Аватар пользователя
avelec

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Москва

Сообщений: 210

16.12.2018 в 19:34:05

Птица написал: avelec, вы наездами по выходным? Постоянно? Дом всегда в плюсе? В каком режиме?

Птица, постоянно живём Дом всегда в плюсе, топим 5 помещений - тамбур, санузел, спальню, кабинет и большую гостиную-столовую-кухню (35 метров площади), еще тремя не пользуемся - не топим

0
Аватар пользователя
avelec

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Москва

Сообщений: 210

16.12.2018 в 19:40:33

Поделитесь плз своими расходами А то хз, вроде 6000 в зимний месяц (учитывая что -20 было почти 2 недели) вроде норм, но хочется понимать, много или мало я плачу )) Из техники пока немного - компьютеры, бойлер, скважинный насос, септик, холодильник, две одноконфорочные электрические плитки по киловатту, мелкая бытовая техника типа СВЧ и блендера, чайника и т.д. Духовки (как и кухни) пока нет, варочной поверхности соответственно тоже

0
Аватар пользователя
ROV777

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 1887

16.12.2018 в 20:34:42

avelec написал:

Птица написал: avelec, вы наездами по выходным? Постоянно? Дом всегда в плюсе? В каком режиме?

Птица, постоянно живём Дом всегда в плюсе, топим 5 помещений - тамбур, санузел, спальню, кабинет и большую гостиную-столовую-кухню (35 метров площади), еще тремя не пользуемся - не топим

avelec, В принципе хорошие показатели.При приезде в дом и прогреве с 15 до 23 примерно выходит 100 кВт в стуки. Когда дом вышел на тепловой режим, выходит где то 60 кВт в сутки при морозе до -10. При сильных морозах до -20 где то 70-80-90 кВт в сутки. При -25 / - 30 конвектора крутят круглосуточно, где 100 кВт в сутки. Дом Викинг 3. Все показатели с горячей водой и освещением.

0
Аватар пользователя
siba1404

Местный

Регистрация: 12.05.2018

Москва

Сообщений: 155

24.12.2018 в 12:50:46

Dashin написал: siba1404, Общее название вряд ли, поскольку они систему из модулей собирали. А название каждого модуля должно быть точно, может они там строчкой одной идут в той самой бумажке.

Dashin, на баллонах наклейка Canature.

Кстати, мягкость воды, как оказалось, легко регулируется. Показали нам краник, который можно крутить туда-сюда и по своим предпочтениям менять мягкость :applause:

Вчера приезжала бригада Терема по поводу наших сквозняков. Попробовали утеплить все окна, но там и так уже некуда совать паклю было.. Утеплили несколько внешних углов из которых дуло. Сказали, что сквозняки от пола и предложили утеплить пенофлексом по низу. Как считаете, может это помочь? Как-то слабо верится..

0
Аватар пользователя
rlk1981

Местный

Регистрация: 25.07.2016

Сообщений: 40

24.12.2018 в 13:48:37

siba1404 написал:

Dashin написал: siba1404, Общее название вряд ли, поскольку они систему из модулей собирали. А название каждого модуля должно быть точно, может они там строчкой одной идут в той самой бумажке.

Dashin, на баллонах наклейка Canature.

Кстати, мягкость воды, как оказалось, легко регулируется. Показали нам краник, который можно крутить туда-сюда и по своим предпочтениям менять мягкость :applause:

Вчера приезжала бригада Терема по поводу наших сквозняков. Попробовали утеплить все окна, но там и так уже некуда совать паклю было.. Утеплили несколько внешних углов из которых дуло. Сказали, что сквозняки от пола и предложили утеплить пенофлексом по низу. Как считаете, может это помочь? Как-то слабо верится..

siba1404,

  1. Если у вас нет отдельного аэратора, а один баллон только с ионно-обменной смолой, то использование крана подмеса приведет к попаданию в систему ещё и железа, с характерным жёлтым налётом на всей сантехнике.
  2. По поводу сквозняков лучше бы конечно с тепловизором смотреть...

0
Аватар пользователя
ROV777

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 1887

24.12.2018 в 15:07:26

siba1404 Там где сквозняки надо стену или окна разбирать, снимать вагонку и смотреть что внутри паклей ничего не сделать. В месте сквозняка идёт теплообмен и выпадает конденсат, от которого будет дом гнить.

0
Аватар пользователя
siba1404

Местный

Регистрация: 12.05.2018

Москва

Сообщений: 155

24.12.2018 в 17:48:17

rlk1981 написал:

siba1404 написал:

Dashin написал: siba1404, Общее название вряд ли, поскольку они систему из модулей собирали. А название каждого модуля должно быть точно, может они там строчкой одной идут в той самой бумажке.

Dashin, на баллонах наклейка Canature.

Кстати, мягкость воды, как оказалось, легко регулируется. Показали нам краник, который можно крутить туда-сюда и по своим предпочтениям менять мягкость :applause:

Вчера приезжала бригада Терема по поводу наших сквозняков. Попробовали утеплить все окна, но там и так уже некуда совать паклю было.. Утеплили несколько внешних углов из которых дуло. Сказали, что сквозняки от пола и предложили утеплить пенофлексом по низу. Как считаете, может это помочь? Как-то слабо верится..

siba1404,

  1. Если у вас нет отдельного аэратора, а один баллон только с ионно-обменной смолой, то использование крана подмеса приведет к попаданию в систему ещё и железа, с характерным жёлтым налётом на всей сантехнике.
  2. По поводу сквозняков лучше бы конечно с тепловизором смотреть...

rlk1981, аэратора нет, а баллонов два. Все равно может быть ржавчина?

Тепловизором смотрели, но только снаружи. Надо было и внутри, конечно.. Тепловизор только в районе двух окон показал теплопотерю и все, углы не показал почему-то..

0
Аватар пользователя
siba1404

Местный

Регистрация: 12.05.2018

Москва

Сообщений: 155

24.12.2018 в 17:50:01

ROV777 написал: siba1404 Там где сквозняки надо стену или окна разбирать, снимать вагонку и смотреть что внутри паклей ничего не сделать. В месте сквозняка идёт теплообмен и выпадает конденсат, от которого будет дом гнить.

ROV777, стены у нас из клееного бруса, там ничего не разобрать.. А вокруг окон снимали обналичку, рукой сквозняки не ощущались, вот только дополнительно паклей еще прошлись и все, что там еще сделать?

0
Аватар пользователя
ROV777

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 1887

24.12.2018 в 17:57:41

Я думал у вас каркас, в брусе надо щели искать и затыкать.

0
Аватар пользователя
AndreSm

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Москва

Сообщений: 986

25.12.2018 в 12:17:12

ROV777 написал: в брусе надо щели искать и затыкать.

на зиму брус нужно утеплять снаружи минимум в 50. без утеплителя в теремовском брусе только улицу топить

0

Канцлер 1К

Аватар пользователя
Kamhunt

Местный

Регистрация: 12.02.2017

Москва

Сообщений: 504

25.12.2018 в 12:19:25

В брусе или бревне может быть незначительная щель а дуть будет все равно .Искать щели и конопатить... визуально может и невидно будет но 2-3 мм будет достаточно чтобы уже дуло .

0
Аватар пользователя
Терра

Местный

Регистрация: 14.11.2014

Москва

Сообщений: 460

25.12.2018 в 16:38:39

AndreSm написал:

ROV777 написал: в брусе надо щели искать и затыкать.

на зиму брус нужно утеплять снаружи минимум в 50. без утеплителя в теремовском брусе только улицу топить

AndreSm, так клееный брус, как эту красоту закрыть? Жалко :confused:

0
Аватар пользователя
Терра

Местный

Регистрация: 14.11.2014

Москва

Сообщений: 460

25.12.2018 в 16:40:01

Dashin написал:

bc---- написал:

Птица написал: bc, не вежливо как-то звучит ваш пост. Вы смогли раздобыть где-то чудо бригаду, вам хватило средств и времени. Вас можно поздравить. Вы чувствуете себя умным человеком, принявшим для себя единственно правильное решение. ФОРУМ ПОМОГ. Происходящее у Wladalex - это, конечно, цирк с конями. Представителю Терема, присутствующему здесь на форуме, стоит распечатать сообщения о ходе работ, лично подойти к руководителю отдела рекламаций, дать почитать, чтобы позорище это разрулить. Если, конечно, компанию еще интересует постройка домов их бригадами.

Птица, абсолютно не вежливо. И не смог раздобыть. В итоге строюсь сам.

bc----, Может поделитесь тогда ходом стройки с фотографиями и чертежами узлов и элементов, чтобы люди понимали как надо строиться правильно.

Dashin, есть старые СНиПы или типовые проекты, там узлы расписаны

0
Аватар пользователя
Терра

Местный

Регистрация: 14.11.2014

Москва

Сообщений: 460

25.12.2018 в 16:43:05

В МО собирались вводить тариф на ээ пониженный только до 300 кВт/мес (на одного прописанного), все остальное по коммерческой цене. Как сейчас обстоят дела? приняли или отменили? Кто-то слышал?

0
Аватар пользователя
rlk1981

Местный

Регистрация: 25.07.2016

Сообщений: 40

25.12.2018 в 16:48:26

Получил результаты тепловизионного обследования. Напомню, у меня Викинг 2БК.

  1. Результаты внешних инструментальных замеров тепловизионного обследования: 2.1. Выявлены зоны нарушения теплотехнических свойств ограждающих конструкций и места утечек (экс фильтрации) тёплого воздуха из внутренних помещений дома. Страницы № 12-20. Дефекты можно квалифицировать как «значительные». Выявленные дефекты (места экс-фильтрации теплого воздуха; мостики тепла-холода) могут быть обусловлены некорректными архитектурными и строительными решениями, а так же некачественными строительномонтажными работами (нарушение технологии укладки, толщины и расстановки утеплителя, адсорбция влаги в утеплителе, его оседание).
  2. Результаты инструментальных замеров внутреннего тепловизионного обследования: 3.1. Результаты инструментальных натурных измерений параметров микроклимата в обследуемых помещениях.
    • средняя внутренняя температура в обследуемых помещениях составила + 24 °С, данный показатель в рамках нормативных значений ГОСТ30494—2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Параметры микроклимата в помещениях» для жилых помещений.
    • относительная влажность 28 %, данный показатель ниже нормативных значений ГОСТ30494—2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Параметры микроклимата в помещениях» для жилых помещений. 3.2. На момент проведения инструментального тепловизионного обследования, по результатам качественного анализа данных внутреннего тепловизионного обследования выявлены признаки несоблюдения требований строительно-нормативных документов, в следствие нарушений технологии производства СМР или отступления от проектно-конструктивных решений, которые можно квалифицировать как дефекты согласно разделов Г1-Г9 СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 приложения Г «Дефекты ограждающих строительных конструкций» и разделов 2.3- 2.6 и 2.12-2.15 «Классификатора основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов. Госстрой России». 3.3. По результатам количественного анализа данных внутреннего тепловизионного обследования обнаружены зоны с местами инфильтрации (проникновения) внешнего холодного воздуха в углах жилых помещений. Данные дефекты квалифицируются как «значительные». Страницы № 22-25, 27-31, 33, 35-60 . Превышение результирующего значения температуры внутренней поверхности стен над нормируемыми величинами температуры воздуха в помещениях установленными п.5.8 и 5.9 СНиП 23-02-2003 [1,табл. 5], указывает на то, что данные участки недостаточно утеплены. 3.4. В результате качественного анализа полученных термограмм выявлены участки инфильтрации холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций и\или швы примыкания к подоконникам и откосам. Предположительно при монтаже окон имеет место отступления от требований п. 5.1.- 5.6. ГОСТ 30971-2012, рекомендаций приложения «Г» и требований п 5.8 ГОСТ 30674-99, что является причиной инфильтрации холодного воздуха во внутренние обследованные помещения. Дефекты можно квалифицировать как «значительные». Страницы № 26, 28, 29, 32, 34, 47, 51, 56. Выводы: На момент обследования фактическое теплотехническое состояние обследуемых ограждающих конструкций с дефектными теплотехническими зонами не удовлетворяет требованиям Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в части:
    • Статьи 13 «Требования энергетической эффективности зданий и сооружений»;
    • Статьи 29 «Требования к микроклимату помещения»;
    • Статьи 31 «Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений». Рекомендации:
  3. На основании анализа данного отчета выполнить ревизионно-аналитические мероприятия для определения первопричин выявленных теплотехнических аномалий по каждой дефектной зоне. В комплекс данных мероприятий может входить:
    • демонтаж легких конструктивных и строительно-отделочных элементов закрывающих (ограждающих) дефектный участок;
    • расшивка (раскрытие) дефектных узлов конструктивных элементов здания с внешней и\или внутренней стороны здания;
    • тщательный детальный визуальный осмотр зоны дефекта.
  4. По результатам ревизионных мероприятий, на основании проектных и конструктивных решений обследуемого объекта выполнить работы по герметизации и утеплению участков нарушения теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций здания.
  5. Выявленные в процессе обследования дефекты свето-прозрачных конструкций могут быть устранены посредством выполнения следующих работ:
    • чистка и дополнительная герметизация дефектных монтажных швов в местах примыкания оконных конструкций к монтажным проемам. Перед заполнением проемов монтажной пеной обязательно выполнить увлажнение обрабатываемых монтажных зон для лучшей адгезии и расширения объема пены.
    • регулировка запирающих приборов, петель и крепёжных элементов для обеспечения плотного и равномерного обжима уплотнителей по всему контуру уплотнения в притворах.
    • частичная или полная (по необходимости) замена уплотняющих прокладок в створках.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу