17.03.2021 в 14:42:50
BV написал: А что это такое, с надписью Терем и зачем оно там?
Это ветрозащита брендированая, у нас такая же)))
17.03.2021 в 17:18:50
BV, Утверждение о не срабатывания автоматов на КЗ - на вашей совести. Скорее трансформатор в СНТ сгорит.
И что смешного в использовании реле приоритета нагрузок при недостатке мощности? Простой пример приоритета чайника и микроволновки над водонагревательным котлом?
17.03.2021 в 18:15:17
2,5 кВт, скорее всего разделили мощность трансформатора на количество участков, но так не делается, надо умножать на коэффициент одновременности, он зависит от количества участков. Полученную мощность подбирают по шагу автомата в большую сторону
18.03.2021 в 12:15:33
У нас в СНТ есть юридически подкованные люди, но и они не могут пока на индивидуальный договор с электросетями перейти. Все верно, что изношенные сети СНТ не сдались никому. Поэтому на индивидуальный договор перейти и не выходит. Если не ошибаюсь, у нас максимум 11 кВт. Некоторым людям кажется, что с 3-мя фазами можно оказаться в лучших условиях. Однако, это при условии пропорциональной нагрузки фаз. А нагружены они не пропорционально. Возможно, стоит отказаться от электрочайника: плита с баллонным газом выручит. В том числе и в случаях с отключением электричества, что при старых сетях очень даже бывает. Печку предусмотреть. Вообразить, что до лета, а именно тогда вам хотелось бы въехать в новый дом, можно 2,5...3,5 кВт преобразовать бюрократически в 15 кВт, не верится. В старом вашем домике скорее всего количество потребителей адаптировано под реалии. Ориентироваться на них.
19.03.2021 в 14:23:49
ElenaVG, фанеру а потом на мастику приклеивали линолеум
19.03.2021 в 14:46:30
Птица написал: У нас в СНТ есть юридически подкованные люди, но и они не могут пока на индивидуальный договор с электросетями перейти. Все верно, что изношенные сети СНТ не сдались никому. Поэтому на индивидуальный договор перейти и не выходит. Если не ошибаюсь, у нас максимум 11 кВт. Некоторым людям кажется, что с 3-мя фазами можно оказаться в лучших условиях. Однако, это при условии пропорциональной нагрузки фаз. А нагружены они не пропорционально. Возможно, стоит отказаться от электрочайника: плита с баллонным газом выручит. В том числе и в случаях с отключением электричества, что при старых сетях очень даже бывает. Печку предусмотреть. Вообразить, что до лета, а именно тогда вам хотелось бы въехать в новый дом, можно 2,5...3,5 кВт преобразовать бюрократически в 15 кВт, не верится. В старом вашем домике скорее всего количество потребителей адаптировано под реалии. Ориентироваться на них.
Птица, что бы заключить договор напрямую с энергосбытом, надо выходить из СНТ, становиться индивидуалом и желательно иметь жилой дом. Но как это повернётся непонятно, трансформатор один и в собственности СНТ, отдельный трансформатор для вас ставить никто не будет.
19.03.2021 в 15:37:15
ROV777 написал: трансформатор один и в собственности СНТ
А разве не в собственности поставщика электроэнергии?
19.03.2021 в 16:25:59
У нас в СНТ несколько трансформаторов. Все перегружены. Наши местные, так сказать, дачные электрики, если что случись, реагируют достаточно оперативно. Не факт, что, став индивидуалом, получишь свет в случае упавшего на провода дерева так же быстро практически по сообщению в общий чат. Провода бы от трансформатора на линии поменять, но на это денег СНТ не хватает дорого. СНТ большое, много других забот кроме не только наших проводов.
19.03.2021 в 17:58:39
Подскажите, с какими фирмами делали водоснабжение и канализацию в доме?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу