:20:18

Соблюсти требования ПУЭ и 14.15 СП 31-110-2003 вполне возможно. На фото скрытая прокладка по горючему основанию. в лотках и гибких металлических трубах под зашивку. Это не металлорукав. Тоже самое возможно сделать в брусовом и бревенчатом доме. Причем проводка будет полностью скрытой.
Металлические трубы и лотки в обязательном порядке заземляются. Все соединения уплотняются негорючим материалом. Под пластиковые подрозетники устанавливаюся металлические обоймы.

0