Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.12.2014 в 09:30:48

nevizov, только сумасшедшие штрабят себе плиты перекрытий..

0
Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

26.12.2014 в 09:45:23

Штробить несущую конструкцию вместо небольшой экономии стяжки или плиточного клея ИМХО не есть гуд. Только стоит понимать, у вас действительно сразу бетонное перекрытие? Не знаю как с новыми а в старых квартирах о сверху перекрытия еще стяжка известковая сантиметров 5-8 лежит.

0
Аватар пользователя
Andrey1812

Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

26.12.2014 в 16:34:48

nevizov написал : Всем привет. Если класть нагр. мат на бетонную плиту перекрытия, то потом ее надо будет штробить для установки датчика. Все верно?

Не понятно, а зачем вообще штробить, будете заливать саморастекайкой в стиле квартир.ного вопроса толщиной в 0,5-1 см? Если да, то кидайте датчик прям на пол без трубы, все-равно точность его работы будет низкая, только зарисуйте поточнее где кинули чтобы в случае чего легче было-бы выковыривать из этой лепешки.

0
Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

26.12.2014 в 23:04:41

Andrey1812 написал : Не понятно, а зачем вообще штробить, будете заливать саморастекайкой в стиле квартир.ного вопроса толщиной в 0,5-1 см? Если да, то кидайте датчик прям на пол без трубы, все-равно точность его работы будет низкая, только зарисуйте поточнее где кинули чтобы в случае чего легче было-бы выковыривать из этой лепешки.

И в случае выхода датчика из строя обеспечить себе увлекательнейшее сексуальное приключение выковыривания датчика с демонтажем участка финишного покрытия....

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

27.12.2014 в 06:03:02

Rabbit-NN написал : Штробить несущую конструкцию вместо небольшой экономии стяжки или плиточного клея ИМХО не есть гуд. Только стоит понимать, у вас действительно сразу бетонное перекрытие? Не знаю как с новыми а в старых квартирах о сверху перекрытия еще стяжка известковая сантиметров 5-8 лежит.

Если бы была черновая стяжка не задавал вопрос . Т.е. из-за гофры с датчиком(150-200 мм) нужно делать стяжку в данном помещении 20 мм!?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2014 в 10:00:06

nevizov написал : нужно делать стяжку в данном помещении 20 мм!?

Трубке с датчиком не обязательно быть гофрированной. Можете загнуть медную трубку такого диаметра, чтобы только через изгиб датчик пролезал.

0
Аватар пользователя
Andrey1812

Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

27.12.2014 в 12:56:28

Rabbit-NN написал : И в случае выхода датчика из строя обеспечить себе увлекательнейшее сексуальное приключение выковыривания датчика с демонтажем участка финишного покрытия....

Когда хочется сделать "как-нибудь", надо понимать что чем-то но придется пожертвовать. Для повышения надежности можно кинуть 2 датчика (второй про запас)

2 cineman "Трубке с датчиком не обязательно быть гофрированной. Можете загнуть медную трубку такого диаметра, чтобы только через изгиб датчик пролезал."

Я тоже думал об этом, выдернуть старый датчик конечно же получиться, а вот запихнуть новый - сильно сомневаюсь, но может и получится. :) А вот если не получится тогда как?!

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2014 в 13:12:46

Andrey1812 написал : а вот запихнуть новый - сильно сомневаюсь, но может и получится.

Для начала попробуйте запихнуть датчик в изогнутую гофру внешним диаметром 16 мм. Проходить поворот в гладкой трубке легче, чем в гофрированной. Облегчить задачу помогает увеличенный радиус закругления, когда трубка перед поворотом в стяжку заглубляется в стену. Для запихивания датчика помогает упругая проволока, примотанная к кабелю скотчем возле самого датчика.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

27.12.2014 в 13:20:58

Andrey1812 написал : Я тоже думал об этом, выдернуть старый датчик конечно же получиться, а вот запихнуть новый - сильно сомневаюсь, но может и получится. А вот если не получится тогда как?!

Проложите сразу 2 датчика. Один - про запас.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

28.12.2014 в 01:44:16

to nevizov

Штробить. Подберите трубку как можно меньшего диаметра, но что бы датчик легко перемещался внутри неё с учётом предполагаемых изгибов.

0
Аватар пользователя
ssm_01

Местный

Регистрация: 23.09.2014

Чита

Сообщений: 40

15.01.2015 в 14:23:09

MersGM, скажите пожалуйста, кабель какой фирмы выбрать из предложеных: (расположены по цене (по убыванию)) Devi , Aura, Energi?разница не большая 300-500р. И что вы скажите о Терморегуляторе MCS 300 http://7971273.ru/obogrev/doma/tepliy-pol/termoregulyatory/tr-teploluxe/mcs-300/ ссылка исключительно для информации, никакой рекламы))

0
Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

15.01.2015 в 15:48:39

Случайно наткнулся на тест эффективности пенополиэлетиленовой подложки в стяжке. Ссылка. Автор сайта - вполне адекватный, думающий с способный человек, в верности результатов тестов я не сомневаюсь. Честно говоря удивлен результатам. Если вкратце - фольгированая подложка очень мало уступила 20мм экструзии, и выиграла у нефольгированной. Конечно, много условностей в виде малой площади тестовых образцов, сминаемости материалов в стяжке и т.п., но я задумался.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

15.01.2015 в 16:30:16

to ssm_01

Из предложенных вами только DEVI. т.н. Aura производится на мытищинском заводе и к Германии никакого отношения не имеет. Energy не знаю где производится, такого бренда-производителя в мире(и ни в какой Англии) не существует.

MCS 300 -пока инфы нет, можно сказать новинка. Из минусов сразу скажу что использовать без телефона не получиться :(, нет дисплея и органов управления и главный минус - это цена!

0
Аватар пользователя
pan1

Местный

Регистрация: 11.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

15.01.2015 в 22:57:30

[QUOTE=Andrey1812;4916371]Когда хочется сделать "как-нибудь", надо понимать что чем-то но придется пожертвовать. Для повышения надежности можно кинуть 2 датчика (второй про запас)

Я тоже положил даже не 2, а несколько датчиков в разных местах пола.. Копейки стоят. По мне уменьшение толщины ТП гораздо важнее (у меня всего 6 мм+8мм ламинат). Под конец датчика где то штробил немного.

0
Аватар пользователя
kalat

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 973

07.07.2015 в 17:23:19

 

MersGM написал : Вы со стяжкой переборщили, над кабелем получается почти 60мм, а это слишком много

 Какой максимальной толщины может быть быть стяжка?  

MersGM написал : Кабель "уверенно" прогревает пространство вокруг себя примерно на 5 см

 ... а вот и ответ. Заливаю сейчас обычную стяжку в загородном одноэтажном доме. На плитах перекрытия пола - ЭППС 150 мм, сверху стяжка. В санузле и прихожей, до которых ещё не дошла очередь, толщина стяжки получается 4-5 см, куплены два комплекта кабеля. Я правильно понял что от чистовой точки пола до кабеля должно быть 2.5 см? Кабели двухжильные КИМА, мощность с запасом.